好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kV变电工程创优实施细则 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

220kV宁洱输变电工程(变电站部分 创优实施细则

河北北辰电网建设股份有限公司220kV宁洱输变电工程项目部 2013年3月15日 目录

一、编制依据 (1 二、工程概况 (2 2.1工程简述 (2 2.2工程规模及特点 (2 2.2.1220kV宁洱变电站 (2 三、施工创优目标 (4 3.1质量目标 (4 3.2工期目标 (4 3.3安全目标 (4 3.4文明施工目标 (4 3.5绿色施工目标 (4 四、组织机构及主要职责 (6

4.1施工创优组织机构 (6 4.2主要职责 (7

4.2.1安全监察部主要职责 (7 4.2.2安质部主要职责 (7 4.2.3工程管理部主要职责 (7 4.2.4经营计划部主要职责 (7 4.2.5施工项目部主要职责 (7 五、工程施工创优要求 (9 5.1施工质量的创优 (9 5.1.1变电土建 (9 5.1.2变电电气 (90 5.2样板试点要求 (164 5.3强制性标准的执行 (164

5.4管理要求及形成的技术资料 (164 5.4.1管理要求 (164

5.4.2施工项目部现场管理过程形成的技术资料及要求 (166 5.5工期目标的控制措施 (168 5.6安全文明的控制措施 (169 5.7绿色施工的控制措施 (174

5.7.1绿色施工总体要求 (174 5.7.2环境保护 (175 5.7.3节能减排 (179 5.7.4节能与能源利用 (181 5.7.5节材与材料资源利用 (182 5.7.6节地与施工用地保护 (182 六、工程试验、检测、调试项目 (189 6.1材料和施工过程检测抽样、检测项目 (189 6.1.1通用硅酸盐水泥 (189 6.1.2普通混凝土用砂 (189 6.1.3普通混凝土用石 (190 6.1.4混凝土 (190 6.1.5建筑砂浆 (191 6.1.6砌墙砖 (191 6.1.7混凝土用钢筋 (192 6.1.8钢筋焊接接头 (192 6.1.9钢筋机械连接接头 (193 6.1.10回填土的密实性和桩基础 (193 6.1.11混凝土用水 (194

6.1.12混凝土外加剂 (194

6.1.13混凝土抗压强度试件的制作 (195 6.1.14混凝土钢筋保护层厚度检测 (195

6.1.15建筑外窗的“三性”(气密、水密、抗风压性能 (195 6.1.16拉伸粘结强度 (196 6.1.17天然花岗岩建筑板材 (196 6.1.18室内环境空气 (196 6.1.19金具 (197 6.1.20导(地线 (197

6.1.21紧固件(螺栓、螺母 (197 6.1.22绝缘子检测 (197 6.1.23铝母线焊接接头 (198 6.2电气调试检测 (198 6.2.1一次设备试验 (198 6.2.2二次设备试验 (203 6.3试验、检测单位选择 (208 6.4见证取样和送检的规定 (208 6.5材料跟踪 (208

6.6混凝土强度检验评定 (209

6.7记录 (209

七、四新技术的应用及QC成果与工法 (216 7.1四新技术的应用 (216 7.2QC成果与工法 (218 八、创优工作的核查 (221 8.1创优过程的量化检查 (221 8.2工程创优资料的收集检查 (221 一、编制依据

我公司为实现220kV宁洱变电站创国家优质工程金奖的质量目标,根据以下主要文件资料编制施工创优策划:

(1《建设工程质量管理条例》

(2建设工程强制性条文(房屋建筑部分2009版 (3建设工程强制性条文(电力工程部分2006版 (4国家优质工程审定与管理办法(2007年修订稿 (5中国电力优质工程奖评选办法(2012版 (6《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001

(7中国南方电网有限责任公司《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》第3部分变电土建工程 Q/CSG 10017.3。

(8中国南方电网有限责任公司《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》第2部分变电电气工程 Q/CSG 10017.2。

(9南方电网公司《电网建设达标投产考核评定标准管理办法》CSG/MS0909-2005。

(10《南方电网施工工艺控制规范》第3部分变电土建部分Q/CSG11105.2-2008。

(11中国南方电网有限责任公司《电网建设施工作业指导书》(2012版 (12Q/CSG 213069-2011中国南方电网有限责任公司基建工程质量管理规定 (13Q/CSG 213071-2011中国南方电网有限责任公司基建工程达标投产管理规定

(14Q/CSG 213072-2011中国南方电网有限责任公司基建优质工程评选管理规定

(152010年建筑业10项新技术

(16GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》及配套的施工质量验收规范等国家现行的标准和规程规范。

(17中国南方电网《样板点示范作业指导书》(2012版

(18《中华人民共和国档案法》(中华人民共和国主席令[1987]第58 号 (19《中华人民共和国档案法实施办法》(国家档案局令第5 号 (20《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T 28-2002 (21《照片档案管理规范》(GB/T11821-2002 二、工程概况 2.1工程简述

220kV宁洱输变电工程包括:220kV宁洱变电站、110kV木普线“π”接进宁洱变输电线路工程; 110kV宁洱变~普洱变Ⅱ回输电线路工程;220kV木墨线“π”接进宁洱变线路工程。

主要参建单位及质量要求:

2.2工程规模及特点 2.2.1220kV宁洱变电站 2.2.1.1土建部分

土建主控楼及生产辅助间为双层框架结构,建筑体积为2956.15m3(建筑面积743.64m2。35kV 配电装置为为现浇框架结构分3段母线单独布置,本期一次建成,建筑体积为1938.99m3(建筑面积为323.16m2。屋外配电装置构支架采用钢构支架,基础为杯形基础,构架梁镀锌为钢梁。

2.2.1.2电气部分 (1主变规模

主变规模:最终规模33180MVA,本期建成23180MVA。 (2出线规模

220kV最终6回,本期2回,π接墨江变至木乃河变220kV线路,形成至500kV墨江变1回,至220kV木乃河变1回。备用4回;

110kV最终14回,本期4回,π接110kV普洱变至220kV木乃河变110kV线路;新建1回线路T接普洱变至马厂变110kV线路;新建1回线路至110kV普洱变,形成2回线至110kV普洱变;1回线至220kV木乃河变;1回线T接普洱变至马厂变110kV线路,备用10回;35kV不出线,仅接站用电和无功补偿装置。

(3无功补偿

最终按每台主变装设2组电容器考虑,本期每台主变装设1310Mvar的并联电容器,共装设2组。每组电容器串接12%Xc的电抗器,预留4组无功补偿装置装设场地。本期220kV和110kV侧各回出线均装设同期装置。

