好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)硅酸铝外墙内保温施工工艺

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

硅酸铝保温材料外墙内保温施工工艺

1.本施工工艺适用于民用建筑墙体节能工程的施工。

2.本施工工艺是遵照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144—2004)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007和相应的国家现行技术标准进行规定编制。

3.施工中的劳动保护、安全和防火措施等,必须按现行有关标准、规定执行。

1.基本构造

硅酸铝保温浆料外墙内保温基本构造祥图1.2—1。

图1.2—1 基本构造

1—基层;2—硅酸铝保温浆料;3—水泥砂浆面层;4—饰面层 2.材料性能要求

硅酸铝保温材料性能要求详表1.2—1。

硅酸铝保温材料性能要求 表1.2—1 检验项目 性能要求 试验方法 干密度(kg/m3) ≤400 导热系数〔W/(m·K)〕 ≤0.085 GB 10294—88 抗压强度(MPa)(7d) ≥0.25 线性收缩率(%) ≤5 GBJ 82—85 3.施工工具与机具

⑴机具:强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输车等。 ⑵工具:常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具。 ⑶脚手架:内粉施工脚手架。 4.作业条件

⑴外墙门窗口安装完毕,墙体工程经检查验收合格。

Page 1 of 4

⑵门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,缝隙应分层填塞严密,做好门窗表面保护。

⑶屋面防水工程应在抹灰前施工完。否则,必须采取有效的防雨水措施。 ⑷房间内电气安装预埋盒、配电箱、采暖、水管、设备等的预埋件已准确埋设完毕。

⑸硅酸铝保温材料的导热系数、密度、抗压强度经见证取样送检合格。 ⑹硅酸铝保温浆料配合比已经确认,搅拌设备和计量装置已经校核。 ⑺施工机具已备齐,水、电已接通。 ⑻内粉施工脚手架搭设牢固。

⑼室内环境温度应在5℃以上,房间内应干燥通风。 5.施工工艺

硅酸铝保温材料外墙内保温施工工艺流程如下:

基层墙体处理-→墙体基层涂刷专用界面砂浆-→吊垂直、套方、弹控制线-→配制保温砂浆-→用保温砂浆作灰饼、作口-→抹保温砂浆-→晾置干燥-→厚度、平整度和垂直度验收-→抹水泥砂浆面层(养护7d)-→施工饰面层。

6.施工要点

⑴基层墙面处理:墙面应清理干净无油渍、浮尘等,旧墙面松动,风化部分应剔凿清除干净。墙表面凸起物≥10mm应铲平。穿墙套管、脚手眼、孔洞等应封堵严密。门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。门窗洞口四周的墙体应做保温,并采取增设一层耐碱网布防止开裂和破损的措施。

⑵保温浆料层宜连续施工,抹保温浆料时,按压力不宜过大,以免影响保温性能。

⑶保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。保温浆料每层抹灰厚度不宜超过15mm。

⑷外墙内保温浆料与内墙普通抹灰的接茬宜在内墙面距外墙200mm处。 ⑸保温浆料抹完后,应等待晾干再抹水泥砂浆面层。在面层砂浆抹完后养护7d,待干燥后方可进行面层涂料施工。

⑹墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应附设耐碱网布防止开裂和破损(耐碱网布在每边铺设宽度为保温浆料

Page 2 of 4

+50mm)。

⑺施工中同步制作同条件养护试件(每个检验批不少于3组),以备见证取样送检,检测其导热系数、干密度和压缩强度。

⑻以下施工部位应同步拍摄必要的图像资料: ①保温层附着的基层及其表面处理;

②墙体热桥部位处理; ③耐碱网布铺设; ④被封闭的保温浆料厚度。

7.质量标准 ⑴主控项目

1)保温材料的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

2)保温材料的导热系数、密度、抗压强度应符合设计要求,并见证取样送检合格。

3)处理后的基层不得有影响墙体热工性能的热桥。 4)保温层厚度应符合设计要求。

5)基层应有足够的强度、表面平整、清洁、无起砂、起壳、裂缝、蜂窝、麻面等现象。

6)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。

⑵一般项目

1)进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。

2)保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。 3)表面:

普通抹灰:表面光滑、洁净,接槎平整。

高级抹灰:表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观。

4)孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰表面:尺寸正确,边缘整齐、光滑;管道后面平整。

Page 3 of 4

5)门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。门窗洞口四周的墙体应做保温,并采取增设一层耐碱网布防止开裂和破损的措施。

6)抹灰表面允许偏差及检验方法见表1.2—2。

抹灰表面允许偏差及检验方法 表1.2—2 允许偏差项次 项目 检验方法 (mm) 1 2 3 4 5

立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 分格条(缝)直线度 墙裙、勒脚上口直线度 3 3 3 3 3 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 Page 4 of 4

(完整版)硅酸铝外墙内保温施工工艺

硅酸铝保温材料外墙内保温施工工艺1.本施工工艺适用于民用建筑墙体节能工程的施工。2.本施工工艺是遵照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007和相应的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4nnzh4vhpf0fluh9boav3qhtz4wh9l00tw9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享