巨人通力电梯调试要点参数出厂值功能描述 1—11与锁梯层一致

1—26全集选带运行箭头设6

1—105开门保持时间(可根据现场情况设定)

1—120选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—130强制关门

1—181单开门设1,贯通门设3

1—231前门类型(所有电梯必须设为1) 1—240后门类型,有后门时设1 1—301泊梯层,和基站设为一致 1—3299泊梯时间 1—331泊梯模式 1—41用按钮错误消时设submenu1-0submenu2-1用防捣乱功能时设submenu1-1submenu2-1关闭此功能两个都设0 1—421内召注册时蜂鸣 1—430外召忽略允许 1—440有司机功能时设4,无司机功能设0 1—501在并联或群控时电梯号码,并联时主梯设1副梯设2,群控时按接线设置1,2,3………..无并联设1 1—5133并联和群控时设置,1号梯设33,2号梯设34以此类推多一台梯向上加1 1—532重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2 1—541最底层,修改后必须重新进行井道自学习(并联和群控的最底楼不一致时设置) 1—568群组容量,两台并联设2,群控时根据实际群控台数设置,无并联设8 1—601消防返回层,和消防层设为一致 1—6111消防区域码,有消防设11,无消防设0 1—620消防功能,有消防设1,无消防设0 1—713检修驱动极限,须设为3 1—721锁梯返回层,和基站设为一致 1—790锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 1—831超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 1—921风扇类型(1为自动且带开关,0为自动) 1—930COP不可选择,单开门设0,贯通门设1 1—947到站钟 1—981照明类型(1为自动且带开关,0为自动) 6—111驱动类型

6—21井道类型(只能设1)

6—171自学习前设1,自学习完成后设为0

6—20--77N位置,5-5-1做完后把77N的距离安装成和此值加2CM一样(安装完后将电梯开到顶层将6-12设为

1来试验是否会冲层,如冲层还应将此距离拉长)

6—21--77U位置,5-5-1做完后把77U的距离安装成和此值加2CM一样(安装完后将电梯开到底层将6-12设为

1来试验是否会冲层,如冲层还应将此距离拉长)

6—260.3爬行时间5-5-1学习前设0.3。5-5-1学习完后设1-1.5之间 6—281.7高速比例因素(在最短层站跑高速时变频器反馈速度稳住不足3秒钟时加大该参数来让其多一层站跑高

精心整理

速)

6—341.7中速比例因素,当单层跑检修速度时将此值适当减小

6—61调试完毕后将此参数的值减小50(防止电梯在楼层中间出现0001故障) 7—5门锁防短接都要设为1submenu1-1submenu2-1 7—90门方向改变时间 7—800蜂鸣器音量 7—810主站蜂鸣器音量

7—841轿厢位置控制,显示当前位置

7—971OSSLCN功能锁梯后返回基站厅外召无显示

其它没列出来的参数请不要修改!!!!Ok K系列同步系列SIEI变频器参数设置说明 1.变频器参数(Startup/Startupconfig/Entersetupmode/Dirvedata) 电压等级(Mainvoltage)400V 环境温度(Ambienttemp)40℃ 载波频率(Switchingfred)8KHZ 速度反馈精度(Spdref/fbkres)0.03125 2.电机参数(STARTUP/Startupconfig/Entersetupmode/Motordata) 额定电压(Ratedvoltage)核对电机名牌 额定电流(Ratedfrequency)核对电机名牌 额定转速(Ratedcurrent)核对电机名牌 极对数(Polepairs)核对电机名转矩常数(Torqueconstant)核对电机名牌额定转矩/额定电流 制动单元参数(STARTUP/Startupconfig/BUprotection) 制动单元控制BUcontrolInternal 制动单元控制BUresistance现场实际值 制动电阻功率BUrescontpwr在现场实际值基础上加1kw 制动电阻过载时间BUresOLtime5 制动电阻过载系数BUresOLfactor18 3.编码器参数(STARTUP/Startupconfig/Encodersconfig) 标准编码器类型(Stdenctype)SinusoidalSinCos 标准编码器脉冲(Stdencpulses)2048pps4. 机械参数(STARTUP/Startupconfig/Mechanicaldata) 速度单位选择(Travelunitssel)Millimeters 减速比(Gearboxratio)2 曳引轮直径(Pulleydiameter)核对电机名牌 最大转速范围(Fullscalespeed)与额定速度一样 5.多段速参数(TRAVEL/Speedprofile)