平面布置图见图2.1-2

图2.1-2 平面布置示意图 三、施工创优目标

根据云南电网公司对220kV宁洱输变电工程提出的安全、工期及质量创国家优质工程金奖的目标要求,我公司经过认真的分析和策划,并具体提出以下目标:

3.1质量目标

总目标:实现达标投产,创中国电力行业优质工程奖,最终争创国家优质工程金奖。

分目标:

土建工程:单位、分部(子分部、分项、检验批一次验收合格率100%,单位工程优良率达到100%。

电气工程: 单位、分部、分项一次验收合格率100%,单位工程优良率达到100%。

3.2工期目标

根据项目业主提出的一级进度计划要求,土建三通一平工程2013年4月19日开工,2013年6月完成三通一平施工,并进行土建主体施工,2013年10月变电站土建移交电气安装,2014年4月工程竣工并投产运行。

3.3安全目标 实现无事故工程;

不发生人身重伤及以上事故;

不发生一般及以上施工机械设备损坏事故; 不发生高空坠落,土方坍塌等事故;

不发生一般及以上火灾、触电事故; 不发生负同等及以上责任的一般交通事故。

不发生在有限追溯期内因施工质量原因引发的设备及电网事故;

严格执行中国南方电网公司《安全生产令》,落实安全管理“五个严禁”,杜绝非法转包、违规分包和以包代管等行为,加强安全风险过程管理,实现人身死亡事故“零”目标。

3.4文明施工目标

创全国一流变电站工程安全文明施工现场,为项目法人、企业树立良好的形象; 施工现场坚持做到生活区与办公区分开布置并整洁、环境舒适,各种标牌醒目、清晰、规范;

无任何有害、有毒物污染环境,各个部门的运作紧然有序; 施工现场和库房整洁有序,材料、机具定制摆放; 安全指示、警告、禁止等各种标牌美观、醒目、规范; 脚手架搭设整齐规范,各种安全保护设施使用正确、恰当。 3.5绿色施工目标

严格遵守环境法规,严格按照设计文件的环保要求,加强施工全过程环境保护监督管理。

实现“三废”排放、处理达标。

加强对固体废弃物的分类管理,减少发生量并尽可能提高其再利用率,实现资源的充分利用。尽量降低作业面噪声。

创建一个舒适、健康的生活、施工环境。 严格控制高压电气试验设备油、气泄露污染。 四、组织机构及主要职责 4.1施工创优组织机构

组织机构成立的指导思想,形成以项目法人为核心,以施工承包商为主体,对工程实行“统一规划,统一组织,统一协调,统一监督”的项目管理模式,人性化和谐的管理理念,青年发挥创新思想,经验提炼创造力,群力提升技术攻关难题,挖掘同行业管理的闪光点,畅通信息化管理方式,扁平化组织管理机构,配够各专业需用人才,做好优质工程的过程控制典范,全力建好220kV宁洱变电站工程项目。

通过优中选优、强中选强,选择敬业精神强、施工经验丰富、技术基础知识扎实、特别吃苦耐劳、综合协调管理能力强的同志,特别是吸取了我公司内部的优秀管理人员担任本工程的项目管理人员,形成了本工程项目经理部基本管理框架。

同时,公司在施工机具、车辆、材料供应和资金的使用等方面将对本项目经理部实行特殊倾斜政策,优先保证;其次,公司要求各职能科室对现场施工动态及时了解并快速反应;并且,在工程施工管理上,我公司将全面贯彻项目法人的指示精神,严格执行公司质量体系文件和各项规章制度,从严从细管理,接受监理工程师的检查和监督,公司将本着“质量第一,用户至上”的服务宗旨,竭诚为项目法人和工程服务,确保工程顺利进行。

同时,为了落实省公司提出创优目标要求,切实推进各项创优工作的实施,我公司专门成立以公司副总经理为组长,总工、总经济师为副组长,各职能部门、分公司负责人为主要成员,下设办公室,办公室以公司副总工程师为主任、副主任,以各项目部项目经理、项目总工、公司各职能部门主要分管人员为成员的领导组织机构。见附件:关于成立河北北辰电网建设股份有限公司220kV 宁洱输变电工程创优领导小组的通知。

施工创优组织机构见下图:

4.2主要职责

4.2.1安全监察部主要职责

(1参加并制定本工程安全文明施工的策划。

(2监督检查工程项目部安全健康与环境管理工作状况和现场安全文明施工状况,发现问题,及时督促整改。

(3参加工程施工组织设计、重要项目安全施工措施的审查。

(4负责审查工程分包单位的安全资质;负责组织安监人员的培训、考核和项目部、队一级领导干部的岗前安全教育培训工作。

(5为安全、文明施工实现目标的归口管理单位,并对现场安全文明施工情况进行监督。

4.2.2安质部主要职责

(1组织质量分析、预测、制定预防措施,并督促实施,杜绝重大质量事故。 (2组织对不合格项的评审和处置活动,并督促纠正措施的有效实施。 (3负责本工程质量体系运行监控,贯彻执行“三标一体化”标准,组织内部体系审核,确保公司整合体系在本工程的有效运行。

4.2.3工程管理部主要职责

(1督促施工项目部在工作中贯彻实施工程项目的质量方针和质量目标,参与工程项目质量策划。

(2督促施工项目部制定本工程施工质量的创优措施并监督实施。 (3组织三级质检工作,并对工程进行公司级质检。

(4监督检查施工的质量、安全是否符合国家、电力及公司的有关标准规范及规章制度。

(5参加工程施工组织设计、重要项目安全施工措施的审查。 (6定期与不定期开展施工的安全、进度、质量的检查。

(7为工期、质量目标实现的归口管理单位,并对现场工期和质量进行检查和控制。

4.2.4经营计划部主要职责

(1为公司的合同归口管理部门,负责对各项合同的履行进行跟踪检查和督促。 (2保证工程创优工作正常推进所需资金计划能得到有效落实。

(3根据任务书下达的各项指标完成情况和公司制定的“奖惩办法”,实现经济兑现。

4.2.5施工项目部主要职责 (1技术组职责

贯彻执行国家有关工程建设的法规、政策和强制性技术规范,执行企业技术规程和技术管理制

度。认真熟悉理解创优相关要求,参与编写各项施工创优措施,过程中按照实施;结合实际情况,从技术上提出创优合理化建议,对施工人员进行创优相关施工技术培训指导。参与技术攻关等QC 活动,积极采用推广新技术、新材料、新设备和新新工艺,并进行总结,从技术的角度促进工程质量的提高。

