好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(建议下载)测量变压器变比、极性和联结组别

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

测量变压器变比、极性和联接组别

变压器变比指空载运行时一次绕组和二次绕组的线电压之比。一、二次侧接线相同,变比等于匝数比, E1?4.44fN1?E2?4.44fN2?U1U2?E1E2?N1N2(如下图);一次侧为三角形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比为K?3N1N2;一次侧为星形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比K?N1Aa3N2。

AV1V2ax 试验目的:测变比、联接组别和设计值是否相符(验证项目),是否和厂家铭牌相符(变比,一档最大,二档次之,三档最小);检查分接开关接线是否良好,确定分接开关指示位置与实际位置相符;判断单相变压器两个(几个)绕组感应电动势相位是否正确;综合判断变压器是否可以并列运行。

交接时,大修后,诊断试验需要测量变压器变比、极性和联接组别。诊断试验中,可以和直流电阻相互验证。

测试方法:①双电压表法 ②变比电桥法 ③变比测试仪

XxX1.双电压表法(如上右图),同时读取一次、二次绕组两端电压,K?N1N2。缺点:电压不稳定,读数不准确;波动时两表要同时读数,误差大。当单相电源施加在A、B绕组之上(下图),一次侧、二次侧电压表读数分别为U1、U2,则一次绕组的相电压U1/2,一侧绕组线电压为3U1/2,二次绕组线电压为U2,所以变比K?3U1/2U2。

R1C电流计BU1aU1U2R2AbU2abr

2. 变比电桥法

通过调节R1,使a,b两点电位相同,则变比K?U1U2?(R1?R2)R2?1?R1R2,电阻r用于测量误差。3. 变比测试仪

三相变换装置试验变压器三相变化装置U2精密采样装置CPU处理精密采样装置显示U1φ百度文库爱是看得见萨科技的沃尔克我去额咳咳,省得麻烦迫变比误差:?K?(K?KN)KN?100%,公式中KN为额定变比,不同分接头下,额定变比不同,比如额定变比10000?5%/400,分接头二档时额定变比为25,分接头一档时,额定变比为26.5,分接头三档时,额定变比为23.5。

在额定档时,变比误差要求在?0.5%以内,其他档位变比误差要求在?1%以内;对于电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器,额定档时变比误差要求在?1%以内,其他档位时,变比误差应在变压器阻抗电压值(%)的1/10(与书上22页内容有不同)以内,但不得超过?1%。有载调压采用电动调压,保证准确性。联接组别:

UAa?UAX时,绕组联接为减极性;UAa?UAX时,绕组联接为加极性,如下图所示。所有单相变压器均为减极性。判断是减极性还是加极性的方法有双电压表法和直流法。双电压表法是用电压表测量UAa和UAX,比较两者大小。直流法中,合上开关(右下图),mA表正向转动为减极性,mA表反向转动为加极性。

AA*DCAA*XXa*xamAax*X(x)X(x)a

减极性 加极性

实际测量时,通过测量低压侧线电压滞后高压侧线电压的角度,来判断变压器的联接组别,如下左图所示。

B*φAaCcbCbcBboBA 右上图为Yd11接线图和向量图,同名端可以用“*”标记,也可以用“箭头”标记。试验设备及接线:

试验中采用的设备为BBC6638,设备正面面板和反面面板以及接线如下图所示。共四根接线,ABC高压侧接线(一根,三个接头,三个钳夹),abc低压侧接线(一根,三个接头,三个钳夹),接地线一根,电源线一根。设备配套的两根接线没区别,反面面板却分高压和低压。ABC三相高压侧接线分别接至“A”、“B”、“C”三点,颜色“黄绿红”对应,钳夹接于变压器高压端三相。abc三相低压侧接线分别接至“a”、“b”、“c”三点,钳夹接于变压器低压端端三相。

CcAa**a百度文库爱是看得见萨科技的沃尔克我去额咳咳,省得麻烦迫百度文库爱是看得见萨科技的沃尔克我去额咳咳,省得麻烦迫试验步骤:

1.工作负责人向工作班成员交代工作内容、人员分工,进行危险点告知并履行交底签名

确认手续。

2.接线人检查绝缘手套、接地杆是否良好,是否在合格期内。操作人检查设备是否在合

格期内。

3.接线人用接地杆对被试设备进行放电。检查带试验设备外壳是否接地,若未接地,首

先对外壳进行接地。

4.记录人记录现场温度、湿度并记录被试设备铭牌(要在放电后)和试验设备型号5.由两人接取电源,先测市电电压是否符合试验要求,再接滚筒插排。测量滚筒插排开

启前是否有电压,开启后是否电压正常,并测试漏电保护器是否正常(试验3次)。6.对试验设备进行接地,先接接地端,在接设备端;接高压线,“A”“B”“C”三端先与

试验设备相连,在将“黄绿红”钳夹夹于变压器A、B、C三相高压端;“a”“b”“c”三端先与试验设备相连,在将“黄绿红”钳夹夹于变压器a、b、c三相低压端,最后接设备电源线,电源线的一端接入设备,另一端先不接。

7.负责人检查接线无误后,通知所有人离开现场,悬挂标识牌“止步,高压危险!”、

“在此进出!”、“在此工作!”。

8.操作人在进负责人同意后,进行操作。首先,将电源线的另一端插入滚筒插排,打开

滚筒开关,打开设备电源开关。对变压器“接线组别(试验10kV变压器Yy)”、“额定变比(不管接头的实际位置,统一输入铭牌上的额定值,对于试验变压器,输入“25”)、“极差(5%,直接输入5)”“分接开关数目(3)”进行设置。设置完成后,经负责人允许,按“测试”键进行测试。

9.待数据稳定后,记录人记录下相关数据,包括下图中数据项(实际变比、误差等),对

结果进行分析。

实际变比值误差当前分接头位置Kab=4.7Kbc=4.65Kca=4.6KN=4.675E=+0.53%E=-0.53%E=-1.60%组别Yd110.5P2.5%K=4.25∑P=17分接极差额定变比当前分接头额定变比联接组别总分接头数百度文库爱是看得见萨科技的沃尔克我去额咳咳,省得麻烦迫10.记录人记录完毕后,经负责人同意,断开设备电源,关闭滚筒电源,拔出插在滚筒插

排上的电源线(断开设备电源前,可不必按复位键,这与测量直流电阻不同,复位为重新设置参数)。

11.测量完毕,操作人确定已经断开试验设备电源线后,操作人对变压器进行放电,先拆

试品端接线、再拆设备端接线,最后拆除地线。将仪器、设备、接地杆等放回原位。12.负责人告知工作班成员检查是否有接线遗漏,并清理现场,对试验进行简单总结,试

验结束。

试验过程中注意事项:

负责人:注意危险点(设备接地,防止设备外壳带电;对变压器放电,防止残余电荷伤人),检查接线,仪器高、压接线不能接反。

接线人:将测试仪的高压、低压测试线分别接到被试变压器的高、低压绕组的接线端子上,

高、低压测试线禁止接反,否则将产生高压,危及人员和设备。

操作人:设置联接组别,如Yyn,连续按两次“Y/y”键(记不清了,第二次按“YN/yn”键?);YD11,按一次“Y/y”键,再按一次“D/d”键。联接组别设置好后,按“确定”键,进行下一项,其他项直接输入数字即可,极差为5%,直接输入“5”。分接头数目为3,直接输入“3”。

百度文库爱是看得见萨科技的沃尔克我去额咳咳,省得麻烦迫