好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10KV高压成套开关设备技术规范 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

冠捷厂项目

10KV 高 压 成 套 设 备 技 术 规

.

.

一、总则 1.1 说明 1.2工作围 二、制品 2.1通则 2.2 参考标准

2.3高压开关柜结构说明 三、执行

3.1在厂试验与检查

3.2检票通知和试验所需的设备 3.3常规检查和试验 3.4工程报价围 3.5服务

3.6 验收与保固

.

目录

.

一、总则 1.1 说明:

本规书适用于冠捷一期新建工程,10KV高压成套开关设备的一般设计、制造、试验和配套要求。 1.2 工作围

1.2.1 供货商提供的10KV高压成套开关设备须有省市供电部门的入网许可。 1.2.2 供货商应配合供电申请的相关配套作业,如:用电咨询、用电申请书、制图

(转图)及配合供电部门的图审相关作业…等等。

1.2.3 供货商投标时需提供设备外型图,包含设备排列及设备重量,以及建议基础

台的尺寸和箱体固定必须埋设槽钢基座等之相关资料(未提供的供货商视为自愿放弃投标资格)。

1.2.4 高压成套开关设备项目包括:

1.2.4.1 10KV高压开关柜及必要的备品件、测量仪器和专用工具等。 1.2.4.2 所有设备设计、制造、施工、试验应按GB标准进行。 1.2.4.3 制造工厂的会同测试。 1.2.4.4 木箱包装含烟熏证明。

1.2.4.5 运输(包海运及地运输)、并卸货至指定的现场电气室。 1.2.4.6 无条件配合提供业主申请免税批文所需一切文件。

1.2.4.7 场定位鸠工及埋设槽钢基座等材料供应(配合供电部门之要求)。 1.2.4.8 制造工厂人员配合送电测试。 1.2.4.9 供电局配套措施。

1.2.4.10 所有文件容以中文为主,英文为辅。但完工图说及完工相关资料(For

AS-BUILT)需中英文对照。

1.2.4.11 本高压成套开关设备属责任制施作制,凡属供电的惯例、系统的完整性,

.

.

相关法规要求、必备器具的设备及所提产品之细部设计,计算,分析,测试方法,材质选用上可能发生的,承包商应无偿补足之。(含本高压成套开关设备技术规说明致承包商误估,经供电单位或监理顾问确认不得不施作时,所增项编列的部份),此项请承包商应详加估价,日后不得以任何理由追加任何费用。

1.2.5 送审

1.2.5.1承包厂商必须于工程决标后10天,依据本规所述提出符合规及设计图纸所要

求之技术规划书及施工计划书等说明数据装订成册4份供业主审核。提供风机及其附件的完整型录数据及制造图,包括下列的数据

1.2.5.2 所有图面及文件必须在设备组装前送审,供货商及制造工厂根据审核结果

进行工作。

1.2.5.3 所有规格尺寸,度量衡使用公制为单位(例:长度应用mm表示,重量应

以Kg为单位)。下列数据为送审必备的资料(包含但不限于以下项目):

(1)详细材质使用表 (2)接线及控制图

(3)设备外型图,包含所有尺寸(长,宽,高),设备的重量及基座应具

备的承重能力

(4)保护继电器及表计接线图 (5)供货商的运输前准备程序 (6)品质保证书 (7)设备表面的涂装数据 (8)送审图面

1.2.5.4 除上述之外,须提供备品清单、现场料件储放及应注意事项、 制造、装配及交货日程表、设备拆装之工作空间、搬运动线 需求、设备基座及固定螺丝之细部数据。 二、制品 2.1 通则

2.1.1 系统电压(System Voltage):10KV

.

.

2.1.2 额定绝缘电压(Rated Voltage):12KV 2.1.3 额定电流(Rated Current):详系统单线图 2.1.4 四秒短时耐受电流(Withstand Current):25KV 2.1.5 额定耐压投入电流(Making Current):63KA 2.1.6 额定绝缘水平:

-冲击耐受电压(Impulse Withstand Voltage):75KV -工频耐压(Power Frequency Withstand Voltage):42KV 2.2 参考标准

除本技术规提出的技术规定外,所有设备还应符合GB及IEC标准。本节的有关标准包括但不限于以下的标准。

GB311.1~6-83 《高压输变的绝缘配合,高电压试验技术》 GB311.7-88 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB1207-86 《电压互感器》 GB1208-87 《电流互感器》 GB1984-89 《交流高压断路器》

GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB3906-91 《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB4703-84 《电容式电压互感器》

GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》 GB7327-87 《交流系统用碳化硅阀式避雷器》

GB10231-88 《保护继电器的结构型式与基本技术导则》 GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB11032-89 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 2.3 高压开关柜结构说明

2.3.1 高压开关柜型式应为前面无活电暴露,符合GB标准的铠装式金属封闭型中置

柜,开关柜参考尺寸:深1640mm,宽800mm,高2350mm,开关柜应按12KV额定电压设计。

2.3.2 高压开关柜的设计和结构应符合GB并且要符合工程当地供电部门的要求。应

.

4oopv56wbm3h0qq02ukg7f1wl0k4bu014wf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享