装配式楼梯吊装施工工艺全流程
装配式楼梯(PC楼梯)由预制楼梯段和预制休息平台组成,预制部分在工厂按照设计图纸加工制作并养护至一定强度,预制楼梯段和预制休息平台运输至现场后按施工方案在现场进行吊装组拼;预制休息平台底部支撑立杆采用三角支撑架固定,预制休息平台搁置在剪力墙或者框架柱上,预制楼梯段搁置在预制休息平台上,之间采用铰接连接。构件之间及构件与现浇部位之间的缝隙进行支模,然后用砂浆进行灌实。
预制休息平台
预制楼梯段
一、吊装前准备工作
(1)现场技术管理人员及吊装人员学习楼梯的设计图纸及深化图纸,充分领会设计意图,并做好楼梯的图纸会审。
(2)确定预制楼梯吊装所需的材料及机械设备,根据工程情况采用塔吊、汽车吊或者履带吊等。
(3)编制楼梯吊装技术方案,主要确定楼梯吊装的施工顺序和支撑布置。吊装顺序按照工程实际情况进行合理排序,支撑布置主要是确定支撑点位和支撑木方的布置。
(4)吊装施工前,需对预制楼梯段、预制休息平台(预制梯梁)吊装时各种工况进行受力计算,支撑点位设置也需进行受力计算,给出合理布置方案。
(5)吊装所用的吊索、卡环、绳扣等的规格应按计算确定,形成技术文本资料。
(6)在预制柱、墙上弹出+1米水平线、根据+1米水平线提前确定出休息平台上表面标高,并做出明显标志。
(7)吊装人员(每组吊装人员5-6名,根据进度要求确定组数)已经培训并到位。
(9)相关吊装机械设备已进场,并经调试可正常使用。 (8)楼梯休息平台及梯梁部位混凝土浇筑完成,且达到设计规定的强度要求,并已经建设单位及监理单位验收并通过。
二、楼梯吊装流程
吊装流程图
1、休息平台(梯梁)定位线标示
根据剪力墙或柱子+1m线弹出休息平台安装时上边面控制线,同时根据预留孔洞及相邻墙体设置标示出休息平台的水平控制线,如下图所示。安装时休息平台及楼梯段与相连墙板或柱子之间预留2cm空
隙,为砂浆抹灰层预留空间。
休息平台安装定位线
2、休息平台(梯梁)支撑搭设
根据休息平台(梯梁)构件吊装位置,搭设支撑,支撑点位不少于四个,并在支撑上垂直休息平台长边方向放置木方,木方截面不小于5cm×5cm。根据休息平台高度控制线初步调整支撑高度。休息平台下方支撑点布置如下图所示。
休息平台支撑布置图
3、休息平台(梯梁)吊装
休息平台底部支撑搭设完成后进行休息平台吊装,吊装就位后拉出预埋件撘入剪力墙(柱)预留孔洞内,再根据已标出的休息平台标高控制线和水平控制线校核并调节底部支撑,如下图所示。
休息平台吊装
装配式楼梯吊装施工工艺全流程 - 图文