好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

五星级酒店机电设计施工细节100条(第一版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

五星级酒店设计、施工细节100条

一、通风空调

1、电动二通阀 要区分是暖通用的还是空调用的

暖通上用的要求低很多,其执行机构要求其动作灵敏度不一定很高,现在市场上大多用的是热阀通过脉冲宽度调节开度,既通过热包来工作,空调上的阀最好用机械式的220V电磁阀,这种工作性能好,灵敏度好、反应快。市场上品牌有:西门子、江森、霍尼威尔等

2、风机盘管进水管应装“Y”型过滤器

因为空调水管绝大多数应加药冲洗镀膜,在冲洗镀膜时会产生很多的如铁锈、麻丝、生料带等,部分因水冲不走留在盘管内,影响冷热交换效益,有些施工单位在冲洗时怕多次拆洗,故意将过滤网丢掉,失去了过滤器本来作用。

3、风机盘管冷凝水管应有一定的坡度(0.5%) 4、风机盘管附近应留至少大小是400*400的检修口 5、风机盘管回风口上应装过滤网 6、风机盘管接管上的阀门用DN20便可

7、冷凝水管主管入集水井前应装防臭气串通的存水弯

8、在装饰没有完成时,最好不要运行风机盘管,以免灰尘进入风机内,造成低频噪音

9、采购风机盘管要注意余压值,对标准客房10P左右,公共区余压值应当经过计算得来

10、对于噪音要求高的区域,在送回风管上应加装消音器,有条件的地方加装风口静压箱

第 1 页 共 7 页

11、回风口应装带门角可拆式的,需带过滤网,因为空气中有尘埃,回风过滤网需拆洗

12、空调水在设计时应采用4管制,同程式

13、为了管理方便,可分4-6个供应水系统,公共部门有风机盘管系统一般不采用同程式,但应在此区加设动态平衡阀(或比例积分阀) 14、客房空调水立管应在转换层加设阀门,以方便就近事故排水与检修排水,立管最少一般不小于DN50,因为在冲洗镀膜时靠近下面会汇积很多杂质,管径太小,不利排污

15、在集分水器进出水管安装阀门处,最好装一长度为20-30CM左右的短管,以方便阀门检修拆装。

16、在空调冷热水管上安装压力表与表盘式温度计时,应注意保温与外保护的厚度,开口支管底坐的长度应超出外保护3-5CM左右 17、空调冷热水一般小于或等于DN50采用热镀锌焊接钢管丝口连接,大于DN50采用无缝钢管焊接,镀锌钢管与无缝钢管连接处一般不考虑材料质的区别直接焊接,若较为严格的工程,可考虑用非镀锌焊接钢管一头与无缝钢管焊接,另一头采用丝扣与镀锌管接的方式,(当然也可以采用法兰来连接二种不同材质,只是又增加了法兰及施工难度,这各方式不般一采用)

18、空调冷热水为闭式系统,系统管路中会因为气体从水中分离出来,占据部分空间,而影响效果,所以,通常在冷冻站设有真空脱气机

19、空调水管道为非镀锌钢管,因此,管道容易生锈,从而影响设备

第 2 页 共 7 页

的运行效果与使用寿命,所以在经济发达地区空调水管道必须进行镀膜与运行中加药,以清洗管道内表面锈渍及钝化内表面 20、与设备连接的软管要加强质控制,与风机盘连接的软管用长20CM左右的铜质或不锈钢软管,与水泵及其他大型设备连接的可用不锈钢软管,也可用橡胶的,若水压较大的工程,与若软管较大最好加设限位杆,以防拉力较大而拉坏软管 21、水泵的进水管应采用顶平偏心大小头

22、对减振要求高的区域,水管支架上应加设橡胶垫板

23、水泵与冷水机组应考虑顺序,一般地,冷却水从冷却下来先进冷水机组,然后再到水泵,冷冻水也一样,冷水机组在冷冻泵的吸水侧,这样,冷水机组工作时的压力就小,以延长使作寿命

