1. 工厂用电系统的运行方式如何考虑倒闸操作应注意什么

答大型工厂用电多,一般自身设有110~220KV降压变电所;中小型工厂的电源大多来自供电公司的中心降压变电所,供电电压为10~35KV。

(1)

工厂用电的电源系统。根据生产规模和重要程度,中小型工厂的电源系统一般有以下几种配电方式:

1) 重要工厂的配电方式。如图7-1(a)所示,接线为双电源单母线

分段,分段断路器QB装自投装置。运行方式为:正常时,两路工作电源(Ⅰ、Ⅱ)单独运行,QF1、QF2合入,QB断开备用;故障时,任一路工作电源停电(QF1或QF2跳闸)QB自动投入运行。另外,工作降压变压器T1、T2单独运行,互为备用,QK断开。有时,对特别重要的工厂也可能采用三电源三分段接线。

2) 较重要工厂的配电方式。如图

7-1(b)所示,接线为双电源单母

线(或加分段隔离开关QS)。运行方式为:正常时,工作电源Ⅰ运行QF1合入,备用电源Ⅱ备用QF2断开;故障时,工作电源停电或QF1跳闸,备用电源QF2自动投入。另外,工厂降压变压器T1、T2单独运行,互为备用,QK断开。

3) 一般工厂的配电方式。如图7-1(c)所示,接线为单母线(或无

母线)。工厂降压变压器T有高压熔断器或高压跌开式熔断器保护。正常时,低压侧电源总刀开关QK合入市

(a) (b) (c)

图7-1 中小工厂配电示意图

(a)重要工厂 (b)较重要工厂 (c)一般工厂

Ⅰ——工作电源 Ⅱ——备用电源

电(向T侧);故障时工作电源停电,可将QK拉开倒入本厂柴油发电

机供电。

(2)

电气运行方式的考虑。为了控制电源潮流的分布防止过负荷;为了保证继电保护有选择性正确动作,简化保护配置;为了防止短路电流超过设备容许限度,总之为了保证安全供电,供电主管部门要求工厂用户遵守以下规定:

1) 双电源不允许并列运行并加闭锁装置。倒闸操作时并列,由调度

下令操作。

2) 柴油发电机不允许与市电低压电网并列运行,也不允许向市电反

送电,一般装双投刀开关QK来保证。

3) 改变运行方式必须向调度申请,得到批准,下令后实施。

(3)

倒闸操作的注意事项。

1) 运行方式切换或停送电操作,一律实行操作票及监护制,并取得

操作命令后执行。

2) 不允许并列的双电源在倒停时,可采用自投方式进行切换或停电

进行切换。

3) 严禁工厂自备柴油发电机反送电进入市电系统,以免引起人身事

故或触电。

2. 没有调度关系的双路电源的工厂用户,为什么不允许并列倒闸

答 没有调度关系的双路电源的工厂用户,一旦并列倒闸,将会产生严重的后果:

(1)两路电源并列后的环流将使过电流保护动作跳闸,使并列点以下的局部地区供电中断。严重时,也可能引起并列点以上的电源保护动作跳闸,造成大面积停电事故。

(2)当两电源的相位不一致时,并列倒闸将引起相间短路,除造成大面积停电外,设备将遭受严重损坏。

(3)当有一条线路停电检修,并路倒闸将会向一停电的线路反送电源,造成人身伤亡。

为了保证安全供电,避免设备及人身事故的发生,没有调度关系的双电源工厂用户,不允许并路倒闸。

3. 用电单位发生哪些事故应立即报告供电部门事故发生后应采取哪些措施

答 用电单位内部发生以下事故,应立即报告供电部门:

(1)电气设备故障 操作不当引起变电所断路器跳闸,或造成系统停电者。

(2)全厂停电或主要设备烧毁者。

(3)高压设备发现一相接地者。

(4)发生人身触电伤亡事故或电气原因引起的重伤事故。 (5)电气设备事故影响电能计量及其准确者。

事故发生后:① 应采取紧急措施制止事故扩大;② 尽可能保留现场,组织事故调查及分析,并从规章制度、设备管理、人员岗位责任制等方面查清事故原因及责任者;③ 提出反事故措施。总之,事故发生后应按照“三不放过”的精神及时调查处理,并举一反三的吸取教训。

4. 厂用电的运行方式如何考虑

答 制定发电厂厂用电的运行方式,必须从“安全、可靠、方便”的原则出发,结合本厂的实际情况进行考虑。以下意见供参考: (1)工作厂用变压器与备用厂用变压器不得接在同一条母线或同一个电源上。必要时,应从厂外引接备用电源。

(2)厂用电的运行方式。一般采用明备用,即工作厂用变压器运行、备用厂用变压器断开的联动备用。

(3)备用厂用变压器带负荷后,备用容量不足时应限制备用电源自投的段数或将全部工作厂用变压器的联动开关断开。