? 调试试验记录。

5.1.3. 电气安全保护

5.1.3.1. 注意事项

5.1.3.1.1. 电气设备的带电部分应有直接触摸保护装置,当设屏护时可用

绝缘措施。

5.1.3.1.2. 电气装置下列金属部份应接零或接地:

? 配电箱的金属底座或壳应接地;

? 室外配电装置金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和金属门;

? 电力电缆的金属护套、接线盒和保护管;

? 配电和路灯的金属灯塔

? 其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

5.1.3.1.3. 不得利用蛇皮管、裸铝导线以及电缆金属护套层做接地线,接

地线不得兼做他用。

5.1.3.2. 接零和接地保护

5.1.3.2.1. 在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆、配电箱等电气

设备的外壳采用低压接零保护。

5.1.3.2.2. 采用接零保护时,单相开关装在相线上,保护零线上严禁设开

关或熔断器。

5.1.3.2.3. 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,

接地装置的接地电阻不应>10Ω。

5.1.3.2.4. 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不

5.1.3.3. 接地装置

应>4Ω。

5.1.3.3.1. 接地装置可利用配电装置的金属外壳和保护配电线路的金属管

江西省第五建筑工程有限公司 21

新余迎宾大道亮化工程投标文件

施工组织设计

等接地体接地。

5.1.3.3.2. 接地体埋深按设计要求规定确定,当设计无规定时,埋深不宜

<0.6m。

5.1.3.3.3. 垂直接地体的间距按不<其长度的 2 倍确定,水平接地体的间

距在设计无规定时不宜<5m。

5.1.3.3.4. 明敷接地线安装宜水平或垂直敷设,结构平行敷设直线段上不

应起伏或弯曲。

5.1.3.3.5. 接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求;当使用圆

钢时,直径不得<10 ㎜,扁钢不得<4*25 ㎜,角钢厚度不得<4 ㎜。

5.1.3.3.6. 接地体的连接采用焊接,焊接牢固并进行防腐处理,接至电气

设备上的接地线采用镀锌螺栓连接,对有色金属接地线不能采用焊接时, 可用螺栓连接。

5.1.3.3.7. 接地体的焊接采用搭接焊,其长度应符合:扁钢为其宽度 2 倍、

圆钢为其直径 6 倍、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径 6 倍、扁钢 与角钢连接时,应在其接触部位两侧进行焊接。

5.1.3.4. 工程交接验收

5.1.3.4.1. 质量标准

? 接地线规格正确,连接可靠,防腐层完好;

? 工频接地电阻值及设计的其它测试参数任符合设计规定,雨后不 应立即测量接地电阻。

5.1.3.4.2. 应提交资料和文件

? 工程竣工资料;

? 设计变更文件; ? 测试记录。

江西省第五建筑工程有限公司 22

新余迎宾大道亮化工程投标文件

施工组织设计

5.1.4. 路灯安装 5.1.4.1. 注意事项

5.1.4.1.1. 灯杆基础坑开挖尺寸应符合设计,基础混凝土强度等级不低于

C20,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面 30-50 ㎜。浇筑 混凝土前必须排除坑内积水。

5.1.4.1.2. 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平

线与地面平行,紧固后目测无歪斜。

5.1.4.1.3. 照明灯具的效率不低于 60%,灯具配件齐全,无机械损伤、变 形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

5.1.4.1.4. 灯具的灯头引线应采用耐热绝管保护,灯罩与尾座的连接配合

无间隙。

5.1.4.1.5. 透明罩的透光光率达到 90%以上,并无气泡、明显的划痕和裂 纹。

5.1.4.1.6. 灯具抽样进行温升和光学性能等测试,测试结果必须符合现行

国家标准《灯具安全要求与试验》(GB7000.1-7000.6)的规定,测试单 位应具备资质证书。

5.1.4.2. 路灯安装

5.1.4.2.1. 本工程路灯安装主要为中杆灯、高杆灯、泛光灯和投光灯的安

装,其主要施工流程为:基础开挖→地脚螺栓预埋及基础混凝土浇筑→ 灯具检查→灯具安装→灯具接线和接地→灯具调试→验收检查。

5.1.4.2.2. 中杆灯和高杆灯基础采用人工开挖,混凝土人工浇筑进行,混

5.1.4.2.3. 灯杆的基础坑开挖深度和大小按设计要求执行,基础坑深度允

凝土浇筑前做好坑内积水和地脚螺栓的预埋,以保证灯杆基础质量。

许偏差为+100mm、-50mm。遇土质原因造成基坑深超允许偏差时,应按规

江西省第五建筑工程有限公司 23

新余迎宾大道亮化工程投标文件

施工组织设计

范要求用铺石灌浆处理。

5.1.4.2.4. 地脚螺栓埋入混凝土的长度应>20 倍直径,并与主筋焊接牢,

且去除铁锈,螺纹部分加以保护。

5.1.4.2.5. 基础混凝土模板采用钢模板,表面平整、接缝严密,支模时必

须符合基础设计尺寸规定,并在混凝土浇筑前,模板表面涂刷脱模剂。

5.1.4.2.6. 灯杆基础按 300mm 分层回填和压实。

5.1.4.2.7. 中杆灯和高杆灯安装就位时采用机械和人工相结合施工,并安

排专门信号员,且测量人员跟进作业,以保证灯杆安装质量。

5.1.4.2.8. 灯杆根部做混凝土结面,不积水,混凝土厚度不小于 100mm。

5.1.4.2.9. 杆上路灯灯臂抱箍应紧固,不得松动,装灯方向道路纵向成 90

°,误差不得大于 3°。

5.1.4.3. 工程交接验收

5.1.4.3.1. 质量标准

? 路灯安装试运行前,检查灯杆、灯具、光源、镇流器、熔断器等 电器的型号、规格应符合设计要求;

? 灯杆位置合理;

? 灯臂安装应与道路中心线垂直,固定牢靠。在杆上安装时,灯臂 安装高度应符合设计要求,引下线松紧一致;

? 灯杆、臂的热镀锌和油漆层不应有损坏;

? 基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求;

? 金属灯杆、灯座均应接地(接零保护),接地线端子固定牢固。

? 工频接地电阻值及设计的其它测试参数任符合设计规定,雨后不

应立即测量接地电阻。

5.1.4.3.2. 应提交资料和文件

江西省第五建筑工程有限公司 24

新余迎宾大道亮化工程投标文件

施工组织设计

? 工程竣工资料;

? 设计变更文件;

? 灯杆、灯具、光源、镇流器等生产厂家提供的产品说明书、试验 记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

? 试验记录。

5.2. 新产品、新技术、新工艺、新材料

若我单位有幸中标参与本亮化工程的建设,我们一定采用质量好、 信誉高、规模大的正规生产厂家生产的电线、电缆、灯具等产品,并竭 力采用新产品、新技术、新工艺、新材料施工,如工程施工中重点接地 电阻测量(见 5.3 特殊技术施工方案〖接地电阻计算与测量〗)。 5.3. 特殊技术施工方案(接地电阻计算与测量)

路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好 接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻。理论 上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。但要 求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率 较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易 燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然 接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工 接地装置的接地电阻,减少工程投资。

5.3.1. 接地电阻值的规定

在 1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd 应小于或等于

4Ω,重复接地电阻应小于或等于 10Ω。而电压 1000V以下的中性点不 接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据实际安装经验, 在路灯照明系统中接地电阻Rd 应小于或等于4Ω。