好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低电压穿越教学文稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.1

文献[1]文中以发电厂给煤机变频器为例,分析低电压穿越产生的原因和危害,并结合生产现场经验,从安全性、经济性分析防范措施,提出优化DCS控制逻辑和变频器控制电源是防止变频器低电压穿越事故的最佳解决方案。方案 1,即参照 《大型汽轮发电机组一类辅机变频器高、低电压穿越技术规范》要求,提高变频器自身躲过低电压穿越能力。经投入运行的一类辅机变频器。方案2,即一方面变频器控制电源采用UPS供电,保证控制电源不中断;另一方面优化DCS控制策略,并结合不同系统的设备允许电动机停运时间增加延时来躲过低电压穿越情况,当电源供电恢复时,及时实现变频器自启动。

[1]周道军.变频器防低电压穿越分析[J].江苏电机工程.2015.34(2):37-40. 1.2

文献[2]本文主要研究了在给煤机变频器交流电源输入部分加装抗低电压扰动设备的技术方案。提出两种解决方案:方案一,在变频器中间直流环节加装 UPS(蓄电池)。方案二,在辅机变频器前部加装抗低电压扰动设备。并分析了电网故障情况下辅机安全运行问题,通过仿真验证了该技术方案在系统电压跌落至 20% 且持续 10 s 的情况下不灭火、不跳闸和其出力波动≤10% 的技术指标且必须保证各种运行方式下机组都具有足够的低电压穿越能力。

[2]张东明,姚秀萍,王维庆,常喜强,王海云.含低电压穿越电源的火电厂辅机变频器的研究[J].华东电力.2013.41.(6):1345-1347. 1.3

文献[3]本文主要阐述了高低压变频器结构,总结了各种低电压穿越改造方案,提出并联蓄电池,并联升压电路,并联升压电路加少量蓄电池,并联升压电路加厂内保安电源,串联UPS,串联升压电路等,并分析了各种方案的优缺点。其中并联蓄电池和串联UPS取得了很好的效果。国家电网对变频器低电压穿越的定义是:变频器及供电对象设备外部故障或扰动引起的暂态、动态或长时间电源进线电压降低到规定的低电压穿越区内时,能够可靠供电,保障供电对象的安全运行。 [3]姚新阳,黄学良,顾文,蒋琛,唐一铭.火电机组一类辅机变频器低电压穿越改造技术研究[J].电气技术.2015.(12):26-30. 1.4

文献[4]本文详细阐述了高压变频器的低电压穿越对火电厂安全运行的重要性以及其具体实现方式。对于高压变频器,通过改变矢量控制方式实现变频器在电压暂降期间能够不跳闸,实现高压变频器的安全运行;对于低压变频器则采用外加电源或补偿装置来保证低电压穿越的实现。为火电厂实现高低压变频器的低电压穿越提供了实现方法。

并提出了三个低电压穿越区即暂态穿越区,动态穿越区和稳态穿越区。 1) 变频器暂态低电压穿越区:变频器在进线电源电压跌落到≥20%额定电压,持续时间≤0.5 s 的区域内,能够可靠供电,保障供电对象的安全运行。 2) 变频器动态低电压穿越区:变频器在进线电源电压跌落到≥60%额定电压,持续时间≤5 s 的区域内,能够可靠供电,保障供电对象的安全运行。

3) 变频器稳态低电压穿越区:变频器在进线电源电压跌落≥90%额定电压,持续时间≥5 s 的区域内,能够可靠供电,保障供电对象的安全运行。

[4]袁小平,李承宪,谢 明,夏侯斐,李 剑.火电厂变频设备的低电压穿越能力[J].节能技术.2014.(4):99-100. 1.5

文献[5]本文着重介绍了提高辅机变频器自身低电压穿越能力的方法。电厂 400V 电源系统广泛采用双电源切换装置来提高供电可靠性,部分变频器在运行中出现双 电源切换暂态过程变频器因低压跳闸现象,针对不同负荷及不同变频器 采取优化变频器设置来提高变频器躲双电源切换暂态过程及低电压能力。

