一、工程概况

工程名称:总部经济园 3、4、6 号楼及地下车库二期 建设单位:陕西省沣西置业有限公司

设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:

4 号楼建筑面积为 23935.11 平方米,地上 15 层,总高度 58 米,地 下2

层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG桩复合 地基,钢筋混凝土框架 - 剪力墙结构、 板式筏基础加柱墩的基础形式。 设计使用年限 50 年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震 设防烈度 8 度,地基基础

设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高± 0.00相当于绝对标高389.00m (黄海高程)。

4号楼于 2017年 2月 19日开始土方开挖, 2017年 6月 10日开挖结 束,

边坡支护及时跟进,2017年6月13日开始进行CFG工程桩施工, 2017年6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根, 有效桩长6m桩

627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm 桩径400mm混凝土强

度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩 承载力特征值450kN,极限值

900k2

二、施工情况及对承包商的评价

桩基工程于 2017 年 6 月 13 日开工,至 2017 年 6 月 22 日结 束。 桩基工程由 1 台桩机施工。于 2017 年 6 月 13日开始试打桩, 桩砼经 28天后的静载试验, 单桩承载力特征值均满足设计要求。 2017 年 6 月

13日开始工程桩施工, 到 2017年 6月 22日,共计完成工程 桩 775 根,

施工用时 10 天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任 务。

整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持 每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。 三、桩基质量控制情况

1、审核施工单位提交的施工工艺; 2、复核放样定位及轴线尺寸; 3、检查进场原材料;

砼采用商品砼。

4、检查和控制桩机钻进速度,成桩质量;

5、桩身混凝土质量的控制;本工程使用商品混凝土,检查混凝 土生产

商家的资质,浇捣过程中有监理人员全程旁站监督检查。

6、在施工过程中做到打一根桩就准确记录一根, 并随时复核轴 线、

纠正偏差。

四、桩基工程质量检验情况:

1、 混凝土试块:设计混凝土强度 C30,每根桩现场制做试块1

组,质量检测中心检测全部合格。 、

2、 小应变测试结果;

本工程桩小应变检测共计36根。H类桩36根,占被检测桩数 的100%;无皿类桩。

3、 静荷载测试结果:

根据静载荷试验,该 CFG 桩复合地基 4 个检测点在最大加载 量P=720KPa下沉已稳定,未发生破坏。4条P-S曲线均呈缓变型, 无明显拐点。由此判定该cCFG桩复合地基承载力特征值360kPa,满 足360kPa的设计要求。

根据静载荷试验,该单桩 4 个监测点在最大加载量 Q=900KN 下的沉降已稳定, 未发生破坏, 且 4 条曲线均成缓变型, 无明显拐点。 由此判定,该单桩竖向抗压极限承载力为900KN,七特征值为450KN, 满足 450KN 的设计要求。

静荷载已达到设计要求极限承载力。

4 、桩位验收:对开挖后的桩位轴线进行复核,均符合设计及规 范要求。