超高层建筑室内消火栓系统设计方案分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

超高层建筑室内消火栓系统设计方案分析

作者:韩宇

来源:《现代职业教育·高职高专》2018年第03期

[摘 要] 随着建筑行业的迅速发展,为了节省用地面积,高层建筑建设方式得到了开发商的青睐。高层建筑室内消防栓系统的设计需要从安全性、经济性、可靠性、实用性几方面入手,首先分析了工程概述,同时阐述了超高层建筑室内消火栓系统的设计方案,最后总结了超高层建筑室内消火栓系统的设计方案对比。

[关 键 词] 超高层建筑;室内;消火栓系统;设计方案;工程概述

[中图分类号] TU976.5 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2018)07-0240-01 本文主要是以某超高层建筑(153.5m)为例,占地面积为12.8万平方米,地下总共2层,地面37层。工程在消防系统设计中包括:室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统几部分。在室内消火栓的系统的设计过程中,严格遵守国家规定的灭火系统的设计要求。

一、超高层建筑室内消火栓系统的设计方案

本工程室外消火栓系统的用水量为31 L/s,持续时间为3 h。用水量为325 m3。室内消火栓系统的用水量为41L/s,持续时间为3 h。用水量为433 m3。自动喷水消火栓系统的用水量为31L/s,持续时间为3 h,用水量为110 m3。在方案设计中为了提升系统的使用性能,满足室内消防需求,其设计工作如下: (一)供水设计要点

在设计供水系统时,需要遵循高层民用建筑的设计原则,将消火栓的静水压力控制在1.00 MPa,若是超出压力值需要将给水系统进行分区。出水压力高于0.50 MPa,要及时采取降压措施。根据相关要求显示,消防的给水系统压力需要控制在2.50 MPa的范围内。 (二)系统设计方案 1.消防给水并联

消防给水管需要采取竖向分区的设计方式,不同区域需要设置专用的消防水泵,将水泵集中在泵房内。以设计方案为依据,13层以下的为低区,其消防给水系统由地下消火栓的水泵构成。14~23层、24~37层的消火栓系统在屋顶设计增压设备。实施分区供水,能够确保系统的简化性,各个区域间相互不影响,安全性较高,便于后期的维护与管理。

超高层建筑室内消火栓系统设计方案分析

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn超高层建筑室内消火栓系统设计方案分析作者:韩宇来源:《现代职业教育·高职高专》2018年第03期[摘要]随着建筑行业的迅速发展,为了节省用地面积,高层建筑建设方式得到了开发商的青睐。高层建筑室内消防栓系统的设计需要从安全性、经济性、可靠性、实用性几方面