[5]苏莉莉,董 凯.提高电厂辅机变频器低压穿越能力[J].电力建设.2015(24) 1.6

文献[6]本文主要针对异步电机的最大低电压研究,异步电机是工业生产中的重要设备,电压短时中断后,由于惯性电机会继续运行。根据稳态等效电路,建立了转差率与负载转矩、端电压间的一阶动态模型。仿真分析得异步电机特性:所提出的转差率与临界时间解析式,具有通用性,计算量少,且具有较高的准确性;可用来确定电压短时中断后电机转差率的变化情况与其最大低电压穿越时间。可以将电机看作为线性负载,其最大低电压穿越时间与负载转矩为反比例关系。可应用一阶动态模型来分析定转子阻抗、转动惯量、摩擦系数等参数对电机最大低电压穿越能力的影响,为电机的抗电压短时中断设计提供参考。

[6]李希年,王彦文.电压短时中断后电机的最大低电压穿越能力[J].电力系统及自动化学报.2015.27.(8):77-80. 1.7

文献[7]本文研究了通过变频器自身设计、逻辑优化和工频备用等方式解决低电压穿越问题的可行性,并在此基础上,分析了各类辅助电压支撑装置解决低电压穿越问题的原理,重点对比了各种常见低电压穿越支撑方案的特点、优劣及其可行性,为低压变频器低电压穿越能力提升改造工作提供参考。

[7]吴跨宇,黄晓明,卢岑岑.低压变频器辅助电压穿越方案分析[J].浙江电力.2015.(10):6-11. 1.8

文献[8]本文进行了低电压穿越电源理论分析,指出了低电压穿越原理、数学模型与算法的实现。

[8]张祖平,董永乐.火电厂低压变频器低电压穿越的影响及理论分析[J].内蒙古科技与经济.2015.(323):71-72. 1.9

文献[9]本文首先列出三相感应电动机起动、断电和重新投入电网时的运动方程,然后着重研究了定子断电后转子电流初位的确定和转子电流、转速、转角的解答,以及最不利的重合时间。①感应电动机瞬间断电、重合时,由于转子直流在定子感应的电动势瓦与电网电压亡、的相互作用,可能产生比起动时更大的定子电流和电磁转矩冲击。②重合的最不利时刻发生在占?≈(1.2~1.3)?这一范围内,此时电磁转矩的冲击峰值为最大,其时刻可用?tmax?(1.2~1.3)

1(周波)2Sav来确定。

[9]汤晓燕.三相感应电动机瞬间断电重新投入电网时的瞬态[J].电机与控制学报.2001.5(2):98-102. 1.10

文献[10]动态电压恢复器(DVR)是一种串联型补偿装置,其良好的动态性能和很高的性价比使得它成为治理动态电压问题,特别是电压凹陷的最经济、有效的手段。本文主要针对DVR研究的现状、存在的问题进行了详细的阐述和分析。 [10]郝晓弘,杜先君,陈伟.动态电压恢复器(DVR)研究现状与发展综述[J].科学技术与工程.2008.8(5):1259-1263.

2.1

文献[1]本文首先对国内外低电压穿越技术标准进行了概述,分析了当前主要低电压穿越技术研究情况;然后对储能技术的特点及其在低电压穿越技术研究中的拓扑结构、特性等进行了探讨;最后对基于储能技术的低电压穿越技术应用前景进行了分析和展望。其中基于储能技术的低电压穿越技术与其他低电压穿越技术相比,高效可靠,成本适中,不仅可以提高低电压穿越能力,而且还可以发挥调峰、抑制振荡、改善电能质量、提高电压稳定性等多方面的作用。

[1]杨堤,程浩忠,马紫峰,方斯顿,徐国栋,管晟超,孙权才.基于储能技术提高风电机组低电压穿越能力的分析和展望[J].电力自动化设备.2015.35(12).1-9 2.2