(2质量组(质检员职责

协助项目经理对本项目进行质量策划,并在项目实施过程中进行监督、检查、落实。负责本项目项目部级的质检工作,指导并参与施工队级质检,做好公司级质检和监理、业主、质检中心站的质量检查准备工作。对本项目的日常性施工质量进行检查,在施工过程向监理工程师报验工序施工质量。指导、督促相关管理人员和施工人员及时、正确填写相关资料和施工质量记录。负责向项目经理整理和提交质量控制工作报告。负责每月项目实施的质量情况统计,并上报相关单位和部门。受项目经理委托,主持质量事故调查,提交调查报告和处理意见。完成项目经理委派的其他工作。

(3安全组职责

完成项目经理委派的有关国家和上级主管单位关于安全生产、职业健康、环境保护的法律法规和规章制度在本工程的具体运作实施。组织和参与工地级的安全文明施工检查,提出整改措施并监督落实整改情况;参与上级单位和业主方组织的安全检查,向项目经理整理和提交安全检查工作报告,负责按检查要求监督落实整改情

况。编制本工程安全设施和个人防护用品计划,对进入现场的安全设施和个人劳动防护用品进行统一管理,并按要求进行检验或试验,确保现场安全器具状态良好,能满足正常施工需要。受项目经理委托,主持安全事故调查,提交调查报告,提出整改意见,并监督落实整改措施。编写施工安全总结,整理移交安全资料,参与达标投产检查。

(4协调组职责

负责工程开展过程中对内对外的协调工作,开展线路林木砍伐手续办理、青苗赔偿等工作。

(5综合组职责

负责档案、行政、信息、后勤、劳保等工作。 (6物资组职责

负责工程开展过程中所需物资的购买及工程物资的收发、统计、跟踪工作。 (7施工队职责

按照项目经理部要求组织施工人员按要求进行各项具体施工工作。 五、工程施工创优要求 5.1施工质量的创优

为切实贯彻南网公司创建“优质、安全、文明”样板工地的总体精神及南网一体化的管理要求,促进工程施工工艺质量的全面提升,以最终实现云南电网公司提出的争创国家优质工程金奖的目标;结合国家优质工程评选必需完善的资料和现场检查需要进一步提高的外观工艺质量等。现场严格按照中国南方电网有限责任公司《电网建设施工作业指导书》2012板及《样板点施工作业指导书》2012板的要求进行施工,本工程在保证工程施工质量满足设计图纸、国家有关施工质量验收规范、强制性标准、电力行业、中国南方电网有限责任公司《110kV~500kV送变电工程质

量检验及评定标准》和中国南方电网有限责任公司《WHS质量控制标准》要求的基础上,施工工艺质量控制的重点应放在工程完工后外露部分的观感质量上,包括施工测量控制点、沉降观测点、道路、电缆沟道、设备基础、房屋建筑装饰装修等细部工艺,以精细化的管理及施工,确保变电站外观工艺质量,达到一个较好的水平。

根据本工程的构造特征及特点,经过认真的分析和研究,结合我公司长期的实践经验,对以下影响工程结构及观感质量的项目,制定出切实可行的工艺质量控制要点,并以图片的形式进行展示,以指导现场施工。

5.1.1变电土建 5.1.1.1施工测量 5.1.1.1.1.施工工艺要求

(1控制线的间距以30~50米为宜,控制点间应通视、便宜测量。 (2平面控制网与主轴线测设完成后,随即对桩位做出明显标志;

(3平面控制网的建立应满足二级测量精度要求,其主要控制点不少于3个,要永久保存。

(4平面控制网的测量精度应符合表1.1.1的要求。 表1.1.1平面控制网的精度要求

单位。

5.1.1.1.2.施工质量控制要点

(1场地平整完成后,应在场地内根据建构筑物的平面布置情况,建立平面控制网,作为建构筑物的测量定位依据。

(2控制线的间距以30~50米为宜,控制点间应通视、便宜测量。 (3对平面控制网与主轴线进行校核,记录误差与现场调整点位的情况; (4平面控制网与主轴线应定期复测。 5.1.1.1.3.实施控制措施 5.1.1.1.3.1.人员安排

测量控制网的测设工作由项目总工负责,项目测量员具体实施,相关技术员配合完成。见表1.1.2

表1.1.2 人员配备表

5.1.1.1.3.2.材料、设备控制

(1所用测量用控制点材料必须符合现行标准要求。

(2所用全站仪、经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺、铁锤等设备仪器必须符合要求,有合格证。

(3测量、检测仪器符合现行国家有关标准规定。

5.1.1.1.3.3.施工流程控制 施工测量作业流程:

5.1.1.1.3.4.施工作业方法 (1测放场地主轴线

主轴线点的测定可以采取极坐标法、角度交会法、直角坐标法和距离交会法等方式;在进行实测前,应事先在总平面布置图上进行设计并选定。

确定主轴线点的位置,应符合下列原则:

1主轴线应尽量位于场地中央,狭长场地也可以靠场地的一边,主轴线的定位点(主轴点一般不少于三个(包括轴线交点;

2纵横轴线要相互垂直,若纵轴线较长时,横轴线要酌情加密,纵横轴线的长度能控制整个建(构筑物场地的范围;

3主轴线中,纵横轴各个端点应布置在场区的边界上,为便于恢复施工过程中损坏的轴线点,必要时主轴线各个端点可布置在场区外的延长线上;

4为便于定线、量距和标石保护,轴线点不要落在建(构筑物及各种管线上和道路中。

主轴线是整个场地的控制基准,必须在实地埋设永久标桩;若场平工作未结束,可埋设临时木桩,待场地平整完成进行改点时,再换成永久标桩。

(2建立高程控制网

1高程控制点应绘制到施工总平面布置图上并应妥善保护,定期复测;测设的高程控制点应构成闭合的场地高程控制网;场区高程控制网系采用三、四等水准测量的方法建立;

2当厂区面积较大时,高程控制网应分二级布设;首级为Ⅲ等水准,其下用Ⅳ等水准加密;当厂区面积较小时,用Ⅳ等水准一次布设;水准网的绝对高程应从附近的高级水准点引测(被引用的水准点应经过检查,联系于网中一点,作为推算高程的依据。