Multispeed030mm/s(再平层速度)

Multispeed150mm/s(爬行速度)Multispeed2按电梯参数(额定速度) Multispeed30

Multispeed4按电梯参数(中速)

Multi speed 5 300mm/s(检修速度) 6.斜坡曲线参数(TRAVEL / Ramp profile)

初始急加速(MR0 acc ini jerk) 580mm/s3 加速度

(MR0 acceleration) 680mm/s2 末端急加速(MR0 acc end jerk) 680mm/s3 初始急减速

精心整理

(MR0 dec ini jerk) 580mm/s3 减速(MR0 deceleration) 680mm/s2 末端急减(MR0 dec eng jerk0) 780mm/s3 结束时减速(MR0 end decel) 50mm/s2 初始急加(MR1 acc ini jetk) 680mm/s3 加速(MR1 acceleration) 780mm/s2 末端急加(MR1 acc end jerk) 780mm/s3 初始急减(MR1 dec ini jerk) 680mm/s3 减速(MR1 deceleration) 780mm/s2 末端急减(MR1 dec end jerk) 880mm/s3 结束时减速度速度速度速速度速度(MR1 end decal) 150mm/s2 7.电(TRAVEL / Lift sequence) 抱闸打开延时(Brake open delay) 600ms 抱闸关闭延时(Brake close dly) 800ms 接触器序列开始方式(Seqstart mode) START fwd/rev Seq start sel Standard inp Start fwd src DI1 Start rev src DI2 Start alt src NULL Mlt spd s 0 src DI4 Mlt spd s1 src DI5 Mlt spd s 2 src DI6 Mlt ramp sel src Dig pad 0 8.速度阀值参数(TRAVEL / Speed threshold) 零速参考阀值(Spd 0 ref thr) 1rpm 零速参考阀值延时(Spd 0 ref delay) 700ms 零速阀值(Spd 0 speed thr) 1rpm 零速延时(Spd 0 spd delay) 700ms 阀值(SGP tran21h thr) 80% 阀值(SGP tran32 I thr) 2% 带宽(SGPtran21band) 4% 带宽(SGPtran32band) 1% 9.速度PI增益基值(REGULATION PARAM / Spd regulator / Base values) 速度P基准值(SpdP base value) 8A/rpm 速度I基准值(Spdl base value) 1149A/rpm 10.速度PI参数(TRAVEL / Speed reg gains) SpdP1 gain % 10% Spdl1 gain % 1% SpdP2 gain % 20% Spdl2 gain % 1% SpdP3gain0% SpdI3gain%1%

Spd0enable2(Enbleasstart) Spd0Pgain@% Spd0IgainP%

SfbkderenableDisabled

滤波时间(Propfilter)4ms

梯时序参数

精心整理

11.TRAVEL/Rampsetpoint/Ramprefsrc/ RamprefinvsrcDI2

12.I/OCONFIG/Digitaloutputs/Stddigitalouts/Stddigoutsrc 数字输出2(DO2src)DriveOK

13.I/OCONFIG/Digitaloutputs/Stddigitalouts/Stddigoutcfg DO2inversionInversion

14.I/OCONFIG/Bits->Word/Bits->Word0src WordB0srcDI4 WordB1srcDI5 WordB2srcDI6

15.ALARMCONFIG/Undervoltage UVrestartOff UVrestarttime30000ms UVselectsrcOne 16.ALARMCONFIG/Overvoltage OVrestartOff OVrestarttime30000ms BP系列调试时需要修改的参数 1.S21111Service*menu/Settings/Parameter/DOOR/function/timer/DoorfunctionsOpendoor(有到位开关时)再开门时间toendswitch.open 同层外招重开门不限次数 2.如有并联或群控时 B1223:Basemenu/Parameter/Function/Standard/lift-goroups Groupparkingfloorflexible 群控泊梯层可变 Prioritycallsflexible 优先召唤可变 Atprioritystopnomoreprioritycalls 至优先层无后续优先召唤 StartordergroupG1orG2orG3 群控梯应召顺序任一 Emerg.evacuationfixed 应急电源疏散固定 Landingcallsadd.viaRS485 群控梯外招连接附加485连接 Landingcalllimitnoentry

本梯应召条件有1个外招本梯就启动Priorityspecialfixed 高级优先固定 Sp2/3whileinspoff

检修时sp2/3群控接口关

*Algorithmwaitingtimeoriented 群控算法侯梯时间最少