1下列哪一条全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容?( ) A.采暖 B.通风 C.采暖与通风 D.采暖、通风与空调

提示:A、B、C不能满足冬、夏温、湿度要求。空调加通风可满足。由于体育馆不是连续使用的建筑物,一些部位设采暖可满足值班要求且节能。 答案:D

2高级旅馆客房宜采用( )空调方式。 A.风机盘管加新风 B.全新风 C.全空气 D.风机盘管

提示:参见《暖通规范》第5.3.5条规定正好符合旅馆。 答案:A

3手术室净化空调应保持( )。 A.正压 B.负压

C.常压 D.无压

提示:不产生有毒、有害气体的空调房间应保持正压,防止门、窗等缝隙渗入房间灰尘等。产生有毒、有害气体的房间应保持负压。 答案:A

4房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用( )。 A.全空气系统 B.风机盘管加新风系统 C.净化空调系统 D.恒温恒湿空调系统

提示:参见《暖通规范》第5.3.5条规定,这是B的优点。 答案:B

5全空调的公共建筑,就全楼而言,其楼内的空气应为( )。 A.正压 B.负压

C.0压(不正也不负) D.部分正压,部分负压

提示:空调房间保持正压防止门窗等缝隙渗入灰尘。产生有害气体或烟尘的房间如卫生间等保持负压,防止渗至其他房间。 答案:D

6空调系统的节能运行工况,一年中新风量应如何变化?( ) A.冬、夏最小,过渡季最大 B.冬、夏、过渡季最小 C.冬、夏最大、过渡季最小 D.冬、夏、过渡季最大

提示:过渡季加大新风量能起到节约能源的作用。 答案:A

7空调系统空气处理机组的粗过滤器应装在哪个部位?( ) A.新风段 B.回风段 C.新回风混合段 D.出风段

提示:参见《采暖通风与空气调节设计规范》6.6.12条规定。 答案:C

8普通风机盘管,不具备( )功能。 A.加热 B.冷却 C.加湿 D.去湿

提示:普通风机盘管没有加湿器,也装不下加湿器。其余功能均有。 答案:C

9空调定流量水系统,下面的设置哪一条是正确的?( ) A.末端设备冷水管设置两通电动阀 B.末端设备冷水管设置三通电动阀 C.水系统供回水总管之间设置旁通管 D.旁通管上设置电动阀

提示:末端设备采用三通调节阀才能形成定流量系统。 答案:B

10设有集中空调的民用建筑,其主要出入口处,下列哪种做法对节能最不利?( ) A.门斗 B.单层门 C.转门 D.空气幕

提示:参见《热工规范》第3.4.4条规定。转门相当于门斗。 答案:B

1除尘系统的风管不宜采用哪种敷设方式?( ) A.垂直 B.向上倾斜

C.水平 D.向下倾斜

提示:参见《采暖通风与空气调节设计规范》5..4条规定。 答案:C

2下列哪类高层民用建筑的特定部位应设排烟设施?( ) A.高层建筑

B.一类高层建筑和二类高层建筑

C.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑 D.超过50m的一类公建和建筑高度超过100m的居住建筑

提示:参见《高规》第.1.3条规定。设置排烟设施时对二类高层建筑放宽了条件,超过32m的二类高层才设,没超过32m的二类高层可不设。防烟设施的设置没有条件,只要是高层均设。

答案:C

3机械加压送风的部位应有的余压值,下面哪个不符合高规要求?( ) A.防烟楼梯间为50Pa B.封闭避难层为50Pa C.前室、合用前室为25Pa D.消防电梯前室为25Pa

提示:参见《高规》第.3.7条规定:封闭避难层(间)为25-30Pa。 答案:B

4机械排烟系统的排烟支管上应设有排烟防火阀,此阀当排烟温度超过( )r能自动关闭。