3为了保证水准网能得到可靠的起算依据,检查水准点的稳定性,应在场地适当位置建立水准基点组(应采用深埋水准标桩,其点数不得少于三个,点间距离以50~100m为宜,高差应用Ⅱ等水准点测定。每隔一定时间,如发现有变动的可能时,应将整个场区水准网与水准基点组进行联测,核查水准点高程是否变动。

4埋设的各级水准点标桩要求坚固稳定;Ⅳ等水准点可利用平面控制点,点间距离随平面控制点而定;Ⅲ等水准点一般应单独埋设,点间距离以600m为宜,可在400~800m之间变动;Ⅲ等水准点一般距高大建(构筑物应不小于25m、距振动影响范围以外应不小于5m、距回填土边线不小于15m。

5引测高程控制点是通过经复核并确认的高程控制点,采取高程传递的方式把标高引测到建(构筑物上,常用水准测量法传递高程和钢尺直接丈量垂直高度传递高程两种方式。

(3复核

测量放线结束后,应对其成果进行复核,其距离精度和角度误差应满足标准要求。

5.1.1.1.3.5.质量检查和验收

施工测量,应按照中国南方电网有限责任公司《10kV ~ 500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第 3 部分:变电土建工程》(2012版中的 Q/CSG表3-5.2.1规

定执行。根据验收项目划分表的规定,完成一个检验批及时检查,并填写相应的质量验收记录表。

5.1.1.1.4.预期效果图片展示 5.1.1.2沉降观测点

图1.1-1测量控制点 5.1.1.2.1.施工工艺要求

沉降观测标注点采用预埋件设置,埋设好后的沉降标志达到以下要求: 1美观性。 2隐蔽性。 3防破坏性高。

4数据精确。

5能充分保证测量数据的连续性。 6不影响建构筑物外观质量。 5.1.1.2.2.施工质量控制要点

(1根据设计确定的需要进行沉降观测的项目,工程一开始施工就要由专业单位,配合进行测量,并有相应的观测实施方案。

(2所设置的基准点应满足观测要求,并固定稳固,不得建立在回填土上,设置的点数不少于三个,水准点高程闭合差应满足三等水准测量的精度要求,并定期复核,要永久保存。观测点的设置除按设计要求布置外还应和基准点相互具有良好的通视。

(3观测时,尽量采用相对固定测量作业人员、固定仪器设备、固定测站数的“三固定”办法,从而提高沉降观测的精度。

(4场地回填、设备基础等均应埋设在表面,其它建构筑物可设置在侧面,埋设位置应符合设计和变形测量规范的规定要求。

(5埋设好后的沉降标志达到以下要求:美观性、隐蔽性、防破坏性高、数据精确、能充分保证测量数据的连续性、不影响建构筑物外观。

5.1.1.2.3.实施控制措施 5.1.1.2.3.1.人员安排

沉降观测点的材料及埋设和测量人员的安排见表1.2.1。 表1.2.1 人员配备表

5.1.1.2.3.2.材料、设备控制

(1所用沉降观测点材料必须符合南方电网样板点施工作业指导书的要求。 (2测量仪器应满足变形观测的精度要求。 (3测量、检测仪器符合现行国家有关标准规定。 5.1.1.2.3.3.施工流程控制

施工测量作业流程:作业流程按照中国南方电网有限责任公司沉降观测点样板示范点施工作业指导书的作业流程。

5.1.1.2.3.4.施工作业方法

(1沉降观测点及其保护盒的加工制作

沉降观测点基础顶面材质选用不锈钢材料,顶端磨成圆球形。建(构筑物侧面沉降观测点采用螺栓式沉降观测标志,由沉降标(标志母体和与之匹配的标志头(测量栓组成,钢筋混凝土柱或墙浇筑前,母体埋入柱或墙体内,平时沿卡槽插入铝合金金属保护盒,避免观测点受碰撞变形或破坏。观测点桩及保护罩由工厂按图订做,现场安装。

(2沉降观测点及其保护盒的安装

1基础顶观测点采用预留803150孔,基础施工完成后,将沉降观测点埋入孔洞内用c30细石混凝土灌浆。

2柱、墙沉降观测点采取先按设计位置预埋螺杆套管,待该层混凝土施工完成、防护罩安装完成后,再将沉降观测点按入套管内。

(3为沉降观测点编号

对各沉降观测点进行编号,并用红色自喷漆标于沉降观测点保护盒上方 (4沉降观测 1沉降观测基准点

利用设计院给定的高程成果作为厂区沉降观测的高程基准点,但在使用前应对高程基准点进行认真联测,采用可靠的测量成果。

2沉降观测点测量

使用DZS2水准仪+FS1测微器,配合铟钢尺,采用后-前-前-后的观测顺序。沉降观测点测量精度应严格依据《建筑变形测量规程》JGJ/T 8-97中的二等水准测量要求进行观测,观测过程中严格执行规范中的各项限差要求。没有特殊情况时,每次沉降观测应该使用同一个高程基准点,以保证沉降观测数据的可比性。首次观测应包括所有沉降观测点,并在点位周围明显位置标清楚点号。

3沉降观测周期和观测时间的确定 a、建(构筑物出零米后开始观测。 b、建(构筑物每增加1~2层应观测一次。

c、中途停工,在停工之日,复工之时,均应进行观测。 d、施工期间总观测次数不应少于6次。 (5测量数据处理、平差、绘制沉降观测曲线

在沉降观测过程中,每次观测完毕,应将迅速对观测数据进行整理和分析,用南方平易差软件进行平差处理,如不能满足二等水准的各项限差的要求,应立即进行重新观测。如观测数据符合要求,填入正式沉降观测表格,并绘制沉降观测曲线。

5.1.1.2.3.5. 质量检验

沉降观测基准点的设置应按照中国南方电网有限责任公司《10kV ~ 500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准 第 3 部分:变电土建工程》(2012版中的 Q/CSG 表3-5.2规定执行。根据验收项目划分表的规定,完成一个检验批及时检查,并填写相应的质量验收记录表。 5.1.1.2.4. 预期效果图片展示

