好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年二级建造师《建筑实务》重要考点汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年二级建造师《建筑实务》重要考点考点汇总

P1:民用建筑分为居住建筑和公共建筑两类,居住建筑包括住宅、公寓、宿舍等,公共建筑包括图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。

(1)住宅建筑按层数和高度分类:1~3层为低层住宅,4~6层为多层住宅,7~9层(高度≤27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。

(2)除住宅以外的民用(高度):≤24m:单层和多层;>24m:高层建筑;(3)民用>100m:超高层建筑P1~2:建筑的组成

1.结构体系:上部结构:墙、柱、梁、屋顶等;地下结构:建筑物的基础结构。2.围护体系:屋面、外墙、门、窗等组成,屋面、外墙。3.设备体系:给排水系统、供电系统和供热通风系统。

P3:(1)实行建筑高度控制区内的建筑,其建筑高度应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。(2)非实行建筑高度控制区内的建筑,其建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;

允许突出道路和用地红线的建筑突出物:2.50m以上允许突出的凸窗、窗扇、窗罩、空调机位,突出深度不应大于O.50m。

(4)地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。

(6)超高层民用建筑,应设置避难层(间)。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。

P4:(8)公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度0.10m~0.15m,室内台阶踏步数不应少于2级;高差不足2级时,应按坡道设置。

(9)临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所采用垂直杆件时,净距≤0.11m。

(10)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不宜小于2.20m。楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。室内楼梯靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。

(11)墙身防潮应符合下列要求:砌体墙应在室外地面以上,位于室内地面垫层处设置连续的水平防潮层;室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身侧面加设防潮层。

P6:夜间卧室内的等效连续A声级不应大于37dB。其他为45dB。建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大。

P7:框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处。

P9:多层砌体结构材料脆性大,抗拉、抗剪、抗弯能力低,抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下,多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻。

构造柱最小截面可采用180mm×240mm;柱上下端应适当加密;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋;构造柱与墙连接处应砌成马牙槎;构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过。

P10:(1)小砌块房屋芯柱截面不宜小于120mm×120mm(2)芯柱混凝土强度等级,不应低于Cb20(4)芯柱应伸入室外地面下500mm或与埋深小于500mm的基础圈梁相连(5)芯柱最大净距不宜大于2.0m。

P11:荷载的分类:(二)按结构的反应分类

(1)静态作用或静力作用:如固定隔墙自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。(2)动态作用或动力作用:如地震作用、吊车设备振动等。

