28 预应力混凝土用钢绞线 GB/T5224- 20XX 20XX.08.01 20XX.08.0 1 20XX.07. 01 20XX.05. 01 20XX.03. 01 20XX.07.01 29 金属材料弯曲试验方法 GB/T232-1999 30 金属材料、室温拉伸试验方法 GB/T228-20XX 32 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-20XX 33 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2001 34 钢筋机构连接通用技术规范 JGJ 107-20XX 注:可根据实际工作选配标准规范规程。 八、制度建设
试验室应建立健全各项试验检测制度且制度均要上墙张贴,如图29所示。 1、工地试验室职责; 2、工作程序与质量管理;
3、授权负责人及试验检测人员岗位责任制;
4、仪器设备管理制度(包括使用、维修保养、检定/校准、标识等); 5、试验资料管理制度(包括试验检测记录管理制度;报告审核签发管理制度) 6、档案管理制度;
7、文件、标准、规范及试验规程受控管理制度;
第 11 页 共 41 页
8、试验检测安全及环境管理制度; 9、样品管理制度;
10、抽样及外委试验取样、送样制度; 11、检测室管理工作制度; 12、检测事故分析报告制度; 13、试验检测人员考勤制度; 九、试验台账
1、试验检测报告、原始记录、仪器设备及日常维护等台账必须规范化且上墙,如图29所示,台账格式见附件2-10。
2、工地试验室台账管理应分工明确,责任到人台账以100个编号为单位存放在一个档案盒内。
3、试验检测报告以年为单位用流水号的形式分类编号。
4、试验检测人员应按规定及时填写各项试验记录,随时检测随时记录,不得集中补填。
5、试验检测不合格报告应单独归档存放,并附不合格原材料、结构物等的处理说明或整改报告。
6、外委检测单位资质材料和检测报告应单独建立档案,便于查阅和管理。 十、样品管理
1、材料和样品的标签采用长6cm×4cm的白底黑字(格式见表5、6),桶装和瓶装样品直接正面粘贴,袋装样品直接粘贴的同样尺寸的硬板上,然后用铁丝绑扎于袋口处,如图30、31所示。 表5:留存样品单格式
第 12 页 共 41 页
样品名称 样品规格 样品编号 取(送)样日期 检测状态 表6:取样样品单格式 样品名称 样品规格 待检 ◇ 在检◇ 已检 ◇ 厂家或产地 取样日期 取样人 2、混凝土试件标识,最后一次抹面后用毛笔沾墨汁写在试件表面一侧,其内容为编号、构造物名称(可用字母代号)、构件部位和制作日期。 十一、安全措施
1、试验室要配备灭火设备,工地试验室至少要配备3个灭火器和两个砂箱,合理分布在各功能室外,灭火器悬挂高度离地面130cm,如图32所示。 2、试验室用电应具有独立的专用线,并在总闸上安装触电保护器,力学室和标准养护室也要分别安装触电保护器,如图33所示。
3、有毒、有害及易燃物品应设专区存放,并由专人负责保管;在进行有害物品试验操作时,必须要求佩戴相应的防护用品,如图34所示。
4、试验人员在进行沥青、化学等有毒或有腐蚀性的试验时,应穿戴防护用品,
第 13 页 共 41 页
加强安全防护,如图35所示。
十二、附件1、水泥混凝土试件入、出库记录台账 2、各种试验台帐 附件
试验室环境温湿度控制要求 一、水泥试验
1、水泥比表面积测定:试验室相对湿度不大于50%。 2、水泥胶砂强度检验:
(1)试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。 (2)试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度应不低于50%。
(3)试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。 3、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验:
(1)试验室温度为20℃±2℃,相对湿度应不低于50%;水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试验室一致。
(2)湿气养护箱的温度为20℃±1℃,相对湿度不低于90%。 二、水泥混凝土试验
1、水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样养护:
(1)试件成型后,用湿布覆盖表面(或其他保持湿度方法),在室温20℃±5℃,相对湿度大于50%的环境下静放一个到两个昼夜,然后拆模并作第一次外观检查、编号,对有缺陷的试件应除去,或人工补平。
(2)将完好的试件放入养护室进行养护,标准养护温度20℃±2℃,相对湿度
第 14 页 共 41 页
95%以上。试件宜放在铁架或木架上,间距至少为10~20cm,试件表面应保持一层水膜,并避免用水直接冲淋。当无标准养护室时,将试件放入温度20℃±2℃不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。
2、无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验:试件从试模内脱出并称重后,应立即放到密封湿气箱和恒温室进行保温保湿养生。但中试件和大试件应先用塑料薄膜包覆。有条件时,可采用蜡封保湿养生。养生时间视需要而定,作为工地控制,通常都只取7天。整个养生期间的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度95%以上。 三、钢筋试验
1、焊接接头弯曲试验:除非另外有规定,试验环境温度应为23℃±5℃。 2、焊接接头拉伸试验:除非另外有规定,试验环境温度应为23℃±5℃。 3、金属材料室温拉伸试验:除非另外有规定,试验一般在10~35℃范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应为23℃±5℃。 四、沥青试验
大部分沥青原材试验均有试验温度要求,为使沥青试验尽可能在恒温条件下进行,保证试验结果的准确性,必须要对试验环境进行有效控制,在沥青室中应装冷热空调。
第 15 页 共 41 页
公路水运工程工程工地试验室标准化建设与管理手册及规定两篇