5.1.1.3 挡土墙工程

5.1.1.3.1. 施工工艺要求 (1挡墙墙身实体质量要求:

a 、重力式挡墙(毛石挡墙砌筑方式及砂浆饱满度等符合设计及规范要求; b 、扶壁式挡墙(混凝土挡墙砼浇筑质量必须符合设计及规范要求,无胀模、蜂窝麻面,色泽一致。

c 、排水设施的设置应符合设计及规范要求。泄水孔应设置均匀,间隔2m 梅花型布置,反滤层按要求设置。站区排水管道若穿过挡土墙,应按设计位置及标高预埋。

图1.2-2地面沉降观测点 图1.2-3 沉降观测点保护环 图1.2-1沉降观测点材料

d、挡墙沉降缝设置应符合设计及规范要求。 (2挡墙面层工艺要求:

a、重力式挡墙(毛石挡墙勾缝线条应做到横平竖直,大面平直,薄厚均匀,表面光滑,搭接平整。阳角勾缝要两面方正,阴角勾缝不能上下直通;不得有丢缝、开裂或粘结不牢的现象。

b、扶壁式挡墙(混凝土挡墙表面应光滑平整、干净无污染、色泽一致,泄水孔及对拉螺杆布置应整齐规律,达到清水混凝土效果。

5.1.1.3.2.施工质量控制要点 5.1.1.3.2.1.重力式挡墙

(1对进场的料石品种、规格、颜色验收时要严格把关;材料计量要准确,砂浆搅拌时间要达到规定的要求。

(2砌筑过程中,皮数杆应立牢固,标高一致,砌筑时小线要拉紧,穿平墙面,砌筑跟线。

(3砌体转角和交接处不能同时筑而留槎时应按有关规定砌成梯级斜槎;拉结石按施工要求设置。

(4墙身坐浆应饱满,禁止不坐浆先填心后填塞砂浆,造成石料直接接触。 (5挡土墙在砌筑过程中应按设计要求留置泄水孔、反滤层。

(6砌体两侧回填土方时,应同步进行。否则应在未能回填土方的一侧用支撑加固,以防回填土将砌体挤压变形。

5.1.1.3.2.2.扶壁式挡墙 (1模板

a.模板表面应干净,隔离剂涂刷均匀。模板间的拼缝应严密。模板拼缝及施工缝痕迹不明显,对拉螺栓等布设整齐美观,连接面搭接平整。

b.模板支撑应设置正确、连接牢固。

c.模板轴线、截面尺寸、模板相邻标高差、平整度及垂直度应满足设计和质量检验标准要求。

d.梁板、柱模板安装和拆除质量应满足现行质量检验标准Q/CSG表3-5.10.1 、Q/CSG表3-5.10.3的要求。

(2钢筋

a.钢筋表面无锈蚀;保护层垫块与混凝土颜色应接近。

b.钢筋加工和安装尺寸偏差,要满足现行质量检验标准Q/CSG表5.10.4;Q/CSG表5.10.5的规定。

c.受力钢筋保护层厚度偏差不大于±5mm。 (3混凝土

a.结构尺寸准确,轴线通直,线条平直顺畅,顶面平整,棱角工艺美观。

b.结构表面平整有光泽,色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、明显气泡和施工冷缝等质量通病。

c.预埋铁件、预留孔洞位置准确,表面与结构面平整,边线横平竖直,预埋铁件下混凝土密实,

没有空壳。

d.表面光洁度应无明显漏浆、流淌和冲刷痕迹。 5.1.1.3.3.实施控制措施 5.1.1.3.3.1.人员安排

测量工作由专业持证测量员控制;施工由施工技术能力强的工人进行施工;质量检测由项目部质检员完成。人员配备情况见表1.3.1:

表1.3.1 人员配备表

5.1.1.3.3.2.材料、设备控制

(1原材料控制:开工前,应对拟采用的石材、水泥、砂进行原材料取样送检。过程中应严格检查,控制砂石含泥量。

(2测量仪器符合公司“计量体系文件”的有关要求,并填写相关记录。 5.1.1.3.3.3.施工流程控制

重力式挡墙作业流程按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第3部分:变电土建》BDTJ-ZW-12 石砌体作业指导书的作业流程;扶壁式挡墙作业流程按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第3部分:变电土建》BDTJ-ZW-07 模板安装与拆除作业指导书, BDTJ-ZW-08钢筋制作与安装作业指导书,BDTJ-ZW-09混凝土浇筑作业指导书的作业流程。

5.1.1.3.3.4.施工作业方法 (1重力式挡墙:

1基槽(坑验收、放线及复核

a、基础、垫层或基坑(槽已施工完毕,砌体施工前应进行验收,并办理相关验收手续。

b、砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石料的颜色进行试排、撂底,确定组砌方法。

2砂浆拌制

a、砂浆配合比由试验室确定,砂浆试块:按250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组6块,如材料配合比有变更时,还应做试块。

b、宜采用机械搅拌,应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。

3砌体砌筑

a、选石:从石料中选取与砌的位置上适宜大小的石块,并有一个面作为墙面,原则是“有面取面,无面取凸”。

b、做石:把凸部不需要的部分用铁锤打掉,做成一个面然后砌入墙中。 c、转角:应用角边是直角的“角石”安放在转角处,将直角边安放在墙角一面,并根据长短形状纵横搭接砌筑入墙体内。

d、丁字接:要选取较为平整的长方形石块,长短纵横砌入墙体内,使其在纵横墙中上下皮能相互咬住槎。

e、整个墙体应分层砌筑,每层高大致为300~400mm,每层中间隔1m左右砌与墙同宽的拉结石,上下层向的拉结石位置应错开。每砌一步架要大致找平一次,砌至楼层高度时,应全面找平以达到顶面平整。砌体灰缝应控制在20~30mm;每天砌筑高度不应超过1.2m,分段砌筑时留槎高度不超过一步架,且应留成踏步槎。

4砌体找平

a、砌体砌筑到接近设计要求的标高时,应对其顶面进行找平,找平后的最终标高应符合设计的要求。

b、视找平的厚度不同,可分别采用水泥砂浆或细石混凝土作为找平材料。 5墙体勾缝与墙面清理

a、当采用毛料石砌筑时,平凸缝应勾成水平直缝和竖向直缝,形成井字形,缝的宽度为20~ 25mm,厚度为5~10mm。

b、当采用毛石砌筑时,勾缝线条应顺石缝进行,深浅、宽度均匀一致压实抹光,搭接处平整,阳角处方正。

c、墙体勾缝完毕,应清除表面浮灰,黏结在墙体上的砂浆应清除掉,并及时进行洒水养护。

(2扶壁式挡墙: 1模板

a、模板设计:根据工程结构型式、特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式及间距,梁板支撑间距,模板组装形式,连接节点大样。本工程模板采用高质量竹木复合模板,模板支撑应牢固无变形采用钢管加固,并按加固要求规整布置对拉杆。模板局部变形采用木方或者钢管校正,模板缝拼接处用腻子刮平。

b、测量放线:放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口应做水泥砂浆找平,检查并校正,柱脚模板用的定位锚筋已预埋好。

c、墙体模板安装:安装模板宜采用墙两侧模板同时安装。第一步模板边安装销定边插入穿墙对拉螺栓和套管,并将两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或碟形扣件与钩头螺栓固定于模板边肋上,调整两侧模的平直;钩头螺栓、穿墙螺栓、对接螺栓等连接件都要连接牢靠,松紧力度一致。

d、模板拆除:模板拆除的顺序和方法,应遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位和后承重部

位以及自上而下的原则;先拆除穿墙螺栓等附件,再拆除斜拉杆或斜撑,用撬棍轻轻撬动模板,使模板离开墙体,就近分类堆放整齐。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

