好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压力管道设计培训-3管道布置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

压力管道设计培训

3-管道布置

3管道布置目录◆3.1工业管道3.1.1管道布置要求3.1.2管廊管道布置3.1.3塔的管道要求3.1.4立釜反应器3.1.5换热器的配管3.1.6卧式容器3.1.7泵的管道布置3.1.8压缩机的配管3.1.9剧毒流体配管3.1.10泄放的管道3.1.11管道的伴热3.1.12调节阀布置3.1.13阀门的布置3.1.14止回阀布置3.1.15管件的布置3.1.16蒸汽凝结水◆3.2施工验收3工业管道目录◆3.1管道布置3.2.1采用标准规范3.2.2阀门施工检验3.2.3管道焊缝检验3.2.4焊缝强度试验3.2.5焊缝泄露试验3.2.6管道吹扫◆3.2施工验收3管道布置◆3.1工业管道

★3.1.1管道布置要求-1

▽3.1.1.1管道一般为架空(管架、管墩) 、地上或埋地管沟。

▽3.1.1.2全厂性管架或管墩一般应10~30%空位,装置主管廊10~20%。

▽3.1.1.3不应妨碍设备、机泵及内部结构的安装和维修。

▽3.1.1.4管道按照跨距设置支承(一般DN80跨距6m)。▽3.1.1.5管道应步步高或步步低,否则应设放空或排净,减少盲肠。

▽3.1.1.6气液两项由一路分多路时需对称布置或满足仪表流程图的要求。

3管道布置◆3.1工业管道

★3.1.1管道布置要求-2

▽3.1.1.7管道一般除与阀门设备等的连接采用法兰外应采用焊接,对以下可用法兰:①衬里或夹套管;②异种管的连接;③DN≥100镀锌管;④检修、清洗、吹扫。▽3.1.1.8穿楼板、屋顶墙时应加套管,套管与管道间空隙应密封,套管直径大于管道绝热层的外径,并不影响热位移,套管应高出楼板屋面50mm,穿过屋顶设防雨罩。▽3.1.1.9腐蚀性、毒性介质避免法兰、螺纹、填料密封泄露。

▽3.1.1.10绝热层/管托δ≤80/H=100,≥80/H=150,δ≥130/H=200。

▽3.1.1.11管道间距≮50mm,法兰与相邻管道净距≮25mm。

压力管道设计培训-3管道布置

压力管道设计培训3-管道布置3管道布置目录◆3.1工业管道3.1.1管道布置要求3.1.2管廊管道布置3.1.3塔的管道要求3.1.4立釜反应器3.1.5换热器的配管3.1.6卧式容器3.1.7泵的管道布置3.1.8压缩机的配管3.1.9剧毒流体配管3.1.10泄放的管道3.1.11管道的伴热3.1.12调节阀布置3.1.13阀门的布置3.1.14止回阀布置3.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4miko760k19da6a52gje3fmdy9ulfu00gei
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享