好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KV高压环网柜出厂试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 贵州智能电气有限公司

10KV环网柜出厂试验报告

产品型号 XGW-12/630 出厂编号 本产品根据 GB3906-2006《3~35 交流金属封闭开关设备》 国家标准及本产品技术条件、 试验大纲的要求, 出厂前作如下检验和试验 序号 1 外观检查 外观检查 箱体内外表面应平整光洁、 美观、 无锈蚀、 无磕碰损伤。 标志检查 产品铭牌、 接线标记、 警示标志正确、 清晰、完整。 2 检查负荷开关与接地开关联锁机构是否可靠。 检查防误入带电间隔是否可靠。 防止带电挂接地线和带接地线合功能检查 闸。 带电显示装置、 电磁锁是否正常。 检查零部件应符合图纸要求; 产品配线应符合接线方案, 接线正确, 工艺美观, 柜内的元件应符合各自的标准和正确性检查 技术条件。 检验台 手动操作 目测 目测 检验项目 技术要求 检验方法 检验结论 防误操作 目测及 3 结构与接线 目测 4 母线安装及 母线截面积选择应符合规定的选择原则; 母排无加工裂标识正确性 纹, 表面镀层良好; 母排排列及涂漆颜色符合要求。 目测 5 机械操作 试验 1

负荷开关和接地开关各操作 5 次应无拒分、 拒合现象。 手动操作 v1.0 可编辑可修改 6 高压 回路 工频耐压 试验 低压 回路 相对地及相间 42KV/1min 负荷开关断口 48KV/1min 工频耐压 控制回路和辅助回路导电部分与开关底座之间1min 不同回路各导电部分之间、 同一导电回路各分断点之间 1min 测试仪 7 绝缘电阻 各回路导电部件与地及相间的绝缘电阻 ≥1000MΩ 验证 兆欧表 8 接地电阻 各接地点牢靠,标志清晰,接地连续性满足 ≤100mΩ 测试 接地电阻 测试仪 主回路带电部件对地及相间的距离 ≥125mm IP20(¢ 12) □IP30(¢ □IP40(¢ 1) 柜体图纸文件资料、 配件、 备件等均齐全正确 卷尺 专用塞规 目测 9 10 电气间隙 防护等级 11 随机文件及备件 结论

检验员: 校核: 试验日期:

2

KV高压环网柜出厂试验报告

v1.0可编辑可修改贵州智能电气有限公司10KV环网柜出厂试验报告产品型号XGW-12/630出厂编号本产品根据GB3906-2006《3~35交流金属封闭开关设备》国家标准及本产品技术条件、试验大纲的要求,出厂前作如下检验和试验序号1外观检查外观检查箱体内外表面应平整光洁、美观、无锈蚀、无磕碰损伤。标志检查产品铭牌、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4nm3x9z6t20fvam2gyzr6h1tx45dea007o7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享