24、水泵、冷水机组等设备在采购时一定要注意进线电线与设备端子合的大小是否相匹配,大部分是设备上的小

25、空调水若楼层较高(大于30M)应设补偿器,波纹补偿器安装好后应把限位螺母松开,使其能在设计伸缩范围内自由伸缩 26、空调主组机搭配选型时,一定要考虑过度季节负荷量,选择一台为总负荷25%量的主机,因为空调主机只有负荷大于其本身30%的用量时才能正常工作,否则会踹气,从而影响使用,长时间会降低使用寿命。

27、空调箱在选择时应根据机房来布置其组合形式,当然,一般是根据空调箱的外形尺寸向建筑提资,空调箱的过滤网应是标准组的,以便日常维保很方便更换,同时应储备20%的过滤标配网

第 3 页 共 7 页

28、空调机房一定要设地漏与冲洗滤网用的水龙头

29、在设计空调机房时应考虑为阻隔噪声要设置两道门(部分噪声要求高的地方),同时空调机房墙体隔音需要而用采用相关措施,所以在墙体上安装机电设备时应跟相关方充分沟通 30、所有通风设备都应充分考虑用消音器与静压箱

31、高端酒店要考虑厨房排油烟管、及最低点设置油收集器 32、要充分一些设备机房使用单制冷机的需要,如设光间、电梯机房 33、带塔楼的酒店新风机、与排风机最好设置在屋面与设备转换层,从竖井向客房送新与排风,这样可以避免因新风管放在楼层中而降低走廊吊顶标高,也可以避免在客房卫生间设置排风而影响美观及噪声的产生,客房内的新风调节阀最好与风机盘管开关联动,避免无人客房不停送新风而浪费能量

34、为减少设备振动而使用橡胶减振垫时,最好在减振垫上加放一块同样大小的钢板

35、变配电房设备发热量较大,应充分设置单制冷空调

36、电梯通风:为避免空气管道噪声,应在电梯内提供卸压设备。公共通风道中的电梯比单独通风道中的电梯更好。作为一般指导,高速电梯的通风口面积为每一部电梯为0.25M2通风速度应为6M/S,最小通风面积0.35M2通风速度应为7M/S. 二、给排水

1、生活给水管用铜管与不锈钢管,铜离子有杀菌作用

2、生活给水水箱五星级是按540L/客人.每天(洲际集团标准)。并能

第 4 页 共 7 页

储存3天的量来定水箱体积

3、供水采取分区供水,用水点压力要控制适度,一般的水咀压力应在2-4公斤,最低不小于2公斤,最大不超过4公斤,小于2公斤则出水压力太小,大于4公斤则出水冲击太大,一般按5层一个区,若分区大,则可以用减压方式实现,2楼以下可以利用市政管网水直接供水

4、热水回水应做到卫生间吊顶内,要求高的淋浴水咀应做到混合龙头处,这样才不至于要放较长时间的冷水,而浪费水资源。 5、要求高的酒店,给排水管应做保温,冷水管与给水管做保温是防止夏季空气潮湿,管表面结露

6、给水泵采用变频控制,泵体包括泵壳与叶轮应采用不304不锈钢

或球墨铸铁,水泵启停采用设定压力与水箱低水位保护控制,系统中压力低于设定压力时开泵,高于设定压力或水箱水位到低水位时停泵

7、生活给水应采用生活水处理(砂滤、碳滤)水处理装备应手自两

动(可实现自动反冲洗),滤罐材质应为不锈材料,软化水罐用玻璃钢较好,连接管材用生活用塑料管较为方便

8、为了消音,排水管用球墨铸铁较好,但厨房排水管要用内壁光滑

的亮光不锈钢管较好,因为厨房排水中油较多

9、厨房排水应收集到隔油池中,隔油池应分3格,第1格应设置粗

颗粒收集网

10、给水泵最好用品质较好的水泵如:格兰富(苏州产)、ITT(南京

产),威乐(北京产)

第 5 页 共 7 页

五星级酒店机电设计施工细节100条(第一版)

五星级酒店设计、施工细节100条一、通风空调1、电动二通阀要区分是暖通用的还是空调用的暖通上用的要求低很多,其执行机构要求其动作灵敏度不一定很高,现在市场上大多用的是热阀通过脉冲宽度调节开度,既通过热包来工作,空调上的阀最好用机械式的220V电磁阀,这种工作性能好,灵敏度好、反应快。市场上品牌有:西门子、江森、霍尼威尔等<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4rqmy2lsvx6c4ro7poqv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享