承台大样如下,单桩工程量多少?

1.解:根据题意可知桩接头2个,送桩深度为2.6-0.1-0.15=2.35(m) 单桩工程量:方桩制作:0.35×0.35×18×1.02=2.25(m3)

方桩场外运输:0.35×0.35×18×1.019=2.25(m3) 方桩场内运输:0.35×0.35×18×1.015=2.24m3

方桩硫磺胶泥接头:0.35×0.35×2=0.25m2打桩:0.35×0.35×18×1.015=2.24m3 送桩:0.35×0.35×2.35=0.29m3 2.某教学楼基础工程为条形毛石基础、钢筋混凝土独立柱基和混凝土垫层,土壤为二类土。由于工程较小,采用人工挖土,移挖作填,余土场内堆放,不考虑场外运输。室外地坪标高为-0.45m。外墙为490mm,内墙为240mm。基础平面图、剖面图见图1、2。 解:问题1:

在土方工程量计算时,应根据土壤类别和挖土深度考虑放坡。本题为一、二类土,挖土深度大于1.2m时,应考虑放坡。基础所需工作面根据基础材料不同确定,砖基础每边各增加工作面宽度为200mm,混凝土基础支模板、混凝土基础垫层支模板为300mm。 问题2:各分项工程量计算如下:

(1)平整场地=356.47m2 (2)人工挖基础土方:挖土深度:1.95m-0.45m=1.5m 条形基础土方:外墙按外墙中心线,内墙按基底净长线计算。

1—1剖面:L1—1=(13.04-0.49)m+(35.84-0.49)m×2+(8.84-0.49)m+4.2m=95.8m V1—1=95.8m×1.2×1.5=172.44m3

2—2剖面:

L2—2=3.6×2×2+8.4×2+(4.2-0.24)×2+(3.9-0.24)×2+(6-0.24)×2+(8.84-0.24)=66.56m V2—2=66.56×1.0×1.5=99.84m3 独立柱基土方:

3—3剖面:挖土深度=0.8-0.45=0.35m V3—3=0.64×0.64×0.35×2=0.29m3

基础土方工程量=条形基础土方+独立柱基土方=172.44+99.84+0.29=272.57m3 (3)毛石基础:

剖面1—1:(1.2×0.5+0.7×0.8)×(95.8+2.1-0.225+0.225)=113.56m3

剖面2—2:(1.0×0.5+0.5×0.8)×[(4.2-0.225-0.25)×2+(3.9-0.225-0.25)×3+0.225 +(6.0-0.225-0.25)+(8.84-0.225×2)+(3.6×2-0.225+0.12)×24-(8.4×2-0.25+0.12)]=56.45m3

合计:113.56+56.45=170.01m3 (4)砖基础:

剖面1—1:(0.49×0.65)×(95.8+2.1-0.12)=31.14m3

剖面2—2:(0.24×0.65)×[(4.2-0.12×2)×2+(3.9-0.12×2)×3+0.12+(6.0-0.12×2) +(8.84-0.12×2)+(3.6×2)×2+8.4×2]=10.07m3 合计:31.14+10.07=41.21m3

(5)无筋混凝土柱基础:0.64×0.64×0.8×=0.66M3

《建筑工程计量与计价》综合练习三

一.填空题(共20分,每空格1分)

1.确定材料净用量定额和材料损耗定额的计算数据是通过 、 、 和 等方法获得的。

2. 算定额的应用有 、 、 三种方法。

3.产量定额是指在一定的技术装备和劳动组织条件下,规定劳动者在 内,应完成 标准。 4.一次性使用材料的总消耗量,由以下两部分组成: 、 。

5.材料预算价格一般由材料原价、材料运杂费、 、 、 组成。 6.现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露面尺寸的 计算,不扣除 楼梯井所占面积。 7.整体面层指水泥砂浆面层、混凝土面层、水磨石面层。其工程量按 以平方米计算。 8.施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安、拆和场外运费。 二.选择题(共10分,每小题1分)

1.某单层工业厂房外围水平面积3000m2,内隔工具间一层,面积300m2,另有钢构造柱操作平台100m2,外有柱水平投影面积20m2,则该厂房

建筑面积为 ( )m2。

A.3000 B.3020 C.3320 D.3420

2.打孔灌注桩工程量按设计规定的桩长乘以打入钢管( )面积,以“平方米”计算。 A.管箍外径截面 B.管箍内径截面 C.钢管外径 D.钢管内径 3.满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其基本层高度为( ),超过计算增加费。 A.≤3.6m B.≤5.2m C.3.6~5.2m之间 D.3.6~6m之间 4.工程建设定额具有权威性的客观基础是( )

