A、2000㎡ B、600㎡ C、1000㎡ D、1200㎡ 答案:【A】 解析:

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006:

11.4.3地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1000m2。设置自动灭火系统的防火分区,其防火分区面积可增大1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

27、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()。

A、消火栓的用水量不应小于10L/s B、可通行的技术夹层应设置室内消火栓 C、消火栓同时使用水栓数不应小于2 D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m 答案:【D】 解析:

《洁净厂房设计规范》,(GB50073):

7.4.3洁净室的生产层及可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓。消火栓的用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2只,水枪充实水柱长度不应小于10m,每只水枪的出水量应按不小于5L/s计算。

28、某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()

A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡ B、地下二层设置销售各种啤酒的超市

C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门 D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙 答案:【D】 解析:

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009:

3.1.7设置本规范第3.1.6条3款1项的下沉式广场时,应符合下列规定:

1 不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于13m,广场内疏散区域的净面积不应小于169㎡。所以A正确;

3.1.6地下商店应符合下列规定:

1 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;

2 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;啤酒不属于甲、乙类物品,故B正确。

3 当总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施,可选择下列防火分隔方式:

4)防烟楼梯间,该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门。所以C正确;

2)防火隔间,该防火隔间的墙应为实体防火墙,并应符合本规范第3.1.8条的规定;故D错误。 29、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()。

A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m

C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m 答案:【C】 解析:

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009): 8.2.4消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定:

1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m:

2 设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的下部;

3 沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。

30、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()

A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3 答案:B 解析:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,3.6.2一类高层商业楼的火灾延续时间为3h,室内消火栓系统设计灭火用水量Q=30×3×3.6=324m3。

31、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是()。

A、来自两个不同发电厂的电源 B、来自同一变电站的两个6Kv回路

C、来自两个35Kv的区域变电站的电源

D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源 答案:【B】 解析:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014,10.1.4条文说明,(2)结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:

1)电源来自两个不同发电厂;

2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上); 3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。

32、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是()。

A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵

B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵

D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵 答案:C 解析:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,11.0.3.2当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀组时,消防水泵应由消防水泵出水干管上的设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。

33、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为()。

A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃ 答案:D 解析:

根据2018年版《消防安全技术综合能力》P152表3-4-3,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色公称动作温度为79℃。

34、根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用()。

A.横式泡沫产生器 B.高背压泡沫产生器 C.立式泡沫产生器 D.高倍数泡沫产生器

答案:【C】 解析:

《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010 3.6.1低倍数泡沫产生器应符合下列规定:

1 固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器; 液下喷射泡沫系统应采用固定顶储罐,因此C选项正确。

35、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()。

A、40m B、45m C、50m D、60m 答案:【A】 解析:

印刷厂房火灾危险性为丙类。丙类高层厂房,应为40米。

36、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为2000㎡,每层设有50个车位。根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库属于()车库。

A.I类 B.Ⅲ类 C.IV类 D.Ⅱ类 答案:【D】

解析:根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067): 3.0.1汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和总建筑面积确定,并应符合表3.0.1的规定。

37、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在幼儿园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是()

A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔 B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔 C、汽车库内设1个面积为100㎡的充电间

D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为2.00h的楼板完全分隔 答案:【D】 解析:

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》:

4.1.4汽车库不应与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。当符合下列要求时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的地下部分:

1 汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等建筑之间,应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔;

2 汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

38、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为()。

A、10m B、15m C、18m D、5m 答案:【D】 解析:

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006

11.1.4变电站内各建(构)筑物及设备的防火间距不应小于表11.1.4的规定。

39、根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156),LPG加气站内加气机与学生人数为560人的中学教学楼的最小安全间距应为()。

A、18m B、25m C、100m D、50m 答案:【C】 解析:

《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)

4.0.7LPG加气站、加油加气合建站的LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表4.0.1的规定。

表4.0.7LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建(构)筑物的安全间距(m)(节选)

附录B.0.1重要公共建筑物,应包括下列内容: