好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外管网施工方案33441

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

盘 锦 体 育 中 心 工 程

1、直埋管道工程施工方法和技术措施 直埋管道工程施工流程:

测量放线 土方开挖 铺砂垫层 管道安装 管道闭水试验 回填土夯实 竣工测量 竣工验收。

2、测量放线、土方开挖

(1)根据建设单位所提供的图纸高程点做好验线和护桩工作,土方开挖前应进行工程测量,包括平面测量和高程测量。与本设计图纸不一致处应按实际情况作调整。并根据设计图纸管道埋深和边坡比放出管道沟槽开挖边线;

(2)土方开挖应按本设计要求,并根据实际情况进行调整。当现场条件不能满足开槽上口宽度要求时,应按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120进行边坡支护。管道沟底宽度见施工图中的剖面图,边坡为1:0.5;

(3)土方开挖前应制定对开挖范围内的各种障碍物(已有地下管线与构筑物、相邻建筑物和地上设施)的保护措施并取得有关单位的同意和配合。沟槽开挖采用机械开挖,人工清底,开挖前必须与甲方和有关单位协调地下是否有管线和电缆,采用人工开挖探坑的方法来探明地下管线和电缆等。

(4)土方开挖时,边挖边倒,机械开挖到设计标高以上10cm后,采用人工清底到设计高程,多余土方堆在沟槽一侧1米以外,且高度不得超过1.5米;石块及渣土外运。遇有土质变化时或局部超挖部分

页脚内容

10

盘 锦 体 育 中 心 工 程

采用砂石分层夯实,达到与原土壤密实度相同;

(5)土方开挖时必须按有关规定设置沟槽边护栏、夜间照明灯及指示红灯等设施并按需要设置临时道路;

(6)土方工程完成后应测量管线位置、槽底高程、坡度、平面拐点、坡度拐点,合格后方可开始下一道施工工序。

3、填砂要求

管道闭水试验前,管顶150mm以下沟槽内必须填实砂石,管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实。

4、管道安装

(1)直埋管道均采用承插口连接,采用胶圈封口。

(2)沟槽挖好后,经测量无误铺垫150mm厚砂石垫层,由测量员放出管道中心线和小室边线,然后采用机械和人工进行下管,下管时采用大绳和吊装软带机械下管。

(3)管道下入槽内后,找正对口,对管前必须将管内杂物清理干净,管口打磨光滑,加胶圈拉入。

(4)每天施工收工前,必须将管道敞口处临时堵好,不得有污水、污物流入管内。

做好,以免造成管道移位。 5、井室砌筑

页脚内容

11

盘 锦 体 育 中 心 工 程

(1)钢筋混凝土的模板、钢筋、混凝土等分项工程的施工应符合现行国家标准[混凝土结构工程质量验收规范]GB50204的规定,并应符合设计要求。

(2)模板安装质量应符合下列规定:模板安装应牢固模内,尺寸准确,模内木屑等杂物应清除干净;模板拼缝应严密,在灌注混凝土时不得漏浆。

(3)钢筋成型质量应符合下列规定:绑扎成型时,应采用钢丝扎紧,不得有松动、移位等情况;绑扎或焊接成型的网片或骨架应稳定牢固,在安装及浇筑混凝土时不得松动或变形。

(4)混凝土质量应符合下列规定:混凝土配合比必须符合设计规定,混凝土垫层、基础表面应平整,不得有石子外露;构筑物不得有蜂窝、露筋等现象。

(5)井室在主路上时采用“铸铁轻型”井盖,道路部位的井室采用“铸铁重型”井盖。

6、回填土

(1)沟槽、检查室的主体结构经隐蔽工程验收合格及竣工测量 后,应及时进行回填。

(2)回填时应确保构筑物的安全,并应检查墙体结构强度、外墙防水抹面层强度、盖板或其他构件安装强度,当能承受施工操作动荷载时,方可进行回填。

页脚内容

12

盘 锦 体 育 中 心 工 程

(3)回填前应先将槽底杂物清除干净,如有积水应先排除;回填土应分层夯实;回填土中不得含有大于100mm的冻土块及其他杂物。

(4)回填土铺土厚度应根据夯实或压实机具的性能及压实度 要求而定;虚铺厚度宜符合下列规定:振动压路机夯实虚铺厚度不大于400mm;压路机夯实虚铺厚度不大于300mm;动力夯实机夯实虚铺厚度不大于250mm;木夯夯实虚铺厚度应小于200mm。

(5)管顶或结构顶以上500mm范围内,应采用轻夯夯实,严禁采用动力夯实机或压路机压实;回填压实时,应确保管道或结构的安全。

(6)回填的质量应符合下列规定:回填料的种类、密实度应符合设计要求;回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质;不得回填大于100mm的冻土块及其他杂物。

(7)回填土的密实度应逐层进行测定,设计无规定时,应符合下列要求:胸腔部位回填土的密实度不小于95%;管顶或结顶上500mm范围内回填土的密实度不小于85%;其余部位按原状回填。

7、雨季施工措施

1、主要临时道路应碾压坚实,做好面层和排水沟,确保雨季道路循环畅通,不冲不陷,不淹不滑。

2、场地排水坡度不小于3‰,并能防止四邻区域雨水倒灌,排水沟坡度不小于3‰。

页脚内容

13

盘 锦 体 育 中 心 工 程

3、土方开挖前,要在工作区域四周做好挡水围堰,排水沟等截水、排水设施,防止区域以外的雨水流入,土方开挖中应随时做成一定坡势,以利集水外排。基底成型时应同时做好排水沟,集水井等抽排系统。

4、沟槽边坡坡度应比常规施工时适当减缓,并根据土质情况采用适宜的坡面覆盖保护措施。沟槽两边1米内不许堆土,挖、运土机械要停放在安全位置,降雨时要随时检查支撑和边坡情况,防止浸水、滑坡、塌方。

5、沟槽开挖好后,应及时组织验槽、记录、安排铺砂垫层,尽量减少基底暴露时间。

6、雨天不能吊管下管。吊装作业突然遇雨时,必须对已就位的管道和构件做好临时支撑加固后,才可收工。

7、现场临设搭设必须符合防雨要求,防洪器材要齐全有效。大风、大雨后必须进行检查、记录,经确认无误后才能进行作业。

8、回填土应在晴天进行,严格控制回填土的含水量。 9、施工间隙要采取有效措施,堵严管口,防止雨水泥浆灌入管中。

10、材料堆放场地要求采取切实有效的防水、隔潮措施。材料堆放高度要符合有关安全要求。

11、各种机械设备和电气设备要采取有效的防雨、防潮、防淹措

页脚内容

14

室外管网施工方案33441

盘锦体育中心工程1、直埋管道工程施工方法和技术措施直埋管道工程施工流程:测量放线土方开挖铺砂垫层管道安装管道闭水试验回填土夯实竣工测量竣工验收。2、测量放线、土方开挖(1)根据建设单位所提供的图纸高程点做好验线和护桩工作,土方开挖
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4lop1815x26d7jn4l8uv58u602x7bw012ll