项目组长审查 分项 序号 审查内容 类型 签名 签 名 清点图纸数量,按图纸目录核对图纸是否有缺1 漏。图纸中项目名称、图纸名称、编号是否正确。 必须审查设计文件是否满足国家相关规范及国2 家强制性条文,结合验收检查重点,对有关内容进行审查。 审查是否满足地方规定(如广州市建设工程质量总则 3 通病治理措施等)。 审查设计成果的经济合理性,是否在设计的同时4 考虑到成本控制的理念。 施工图是否达到任务书及施工规定的设计深度5 要求,是否有漏项。 6 施工图设计依据是否与政府有关部门的批准文重点 重点 重点 重点 重点 常规 叉互审 跨专业交√ 1

项目组长审查 分项 序号 件相一致。 审查设计强弱电系统的完整性,设计范围的完整7 性,系统图纸、平面图纸的完整性。 审查管线布置(包括空调管线、给排水管线、电8 气管线、煤气管等)是否满足规范的间距要求,是否影响建筑功能使用和建筑外立面的美观。 审查电气与相关专业配合问题,避免与其他专业9 之间发生严重的冲突。 强、弱电系统设备选型满足我司的设备选型和相10 关政府部门的要求,电气主干线路的平面布置走向需综合投资成本考虑。 11 图纸审查的意见是否已经落实修改。 建筑电气总说明应具有:1、工程概况及建筑物等级;2、设计依据及范围、设计内容,电气系1 统的主要指标;3、各电气系统的施工要求和注意事项;4、防雷及接地保护采取的措施和施工要求;5、电气节能和环保的措施。 图纸深度 2 变配电系统设计应具有:1、负荷计算书及主要设备表;2、高、低压系统图;3、设备平面布置图及接地平面图;4、竖向配电系统图。 动力、照明配电系统设计应具有:1、配电箱编号,进线回路编号;2、电箱内各元器件型号、3 规格、整定值;3、出线回路编号、导线型号规格、负荷名称;4、单相、三相负荷需分别注明;5、对有控制要求的回路需有控制原理图。 常规 重点 重点 常规 重点 重点 常规 重点 审查内容 类型 签名 签 名 跨专业交叉互审 √ √ 2

项目组长审查 分项 序号 审查内容 动力、照明平面设计应具有:1、正确的建筑底图,包括图纸比例、轴线、墙体、门窗、主要尺4 寸、设备编号及容量;2、标注回路规格、编号、敷设方式;3、绘制配电箱、设备、灯具、开关、插座、线路等布置。 防雷及接地设计应具有:1、绘制天面防雷平面,标注避雷针、避雷带、引下线位置;2、绘制接地防雷平面,标注接地线、接地极、测试点、断5 接卡等位置;3、随图应说明防雷类别及采取的防雷措施、接地装置形式、接地极要求、接地电阻要求。 火灾自动报警设计应具有:1、施工说明及系统图、报警及联动控制要求;2、各层报警平面,6 包括设备及器件布点、连线、线路型号、规格及敷设要求。 弱电各系统设计应具有:1、各弱电系统说明,采取的措施及施工要求;2、各弱电系统图,标7 注主要设备及线路;3、弱电平面图,标注各弱电设备布置、线路布置、编号、敷设方式等。 审查电子文件图层设置是否清晰便于专项图纸1 深化。 电子文件 2 图层关闭。 3 审查电子文件外部应用图纸是否齐备。 重点 施工图电子文件应包含家具布置图层,出图时该重点 重点 常规 常规 常规 常规 类型 签名 签 名 跨专业交叉互审 3

项目组长审查 分项 序号 审查内容 类型 签名 签 名 4 电子文件尺寸标注是否与实际作图一致。 重点 跨专业交叉互审

第二部分 电气总平面图

项目组长审查 分项 序号 审查内容 类型 签名 签 名 标注建筑物、构筑物名称或编号、层数或标高、1 道路和用户用电安装容量。 标注变、配电站位置和编号;变压器台数、容2 量,发电机台数、容量,室外配电箱位置和编号。 标注电缆线路的线路走向、回路编号、敷设方3 式、人(手)孔型号、位置。 4 标注图纸比例和指北针 常规 重点 重点 常规 叉互审 跨专业交

第三部分 变、配电房设计图

项目组长审查 分项 序号 审查内容 类型 签名 签 名 审查负荷计算表是否合理,是否符合工程实际1 情况。 审查各设备负荷等级的评定,是否合理,是否2 符合工程实际需要。

4

跨专业交叉互审 常规 重点

项目组长审查 分项 序号 审查内容 审查高、低压供电系统图是否合理,满足设备3 负荷等级的要求,各种元器件型号、规格、整定值是否标注完整。 审查高、低压供电设备摆放是否合理,是否有4 利于电缆进出线。 审查发电机容量选择、摆放位置、烟囱设置及5 供电方式是否合理,是否满足工程实际需要。 审查高、低压供电方式,电房摆放形式是否符6 合政府有关部门及供电局的规定要求。 审查高、低压配电设计是否完整、是否易于检7 索、是否经济、是否便于施工。 审查高、低压电房,发电机房是否设置等电位8 联接。 审查发电机房是否预留发电机环保用的给水点9 和排水点。 10 审查是否有水管、风管穿过电气用房。 审查发电机房是否设置进风井和排烟井,是否11 合理。 常规 常规 常规 常规 常规 重点 重点 重点 重点 类型 签名 签 名 跨专业交叉互审 √ √ √ √

第四部分 动力、照明及防雷设计图

项目组长审查 分项 序号 审查内容 类型 签名 签 名 叉互审 跨专业交 5