好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

降阻剂接地电阻计算公式

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

降阻剂接地电阻计算公式

根据现场实测土壤电阻率,参考地质、水文、气象资料,结合 GJ 系列物理性接地降阻剂多年来应用的实际经验。分别提出如下公式供设计参考。

1 、垂直接地体: 一般 2 - 3m 浅井采用 5×50×50 角钢或管材;大于 3m 以深井采用 Φ50 (壁厚 2 - 5 )的钢管为金属电极,按下式计算:

式中:

Rc :单根垂直接地体接地电阻( Ω ); ρ :用季节系数校正后的土壤电阻率( Ω.m ); L : 从地面下 0.8m 算起,单根接地体长度( m );

D :灌降阻剂后等效垂直接地体直径(不计金属极和渗透的体积因素),一般为 0.1-0.2m 内选用; K :降阻系数在以下范围选用 ρ ≤ 100Ω·m K = 5 100 < ρ ≤ 500Ω·m K = 10 500 < ρ ≤ 1000Ω·m K = 15 ρ > 1000Ω·m K = 20

2 、 水平接地体: 一般用 5×50 扁钢或 Φ12-18 的圆钢为金属电极,埋深为 0.8-1m 内选用。 ( 1 )单根延伸长度限制

式中:

L p :单根延伸水平接地体长度( m ) ρ :修正后的土壤电阻率( Ω.m ) ( 2 )水平接地体按下式计算:

式中:

Rp:水平接地体接地电阻(Ω); ρ :修正后的土壤电阻率(Ω.m); L :水平接地体总长度(m);

D :灌降阻剂后的等效水平接地体横截面直径,一般0.1m~0.2m内范围选用; K :为降阻系数由下范围选用;

5≤L<20(m)时; ρ≤500Ω·m K=10 ρ>500Ω·m K=30 L≥20(m)时: ρ≤500Ω·m K=50 ρ>500Ω·m K=100 A

3、地网:闭合均压水平接地网(设施居于网内)。当网面积S>100m2时,则

式中

R # :地网接地电阻( Ω ) ρ :校正后的土壤电阻率( Ω.m ) S :地网面积( m 2 ) K :降阻系数取 1.5

4 、降阻剂用量计算: 根据设计接地体长( L )和直径( D )的几何尺寸,则

式中

W :降阻剂用量(吨) L :接地体长( m ) D :接地体等效直径( m )

d :降阻剂当量比重 1.35 (吨 /m 3 ),即 1.35 吨降阻剂可浇灌 1 m 3 的接地体体积

模块接地电阻计算公式

降阻剂接地电阻计算公式

降阻剂接地电阻计算公式根据现场实测土壤电阻率,参考地质、水文、气象资料,结合GJ系列物理性接地降阻剂多年来应用的实际经验。分别提出如下公式供设计参考。1、垂直接地体:一般2-3m浅井采用5×50×50角钢或管材;大于3m以深井采用Φ50(壁厚2-5)的钢管为金属电极,按下式计算:式中:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4jofo4iy9i667gj1z1qa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享