P14:(1)安全性:厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。

(2)适用性:吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等。

1

(3)耐久性:不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。4

P15:简支梁跨中最大位移为:f=5ql(分子与f成正比,分母与f成反比)384EIP17:满足耐久性要求的混凝土最低强度等级:Ⅰ-A:(100年:C30;50年普通房屋建筑:C25;30年:C25)直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm。P19:钢筋混凝土结构优点:(1)就地取材;(2)耐久性好;(3)整体性好;(4)可模性好;(5)耐火性好。钢筋混凝土缺点:(1)自重大(2)抗裂性能差(3)现浇结构模板用量大(4)工期长等。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。配筋率影响的正截面破坏中的适筋破坏为塑性破坏,超筋破坏、少筋破坏为脆性破坏。梁的斜截面破坏:影响因素有截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。P21:连续梁板跨中正弯矩,支座负弯矩。跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。P22:砌体结构特点:(1)容易就地取材,造价低;(2)耐久性、耐火性好;(3)保温隔热性能好,节能效果好;(4)施工方便,工艺简单;(5)承重与围护双功能;(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;(7)抗震性能差;(8)砌筑工程量繁重,生产效率低。P24:钢结构具有以下主要优点:(1)材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均匀;(2)便于工厂生产和机械化施工,便于拆卸,施工工期短;(3)具有优越的抗震性能;(4)无污染、可再生、节能、安全,符合建筑可持续发展的原则。钢结构的缺点是易腐蚀,需经常油漆维护,故维护费用较高。钢结构的耐火性差,当温度达到250℃时,钢结构的材质将会发生较大变化;当温度达到500℃时,结构会瞬间崩溃,完全丧失承载能力。2.钢结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计:(1)承载能力极限状态对应结构安全性;(2)正常使用极限状态对应结构适用性和耐久性。P26~27:有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:带肋钢筋牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)。该类钢筋应满足以下(1)、(2)、(3)的要求:(1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比≥1.25;(2)钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比≤1.30;(3)钢筋的最大力总伸长率≥9%。钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能包括弯曲性能和焊接性能等。钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。钢材的塑性指标通常用伸长率表示。P28:通用硅酸盐水泥的代号和强度等级水泥名称普通硅酸盐水泥火山灰水泥粉煤灰水泥复合水泥代号P·OP·PP·FP·CP29:(1)硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥(普通水泥):①抗冻性好,则适合进行冬期施工。由于它们的②水化热都比较大,所以不适合大体积混凝土,但是适用于冬期施工混凝土的拌制。(2)其他四种水泥共有的特点是:水化热小,则适合用于大体积混凝土施工。(3)矿渣水泥:耐热性较好。(4)火山灰水泥:抗渗性较好,适用于防水工程施工。P29:和易性(工作性)包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。测定流动性的几种试验:(1)混凝土坍落度试验:坍落度越大,流动性越大(正比),混凝土越稀。(2)混凝土坍落扩展度试验:坍落扩展度越大,流动性越大(正比),混凝土越稀。2(3)混凝土维勃稠度试验:振动时间就越长,维勃稠度值越大,流动性越小(反比),混凝土越稠。(4)砂浆稠度测定试验:所以沉入深度(即稠度)越大,流动性越大(正比),混凝土越稀。P30:5.影响混凝土强度生产工艺方面的因素包括:搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。混凝土的耐久性是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。(1)混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。(4)混凝土的碳化,使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。P31:混凝土外加剂的种类与应用(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度,若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土耐久性可显著改善。P35:天然大理石板材一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。(即室内非地面)P36~37:便器用水量小便器节水型普通型34坐便器56.4蹲便器68(单冲式)、6.4(双冲式)P37:木材的变形在各个方向上不同,顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲、开裂,接榫松动,拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸。P37:实木复合地板适用于家庭居室、客厅、办公室、宾馆的中高档地面铺设。P39~40:三、安全玻璃:安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。夹层玻璃透明度好,抗冲击性能高,玻璃破碎不会散落伤人。适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断等。夹层玻璃不能切割。四、节能装饰型玻璃:节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃(“Low-E”玻璃)和中空玻璃。中空玻璃的性能特点为:光学性能良好,且由于玻璃层间干燥气体导热系数极小,露点很低,具有良好的隔声性能。中空玻璃主要用于保温隔热、隔声等功能要求的建筑物,如宾馆、住宅、医院、商场、写字楼等幕墙工程。P42:(二)影响保温材料导热系数的因素(1)材料的性质。导热系数以金属最大,非金属次之,液体较小,气体更小。(2)表观密度与孔隙特征。表观密度小的材料,导热系数小。(3)湿度。材料吸湿受潮后,导热系数就会增大。(4)温度。材料的导热系数随温度的升高而增大。(5)热流方向。当热流平行于纤维方向时,保温性能减弱;热流垂直纤维方向时,保温材料的阻热性能发挥最好。P44~45:2.按涂层的燃烧特性和受热后状态变化分类,防火涂料分为非膨胀型防火涂料和膨胀型两类。非膨胀型防火涂料又称隔热涂料。①遇火时涂层基本上不发生体积变化,而是形成一层釉状保护层,起到隔绝氧气的作用,从而避免、延缓或中止燃烧反应;②这类涂料所生成的釉状保护层热导率往往较大,隔热效果差;③与膨胀型防火涂料相比,非膨胀型防火涂料的防火隔热的作用也很有限。①膨胀型防火涂料涂层在遇火时涂层迅速膨胀发泡,形成泡沫层。②泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能,可有效延缓热量向被保护基材传递的速率。③防火隔热效果显著。4.按使用目标分类厚质型防火涂料(厚度为7~45mm)一般为非膨胀型的,耐火极限根据涂层厚度有较大差别;薄型(厚度为3~7mm)和超薄型防火涂料(厚度小于等于3mm)通常为膨胀型的。薄型和超薄型防火涂料的耐火极限一般与涂层厚度无关,而与膨胀后的发泡层厚度有关。(四)防火堵料3有机防火堵料又称可塑性防火堵料,在使用过程长期不硬化,可塑性好,容易封堵各种不规则形状的孔洞,能够重复使用。遇火时发泡膨胀,具有优异的防火、水密、气密性能。尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。无机防火堵料又称速固型防火堵料,具有无毒无味、固化快速,耐火极限与力学强度较高,能承受一定重量,又有一定可拆性的特点。有较好的防火和水密、气密性能。主要用于封堵后基本不变的场合。P46~47:二、水准仪:测量两点间的高差,推算测点的高程。三、经纬仪:进行水平角和竖直角测量的仪器。四、激光铅直仪:点位的竖向传递。五、全站仪:同时进行角度测量和距离测量的仪器。几乎可同一时间测得平距、高差、点坐标和高程。P48:高程的计算公式:HA+a=HB+b(注:已知高程点为后视点,未知点为前视点)。P50:不可用作回填的土:淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示。(三)土方填筑与压实(2)填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据穷夯实机械确定。(3)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。P51~52:排水明沟宜布置在拟建建筑基础边O.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应≥O.5m。排水明沟的底面应比挖土面低0.3~0.4m。防止或减少降水影响周围环境的技术措施:采用回灌技术;采用砂沟、砂井回灌;减缓降水速度。P52:验槽程序(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。验槽方法:地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。(一)观察法:验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位,如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。P56:条形基础浇筑:根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。设备基础浇筑:一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为300~500mm。每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可中间向两端或两端向中间浇筑。4.大体积混凝土裂缝的控制(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(25℃以内)。(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(5)可在基础内预埋冷却水管。(7)设置后浇缝。(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。P60:(1)木模板体系:优点是制作、拼装灵活,适用于外形复杂或异形混凝土构件,以及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等。(4)大模板体系:特点是以建筑物的开间、进深和层高为大模板尺寸,其优点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝4等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。P61:(4)对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。(五)模板的拆除:底模拆除时的混凝土强度要求构件类型板构件跨度≤2>2,≤8>8达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)≥50≥75≥100(4)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时的混凝土强度按表取构件跨度为2m确定。P62:钢筋下料长度计算如下:直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度钢筋代换:钢筋代换时,应征得设计单位的同意并办理相应设计变更文件。P62~63:钢筋连接方法:焊接、机械连接和绑扎连(搭)接三种。焊接:直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。机械连接:有钢筋套筒挤压连接、钢筋直螺纹套筒连接。绑扎连(搭)接:受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。P64:梁、板钢筋绑扎(1)连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。(6)板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。P68:(9)梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑。拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。(六)施工缝:位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面;2)柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面;当板下有梁托时,可留设在梁托下O~20mm;4)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内;5)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;P69:已浇完的混凝土,“应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内)”进行养护。(2)温控指标宜符合下列规定:1)混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30℃,最大温升值不宜大于50℃;2)混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃;3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d;4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。P72:不得在下列墙体或部位设置脚手眼:1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;3)宽度小于1m的窗间墙;4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他450mm范围内;5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;P73:构造柱(1)先绑扎钢筋,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土;(2)墙与柱应沿高度方向每500mm设2φ6拉筋(一砖墙),每边伸入墙内不应少于1m;(3)构造柱应与圈梁连接;(4)砖墙砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm;(5)马牙槎从每层柱脚开始,先退后进;(6)填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;(7)填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。5

2020年二级建造师《建筑实务》重要考点汇总

2020年二级建造师《建筑实务》重要考点考点汇总P1:民用建筑分为居住建筑和公共建筑两类,居住建筑包括住宅、公寓、宿舍等,公共建筑包括图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。(1)住宅建筑按层数和高度分类:1~3层为低层住宅,4~6层为多层住宅,7~9层(高度≤27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。(2)除住宅以外的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4rvrr2v9zb44s0w0d4ij47hq70zb09011tx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享