2钢筋

a、钢筋的制作加工:钢筋经除锈及去污染后,其尺寸、截面积及性质应符合设计要求;钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋应事先用粉笔将各弯曲点位置划出,要先打样板,然后再批量加工。

b、钢筋成品运输:钢筋运输采取“先用先运”,运输过程中尽量避免损伤钢筋接头直螺纹丝牙,做好保护措施;钢筋下车时按规格及型号分类堆放整齐。

c、钢筋的安装与绑扎:墙体双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横满足设计要求,钢筋外皮绑扎垫块;墙与框架柱连接处,墙的水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。

d、验收:墙采用垫块,符合保护层厚度要求;钢筋连接当采用机械连接或焊接的方式时,应按规定进行取样检测。

3混凝土

a、混凝土搅拌:每台班开始前,对搅拌机及上料设备进行检查并试运转;对所用计量器具进行检查并定磅;校对施工配合比;对所用原材料的规格、品种、产地、牌号及质量进行检查,并与施工配合比进行核对;混凝土的坍落度及和易性,混凝土拌和物应搅拌均匀、颜色一致,具有良好的流动性、黏聚性和保水性,不泌水、不离析。

b、混凝土运输:混凝土应以最少的转载次数和最短的时间,从搅拌地点运至浇筑地点。混凝土从搅拌机卸出至浇筑完毕的延续时间,不宜超过规范规定。

c、混凝土入模:浇筑时严格控制入模混凝土的质量,及时测量混凝土的坍落度、温度,不合格的混凝土严禁入仓。

d、柱、墙混凝土浇筑:柱、墙浇筑前,或新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆;混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在300~500mm。混凝土下料点应分散布置循环推进,连续进行。

e、混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水养护;每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。

5.1.1.3.3.5.质量检查和验收

重力式挡墙质量检查和验收标准,应按照中国南方电网有限责任公司《10kV ~ 500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第 3 部分:变电土建工程》(2012版中Q/CSG表3-5.9.3规定执行;扶壁式挡墙质量检查和验收标准,应按Q/CSG表3-5.10.1、5.10.3~5.10.5 及3-5.10.8规定执行。根据验收项目划分表的规定,完成一个检验批及时检查,并填写相应的质量验收记录表。

5.1.1.3.4. 预期效果图片展示

5.1.1.4 坡护工程 5.1.1.4.1. 施工工艺要求 (1网格砌石边坡

a 、坡比应满足设计和规范要求;

b 、砌石网格工艺质量应符合设计和规范要求;

(2锚杆挂网喷射混凝土护坡

a 、坡面平整,坡比符合设计和规范要求;

b 、钻孔深度,成孔质量、锚杆安装和灌浆应符合设计要求; c 、网格制作安装喷浆工艺符合设计及规范要求; d 、泄水孔留设和喷浆养护符合规范要求; 5.1.1.4.2. 施工质量控制要点 (1网格砌石边坡

a 、对进场的料、石品种、规格、颜色验收时要严格把关;材料计量要准确,砂浆搅拌时间要达到规定的要求。

b 、砌筑过程中,要注意控制标高与图纸相符,砌筑时小线要拉紧并跟线。 c 、砌体转角和交接处不能同时筑而留槎时应按有关规定砌成梯级斜槎;拉结石按施工要求设置。

(2锚杆挂网喷射混凝土护坡

a 、使用的水泥、砂等材料性能和规格要符合设计图纸要求,砂浆计量准确,搅拌时间符合相关规定。

b 、对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔;或者在水平方向分小段间隔开挖以防止边坡土体发生塌陷。

c 、锚杆钻孔应垂直边坡按设计倾角和孔深进行,防止高低参差不齐和相互交错。

钻进时要比设

图1.3-1 重力式挡土墙 图1.3-2扶壁式挡土墙

计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。

d、安放锚杆时应注意锚杆头露出坡面50~100mm,以便挂住坡面铁丝网,每根锚杆头都要与铁丝网绑扎结实。

e、钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。坡面铁丝网应紧贴边坡,如有空隙,宜在每根锚杆之间和铁丝网均增加一跟300mm长的锚钉将坡面铁丝网固定在坡面上。

f、混凝土喷射作业应分段、分片依次进行,喷射顺序应自下而上。 5.1.1.4.3.实施控制措施 5.1.1.4.3.1.人员安排

网格砌石边坡由施工技术能力强的工人进行施工;锚杆挂网喷射混凝土护坡施工由专业分包队伍施工,质量检测由项目部质检员完成。人员配备情况见表1.4.1:

表1.4.1人员配备表

5.1.1.4.3.2.材料、设备控制

a、原材料控制:开工前,应对拟采用的石材、水泥、砂、钢筋进行原材料取样送检。过程中应严格检查,控制砂石含泥量。

b、测量仪器符合公司“计量体系文件”的有关要求,并填写相关记录。 5.1.1.4.3.3.施工流程控制

(1网格砌石边坡作业流程按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第3部分:变电土建》BDTJ-ZW-12 石砌体作业指导书的作业流程。

(2锚杆挂网喷射混凝土护坡作业流程

5.1.1.4.3.4.施工作业方法 (1网格砌石边坡

a、基槽(坑验收、放线及复核:基础、垫层或基坑(槽已施工完毕,砌体施工前应进行验

收,并办理相关验收手续;砌筑前,根据现场情况计算好边坡坡度和刷坡高度,用全站仪放出方格网,定桩拉线施工,控制和保证坡面平顺;用人工从上往下开槽和修理边坡,随时测量护坡的坡率,保证坡率精确、坡面顺直。

b、砂浆拌制:砂浆配合比由试验室确定,宜采用机械搅拌,应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。

c、砌体砌筑:整个砌石边坡应分层砌筑,石块应砌筑规整,外表面做观感处理,砌筑应紧贴密实,无明显空洞、松动;砌块间承接面向内倾斜,坡面平顺。

e、砌体找平:砌体顶面找平后的最终标高应符合设计的要求;视找平的厚度不同,可分别采用水泥砂浆或细石混凝土作为找平材料。

f、砌石边坡清理:砌体施工完毕应清除表面浮灰,黏结在砌体上的砂浆应清除掉,并及时进行洒水养护。

(2锚杆挂网喷射混凝土护坡

a、修整坡面:采用机械挖掘并辅以人工配合进行,清除危岩、浮石;根据现场情况计算好边坡坡度和刷坡高度,挖掘机自上而下刷坡,之后采用先人工自上而下开挖修坡,对裂缝较大地方应先嵌补牢实,使坡面平顺整齐。

b、搭设脚手架:根据需要搭设脚手架。

c、测量放线、定孔位:按设计测量放线,准确布孔并做标记。

d、钻造锚杆孔:锚杆钻孔应垂直边坡按设计倾角和孔深进行,防止高低参差不齐和相互交错。钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。当钻孔遇到障碍时,允许改变钻孔方向;当钻孔深度不能满足时也可终孔,但必须在该孔的左、右或下方按锚杆抗拔等同的原则进行补强。成孔后为防止塌孔,需即时注浆,安插锚杆。

e、锚杆安装:锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔;安放锚杆时应注意锚杆头露出坡面50~100mm,以便挂住坡面铁丝网,每根锚杆头都要与铁丝网绑扎结实。

f、注浆:注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。

g、安装钢筋网:按要求制作钢筋网和压网,喷面前固定好钢筋网和压网,保持钢筋网与喷面间距。钢筋网铺前先将锚杆上的浆体清除。安设泄水孔,用φ50PVC管,长15cm,用水泥纸堵死管口,防止喷射砼堵塞,绑在锚杆上,按 2米梅花形布置。

h、设置伸缩缝及喷射厚度标志:为保证喷射混凝土厚度达到规定值,可在边壁上垂直插入短的钢筋段作为标志。

i、喷射混凝土:喷面前,应先冲洗岩面使之润湿干净,并埋设砼厚度控制标志。喷射时喷嘴流束应先作小圆圈慢慢移动并垂直工作面,保持喷嘴距岩面约1米左右,并且控制好水灰比,使喷层

表面略具光泽度,避免砼流失和大块坍落喷射混凝土厚度不小于5cm ,喷射厚度要均匀,勿使钢筋网及锚杆外露。 未到设计厚度进行再次补喷,并将泄水孔逐一清除堵塞,使其泄水通畅。

j 、养护:喷射作业完成后,立即用草袋覆盖,当浆体达到初凝后,开始洒水养护,使灰体表面经常保持湿润,养护一般持续7-10天。

5.1.1.4.3.5. 质量检查和验收

网格砌石边坡质量检查和验收标准,应按照中国南方电网有限责任公司《10kV ~ 500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准 第 3 部分:变电土建工程》(2012版中Q/CSG 表3-5.9.3规定执行;锚杆挂网喷射混凝土护坡质量检查和验收标准,应按Q/CSG 表3-10.5.1规定执行。根据验收项目划分表的规定,完成一个检验批及时检查,并填写相应的质量验收记录表。

5.1.1.4.4. 预期效果图片展示

5.1.1.5 围墙工程 5.1.1.5.1. 施工工艺要求 5.1.1.5.1.1. 砌体工程

(1砖强度等级、规格必须符合设计要求和现行质量标准的规定。 (2伸缩缝、沉降缝中夹有的模板、水泥砂浆、碎渣等杂物应清理干净。 (3竖向灰缝宜为10mm 左右,不宜出现瞎缝、透明缝和假缝。

(4水泥砂浆灰缝宜横平竖直、密实饱满,实心砌体水平灰缝饱满度必须达到80%以上。

(5砌体垂直度不宜超出5mm ,平整度不宜超出8mm 。 5.1.1.5.1.2. 抹灰工程

(1抹灰层表面应光滑、洁净、颜色均匀;分格缝、灰线应清晰、顺直、美观。不应有抹纹、接槎不平等现象,与墙柱相交的阴角,应成一条直线。

(2抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

(3压顶应做滴水线,当设置滴水槽时,其宽度和深度不应小于10mm 。 图1.4-1网格砌石边坡

图1.4-2锚杆挂网喷射混凝土护坡

(4抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

5.1.1.5.1.3.涂饰工程

(1涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 (2涂层与其它装修材料和设备的衔接处应吻合,界面应清晰。 (3涂料的涂饰色泽应均匀一致。 5.1.1.5.2.施工质量控制要点 (1砌体工程

1砖强度等级、规格必须符合设计要求和现行质量标准的规定。

2伸缩缝、沉降缝中夹有的模板、水泥砂浆、碎渣等杂物应清理干净。 3砌体砌筑高度,每日宜控制在1.5m以内。

4竖向灰缝宜为10mm左右,不宜出现瞎缝、透明缝和假缝。

5水泥砂浆灰缝宜横平竖直、密实饱满,实心砌体水平灰缝饱满度必须达到80%以上。

6砌体垂直度不宜超出5mm,平整度不宜超出8mm。

7围墙砌体质量允许偏差应符合Q/CSG表3-5.9.1 的规定要求。 (2抹灰工程

1抹灰层表面应光滑、洁净、颜色均匀;分格缝、灰线应清晰、顺直、美观。不应有抹纹、接槎不平等现象,与墙柱相交的阴角,应成一条直线。

2抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

3护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

4压顶应做滴水线,当设置滴水槽时,其宽度和深度不应小于10mm。

5抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

(3涂饰工程

1涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 2涂层与其它装修材料和设备的衔接处应吻合,界面应清晰。

3涂料的涂饰色泽应均匀一致。 5.1.1.5.3.实施控制措施 5.1.1.5.3.1.人员安排

测量工作由专业测量人员完成,围墙砖砌体由施工技术能力强的工人进行施工;铁艺格栅式围栏由正规厂家生产,质量检测由项目部质检员完成。人员配备情况见表1.5.1。

表1.5.1 人员配备表

5.1.1.5.3.2.材料、设备控制

(1原材料控制:开工前,应对拟采用的水泥、砂、涂料、砖进行原材料取样送检。过程中应严格检查,控制砂石含泥量。

(2测量仪器符合现行国家有关标准规定。 5.1.1.5.3.3.施工流程控制

砖砌体作业流程按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第3部分:变电土建》BDTJ-ZW-10施工作业流程;抹灰体作业流程按照《中国南方电

