好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

五星级酒店机电设计施工细节100条(第一版) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

11、热水用容积式热交换器全用不锈钢,但一些生产厂家为了省钱,

将管束封头板用碳钢的,这样以来水质同样会二次污染 12、水管特别是热水管要安装补偿器

13、潜污泵应一用一备,且有用于检修提升用的滑杆,集水井中应有积砂坑或槽,槽深200mm左右,宽度大于200mm 14、要求较高时污水井要设置排气管

15、消防水泵房内,应设置超压泄水阀与管,泄水管连通消防水箱内,同时还应设置调试用消防管DN65,通向消防水箱内

16、大于800mm的吊顶内应装上下喷淋头,电气机房、消防机房应装雾装喷淋头或气体灭火系统

17、给水管上安装丝接阀门,应同时安装活接,或直接就是活接阀门,以便检修

18、客房楼层管井最好设计成与走道平行,在走道上开检修门,这样便于施工与检修

19、要求较高的酒店要设器具透气管 20、楼层布草间应设置给排水管及电热水器

21、应将洗脸盒的水引至卫生间地漏的水封后,或将存水弯设在有洗脸水经过的排水支管上

22、为方便使用,应在机房内设置一个给水点位,与至少一个排水地漏

23、机房内排水明沟应在20CM左右较好

第 6 页 共 7 页

待续??

第 7 页 共 7 页

五星级酒店机电设计施工细节100条(第一版) 

11、热水用容积式热交换器全用不锈钢,但一些生产厂家为了省钱,将管束封头板用碳钢的,这样以来水质同样会二次污染12、水管特别是热水管要安装补偿器13、潜污泵应一用一备,且有用于检修提升用的滑杆,集水井中应有积砂坑或槽,槽深200mm左右,宽度大于200mm14、要求较高时污水井要设置排气管15、消防水泵房内,应设置超压泄水阀与管,泄水管连通消