由APD-1引出三条回路;

2

W1引至AP1-1,采用镀锌电气导管DN40敷设,管内穿5根BV-10mm线;

22

W2引至APD-2,采用镀锌电气导管敷设DN50,管内穿3根BV-35mm线与2根BV-25mm

线;

2

W3引至AL-1,采用半硬阻燃导管敷设DN32,管内穿3根BV-10mm线。 系统图二 (电施D-04) 由AP1-1引出两条回路:

W1引至变频给水设备控制箱。 W2为备用回路

系统图三(电施D-05) 由APD-2五条回路

W1、W2两条回路引至消防泵控制箱 W3引至消防补水泵 W4引至排污泵

2

W5引至ALD,采用镀锌电气导管敷设DN25,管内穿3根BV-6mm线。 由ALD引出两条回路

2

W1照明回路,半硬塑料管管内穿2根BV-2.5mm线。 W2为备用回路

系统图四(电施D-06)

由AL1断路器的进线侧引出一条回路作为AL2的电源进线,半硬塑料管DN32,管

2

内穿BV-10 mm线。

由AL1引出两条回路

2

W1照明回路,管内穿2根BV-2.5mm线。 W2为备用回路。 由AL2引出四条回路

2

W1、W2照明回路,采用刚性塑料管敷设DN15,管内穿2根BV-2.5mm线。

2

W3、插座回路,采用刚性塑料管敷设DN15,管内穿3根BV-2.5mm线。

(五)、平面图

1、地下室动力平面

图中表示的内容是:配电箱、电动设备的具体的位置、电气线路的走向及敷设部位, 例如:从APD-2引出的两条回路至污水泵(1.5KW)采用镀锌钢导管DN20管内穿4根

2

BV-1.5 mm线,沿地面敷设。

从APD-3引出两条回路至消防水泵(30KW)采用镀锌钢导管DN40,管内穿3根BV-25 22

mm线和1根BV-16mm线沿地面敷设。

地下室照明平面图表示出接地装置的安装的具体的平面位置,人工接地体为DN50的镀锌钢管,长度为2.5M;接地线采用-40×4的镀锌扁钢,埋深地下1M。 2、地下室照明平面图

地下室平面图中表示出地下室照明配电箱ALD的安装位置,从图中可知地下室的灯具有防水防尘灯、座灯头、半圆吸顶灯、一个暗装三联单控开关。灯具的电源从ALD引出,经开关分别控制防水灯及座灯头,并从半园吸顶灯位盒(或接线盒)处引出一条回路至1层在图中○2轴处。

图1-2 某试验室一层照明平面图 图1-3 某试验室一层照明平面图

图 1-4 住宅楼建筑防雷平面图、立面图

(a) 平面图 (b) 立面图 图 1-5 住宅建筑接地平面图

学生练习读图:一层、二层平面图的线路的走向。

建筑电气工程图基本知识及识图 

由APD-1引出三条回路;2W1引至AP1-1,采用镀锌电气导管DN40敷设,管内穿5根BV-10mm线;22W2引至APD-2,采用镀锌电气导管敷设DN50,管内穿3根BV-35mm线与2根BV-25mm线;2W3引至AL-1,采用半硬阻燃导管敷设DN32,