网有限责任公司电网建设施工作业指导书第3部分:变电土建》BDTJ-ZW-15 的作业流程;涂饰工程按照南方电网涂饰工程样板点作业指导书的作业流程。

5.1.1.5.3.4.施工作业方法 (1测量放线

在进行墙体轴线测设时,基础(挡墙若设置有沉降缝,该处的墙体必须设置相应的沉降缝,缝宽应和挡墙一致。

(2砂浆搅拌

根据试验室提供的砂浆配合比进行试配,提出砂浆试配比例(重量比,并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精确度控制在±2%以内;砂、石灰膏和细磨生石灰粉等配料精确度控制在±5%以内。

砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于2min。

砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。

(3摆砖

开始砌筑时先进行摆砖,根据墙体高度、柱间尺寸及伸缩缝间的尺寸进行排砖,以确定竖向灰缝宽度及水平灰缝的厚度。

(5立皮数杆

在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度。皮数杆竖立墙角及交接处,其

间距以不超过15m为宜。一般情况在伸缩缝间或柱的位置近旁竖立皮数杆,成排同断面的砖柱,可在两端的砖柱近旁立皮数杆。

(6挂线

一砖厚墙采用外手抹线(单面挂线,砌筑一砖半厚及以上者,必须双面挂线,砌砖时,水平灰缝要均匀地一致、平直通顺。

(7砖墙砌筑

1砖墙(砖砌体砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。竖缝宜采用挤浆法或加浆方法,使其砂浆饱满,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。严禁用水冲浆灌缝。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就胀;里手低,墙面要背。砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”。

2砖墙工作段的分段位置,宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造柱处,临时间断处的高度差,不得超过一步脚手架的高度。

3砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜浆,混水墙应随砌随刮浆。

4施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。每天砌筑高度以不超过1500mm为宜。

(8压顶

围墙压顶,有砖砌压顶和混凝土压顶,砖砌压顶一般突出墙体为60mm,当采用钢筋混凝土压顶时,其截面尺寸应符合设计要求,一般情况,其宽度均应超出柱或墙体宽度。

(9墙体抹灰

1采用免烧砖砖砌体施工的围墙,墙体砌筑完成后,应静置60d,最少不得少于45d,方可进行抹灰。

2砖墙基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。

3围墙抹灰层厚度应为15—20mm,分层进行,每层厚度宜为5~7mm,分底层、中层及面层,并应待前一层达到六七成干后再涂抹后一层,各层抹灰砂浆在凝结硬化前,应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击及振动。

4为杜绝或减少大面墙体抹灰层开裂,应对面层灰进行分格:水平缝在距基础顶面(或场地及压顶顶面300~400设置两条水平缝,沿围墙纵向每隔4~6m设置竖向分隔缝,分别于上下两条水平缝相连接,缝宽12mm,深8mm左右。

5突出墙面压顶,顶面应有流水坡度,下面应做滴水线,滴水线可设成缝宽和深10mm左右线槽或做成鹰嘴形式,也可做成20mm左右宽突出顶面的线条。

6水泥抹灰砂浆凝结硬化后,应及时进行保湿养护,养护时间不少于7d。 (10涂料施工

1抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。

3对高低不平的砂浆面层要进行铲磨并扫除表面浮砂,并用石膏腻子分层进行补平,以确保墙面平整。

4涂料涂刷

在涂料滚涂前,先进行涂料的稀释处理(按产品说明书实施,稀释时掺量应专人计量。先施工局部样板,在样板验收合格后方可进行大面积涂刷。大面积墙面涂刷采用粗毛滚筒从上往下,分段分层进行涂刷。墙面滚涂应均匀,不能漏涂;细部涂刷可采用美纹带粘贴,以防止污染,确保线条顺直。墙面有装饰线分色线时,施工前应先按标高弹划好粉线。

5.1.1.5.3.5.质量检查和验收

砌体工程、一般抹灰应分别按照中国南方电网有限责任公司《10kV ~ 500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第 3 部分:变电土建工程》(2012版中的Q/CSG表5.9.1、Q/CSG表5.13.1的规定;水性涂料应符合Q/CSG表3-5.19.1、Q/CSG表3-5.19.2、Q/CSG表3-5.19.3的规定执行。根据验收项目划分表的规定,完成一个检验批及时检查,并填写相应的质量验收记录表。

5.1.1.5.4.预期效果图片展示

图1.5-1围墙柱突出一侧涂料涂饰

图1.5-3 围墙压顶滴水线

图1.5-4 围墙伸缩缝

图1.5-2 围墙设置横竖分格涂料涂饰

5.1.1.6梁板柱、设备基础及构支架保护帽 5.1.1.

6.1.施工工艺要求

(1混凝土结构尺寸准确,轴线通直,线条平直顺畅,顶面平整,棱角工艺美观。 (2混凝土结构表面平整有光泽,色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、明显气泡和施工冷缝等质量通病。

(3预埋铁件、预留孔洞位置准确,表面与结构面平整,边线横平竖直,预埋铁件下混凝土密实,没有空壳。

(4混凝土外观无明显色差,颜色基本一致。

(5清水混凝土表面出现的气泡应分散,不宜集中,最大直径不大于8mm,深度小于2mm。

(6出现的裂缝宽度小于0.2mm。

(7表面光洁度应无明显漏浆、流淌和冲刷痕迹。

(9混凝土保护帽应密实、表面平整无蜂窝及麻面,保护帽顶面应有一定的坡度,不积水。保护棱边应规矩,外观色泽均匀。

5.1.1.

6.2.施工质量控制要点

(1模板容易出现截面尺寸不准确,拼接不严,缝子过大造成跑浆。模板应根据结构形式进行配模设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法。

(2模板及其支撑系统必须有足够的强度、刚度和稳定性;其支撑部分应有足够的支承面积。

(3梁、柱交接部位支撑要牢固,拼缝要严密(必要时缝间加双面胶纸。 (4模板应平整光滑,安装前要把黏浆清除干净,并满涂隔离剂,浇捣前对模板要浇水湿润。

(5基础模板支撑系统要予以充分考虑。浇筑混凝土时应在预埋件(螺栓或杯口周边均匀下料,对预埋件(螺栓尚应采用钢架固定,必要时二次浇筑。

(6浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即修整钢筋的位置,防止钢筋位移。

(7按规定使用和移动振动器。中途停歇后再浇捣时,新旧接缝范围要小心振捣。模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的黏浆,才能使接缝严密。若接缝宽度超过 2.5mm,应予填封,梁筋过密时应选择相应的石子粒径。