文献[2]文中介绍了大庆石化公司热电厂变频控制的锅炉给粉机在系统电压跌落时存在的问题以及对运行锅炉和化工装置产生的影响,通过对低电压的研究提出了针对性的解决方案。并通过静态及动态分析及试运行,提出了低电压穿越技术的应用十分必要。变频器拖动系统停机分析得两个原因可诱发此问题:变频器动力电源和控制电源。提出两种实际改造方案,一.直流动力电源改造,在变频器直流母线上,加设大功率变频器低电压穿越电源装置。二. 控制电源改造,将厂内备用UPS电源引入变频器控制柜,为控制柜中的控制器、接触器和继电器等元件提供控制电源。通过两年的实际运行,总结得出低电压穿越电源装置的特点安全可靠性高,维护简易,温度适应性强,寿命长,操作简单,系统利用率高等。 [2].王昌.低电压穿越技术在石化热电厂的应用[J].石化电气.2015.34(3).40-43 2.3

文献[3]本文就火电厂发生低电压穿越时造成给煤机全部停运事件的数据中,分析出造成给煤机全部停运的原因有两个方面,给煤机控制电源电压低于310Vac或者给煤机动力电源低于210Vac均发生给煤机停运直至造成机组停机事件。通过研究,提出从给煤机供电系统可靠性和采用有效的控制策略两种解决方案,并对两种方案进行了评价。并根据评价结果最终确定了采用修改热工控制策略的方案。 [3]夏庆庆.给煤机变频器预防低电压穿越事故技术改造探讨[J].电子制作.2014.(21).219 2.4

文献[4]本文在总结导致火电机组低电压产生原因的基础上,分析低电压对火电机组辅机变频器的影响,结合事故案例,探讨火电机组辅机变频器低电压穿越改造思路,介绍某火电机组给煤机变频器低电压穿越改造实例。仿真分析低电压穿越改造的必要性和在技术方面的可行性。

[4]栗向鑫.火电机组辅机低电压穿越问题研究[J].华北电力技术.2015.(10).43-47

2.5

文献[5]由于社会经济的快速发展,工业企业自动化发展迅速,变频器(VFD)已经在各行各业中得到广泛的运用。随着科技的不断发展,必然会出现一些新的技术和理论,从而使变频器技术不断的进步与完善,使变频器本身的功能越来越强大,可靠性越来越高。但在电力系统中,电力瞬时失压对低压变频器的影响却也是不容忽视的。分别就瞬时失压可能对低压变频器所造成的影响;低压变压器的功能和预防措施等方面做了详细的阐述。

[5]徐征玉.基于电力瞬时失压对低压变频器的影响及预防[J].电子世界.2013.(6).49-50. 2.6

文献[6]UPS(不间断电源),是一种向负载提供不间断、优质、高效、可靠的交流电能 ,并且具有保护和监测监控功能的供电设备。文中主要从UPS的选型,安装,使用方法及维护等几个方面来全面介绍。我们主要关心UPS的选型,选型主要考虑产品的技术性能、可维护性以及价格这三个方面是否满足要求。除此之外我们还要考虑负载,后备时间及集中与分散供电方案等因素的影响。

[6]赵展宇.UPS 的选型、安装、使用与维护探析[J].信息技术与信息化.2014.(5).229-231. 2.7

文献[7]本文主要介绍了UPS电源的工作原理及其在广播发射机设备中的使用与维护方法。详尽的介绍了UPS电源的特性和工作原理,UPS的使用方法及注意事项,UPS系统的维护等。

[7]牛博辉.UPS不间断电源的工作原理以及在广播发射机中的应用[J].电子世界.2014.(12).113

低电压穿越教学文稿

1.1文献[1]文中以发电厂给煤机变频器为例,分析低电压穿越产生的原因和危害,并结合生产现场经验,从安全性、经济性分析防范措施,提出优化DCS控制逻辑和变频器控制电源是防止变频器低电压穿越事故的最佳解决方案。方案1,即参照《大型汽轮发电机组一类辅机变频器高、低电压穿越技术规范》要求,提高变频器自身躲过低电压穿越能力。经投入运行的一类辅机变频器。方案2,即一方面变频器控制电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4s4us2oae1371qz5d0ci05ej21u0yu00k1n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享