好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政工程临时用电专项方案范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

市政工程临时用电

专项方案

2020年4月19日

1

乐清市中心区东银中路建设工程

专项用电施工方案

编制人:____________________职务(称)____________________ 审核人:____________________职务(称)____________________ 批准人:____________________职务(称)____________________ 批准部门(章)____________________________________________ 批准日期__________________________________________________ 一、施工条件

1、工程概况

本工程为乐清市中心区东银中路建设工程,位于乐清市中心区,本工程全长1120米,路宽36米,起止桩号为K0+520~K1+640,中桥1

文档仅供参考

座。本工程具体内容包括道路范围内路基、沥青砼路面、桥梁、排水等工程。砼路面、桥梁、排水等工程。

2、施工现场用电量统计:

设备名称 对焊机 对焊机 电焊机 圆盘锯机 搅拌机 拌灰机 平板振动机 水泵 钢筋切割机 钢筋弯曲机 规格型号 UN1-125 UN1-100 BX6-200 Y400 JZC350 UJW200 ZW-10 QY33-15-2.2 FGQ40A GW-40 安装功率 KW 7.5 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5 2 1 7.5 5.5 数量 2 1 2 1 1 1 2 6 1 1 合计功率 KW 15 7.5 15 2.5 7.5 7.5 4 6 7.5 5.5 二、计算内容及步骤 1、现场勘察及初步设计

(1)工程根据甲方提供的有关资料表明,施工现场范围内无上下水管道,无各种埋地线路,甲方已向供电部门报批足够容量,允许使用,并从市政电网中由电缆送近施工现场,选择一台变压器(室外安装)型号为SL7-300/10,柱上安装设一供电箱,内有计量设备。配电室在工地西南角,室内安装,本设计总负责总箱以下的线路及电气开关的选择。

(2)根据施工现场用电设备布置情况,按照不同阶段的施工要求,

1

2020年4月19日

文档仅供参考

采用放射形供电,变压器至总配电箱的电源线和生活区照明用电线路沿卫墙穿管敷设。干线1,穿埋2、3、4和照明干线3用电线路穿管埋地进施工场地敷设各自的分箱。

(3)根据供电用电设备的实际情况分别选择五芯、四芯和三芯电缆,经适应电缆干线、支线和用电设备负荷线的需要。

(4)施工现场的用电线路是专用的中性点直接接地,根据(JGJ46-88)《施工现场临时用电安全技术规范》规定,供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。

2、确定计算负荷

设备名称 对焊机 对焊机 电焊机 圆盘锯机 搅拌机 拌灰机 平板振动机 水泵 钢筋切割机 钢筋弯曲机 单台 功率 15 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5 2 1 7.5 5.5 数量 2 1 2 1 1 1 2 6 1 1 安装 功率 15 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5 2 1 7.5 5.5 Kx 0.45 0.45 0.45 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 CosΦ 0.45 0.45 0.45 0.7 0.68 0.68 0.7 0.7 0.7 0.7 TgΦ 1.98 1.98 1.98 0.88 1.08 1.08 0.88 1.02 1.02 1.02 有功 负荷 2.5 2.5 2.5 1.5 5.3 7.7 1.5 3.85 3.85 3.9 无功 负荷 5 5 5 1.3 5.7 8.3 1.3 3.93 3.93 4 总负荷的计算,干系同期系数去Kx=0.9 总的有功功率kx=0.9 Pjs=0.9×66.95=60.255Kw 总的无功功率

2

2020年4月19日

文档仅供参考

Qjs=0.9×80.64=72.576Kw 总的视在功率

Sjs=Pjs2?Qjs2?60.2552?72.5762=94.32Kw 总电流计算: Ijs=

Sjs3?Ue?94.323?0.38=88.34A

3、选择变压器

根据计算总的视在功率,现场装的一台SL7300/10的变压器的视在功率为300KVA大于280KVA,能够满足使用要求。

4、干线1线路上导线截面及分配电箱、开关箱内的电气设备的选择:由于各线路距离较短,不考虑电压下降,只按导线安全载流量选择导线截面。

(1)开-1至施工升降机导线截面及开关箱内电气设备的选择: ①计算电流:

查表得 Kx=0.3 CosΦ0.7 Pe=7.5Kw Ijs=Kx

Pe3Ue?Cos?=0.3

7.5=4.9A

1.73?0.38?0.7②选择导线截面,查表得Bx-3×4+1×10G15埋地敷设,选择开-1内各自的开关为HG5-40A,3×RC1×40A,DZ15LE40/390,额定漏电动作电流≤30mmA,额定动作时间<0.1s。

③分-1箱内各自的开关的选择:HG5-60A,3×RC1×60A,DZ15LE60/390,额定漏电动作电流≤30mmA,额定动作时间<0.1s。

(2)开-2至水泵的导线截面及箱内的开关电气选择: ①计算电流:

3

2020年4月19日

市政工程临时用电专项方案范本

市政工程临时用电专项方案2020年4月19日1乐清市中心区东银中路建设工程专项用电施工方案编制人:____________________职务(称)____________________审
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4lqpg4lt766bod04q39t7z7sh75m1a00ofn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享