A.定额的经济性 B.定额的科学性 C.定额的统一性 D.定额的系统性 5.一木门框料设计断面尺寸为45×65mm,则刨光前下料的断面面积为 ( )mm2。 A.2925 B.3264 C.3360 D.3400

6.外墙抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算,应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占的面积,但不增加( )。 A.附墙垛侧面 B.洞口侧面 C.梁的侧面 D.柱的侧面 7.基本建设的内容包括( )

A、筹建 B、施工 C、设备购置 D、投产 8.( )是工程结算的依据。

A、施工定额 B、预算定额 C、概算指标 D、概算定额 9.不属于同一分项工程分布在不同部位时的计算顺序的是 ( )

A、顺时针方向逐步计算 B、按轴线顺序计算 C、按编号顺序计算 D、按施工顺序计算 10.建筑物外有永久性顶盖无围护结构的建筑面积按其( )计算。

A、结构底板水平面积的1/2 B、结构底板水平面积C、水平投影面积的1/2 D、水平投影面积 三、是非题(共10分,每小题1分)

1. 编制预算定额时,所有项目均应划分得细一点,越细越好。 ( ) 2.上下两错层户室的室内楼梯,应选上一层的自然层计算面积。 ( )

3.打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积计算,管桩的空心体积不扣除。

( )

4.砖、石围墙,以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身。 ( ) 5.计算柱混凝土工程量时,当柱的截面不同时,按柱最大截面计算。 ( )

6.工程量清单计价虽属招标投标范畴,但相应的建设工程施工合同签订、工程竣工结算均应执行该计价相关规定。

( )

7.柱面装饰工程量按柱结构尺寸乘以柱高确定。 ( ) 8.施工定额是计价性定额中的基础性定额。 ( ) 9.计算钢筋工程量时,无设计规定时,应计算电渣压力焊接头。 ( ) 10.施工组织设计不可作为工程量的计量资料。 ( ) 四、简答题(共25分,每小题5分) 1.预算定额与施工定额有什么区别? 2.工程量清单格式有哪些内容组成? 3.工料单价法的基本思路是什么? 4.建筑工程施工预算编制方法有哪几种 5. “泰勒制”的主要内容有哪些?

五.计算题(共35分,第一题10分,第二题25分)

1、如图:钢混凝土现捣柱、板,试计算柱、板混凝土工程量及柱抹灰工程量。

(400×400)

2、某工程方形柱下独立基础见图2,共10个,已知:土壤类别为二类土;混凝土现场搅拌,混凝土强度等级;基础垫层C10,独立基础及独立柱C20;柱断面400mm×400mm,柱高3.15m;弃土运距200m;基础回填土夯填;室外地坪标高-0.10m;土方挖、填计算均按天然密实土。 问题:1.根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,根据表1所列清单项目编制±0.00以下的分部分项工程量清单,并将计算过程及结果填入“分部分项工程量清单”表中。有关分部目编码见表2:

表1 分部分项工程量清单

分项工程量清单的统一项

图2柱下独立基础图

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 计算过程 1 2 3 4 表2 项目编码 项目名称 项目编码 挖独立基础土方 独立基础 矩形柱 基础回填土 m3 m3 m3 m3 独立基础土方 O10101003 独立基础 010401002 矩 形 柱 010402001 回 填 土 010103001 2.某承包商拟投标该工程,根据地质资料,确定柱基础为人工放坡开挖,工作面每边

增加0.3m3。自垫层上表面开始放坡,放坡系数为0.42,基坑边可堆土100m3,余土用翻斗车外运200m。挖土方单价为1228.80元/100m3,运土单价为696.29元/100m3。计算:承包商挖独立基础土方直接费。

2. 假定管理费率为2%,利润率为7%,风险系数为1%。按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定,计算承包商填报的挖独立基础土方工

程量清单的综合单价(风险费以工料费和管理费之和为基数计算)。

《建筑工程计量与计价》综合练习三参考答案

一.填空题(共20分,每空格1分)

1.现场技术测定 实验室试验 现场统计 理论计算 2.直接套用 换算套用 补充定额 3.单位时间(工日) 合格产品的数量 4.净用量 损耗量

5.运输损耗费 采购及保管费 检验试验费 6.水平投影面积 小于500mm 7.主墙间净空面积

8.机械使用费 机械安、拆 场外运费 二.选择题(共10分,每小题1分)

1.A 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C 8.B 9.D 10. A 三、是非题(共10分,每小题1分)

1.F 2.T 3.F 4.T 5.F 6.T 7.F 8.F 9.T 10.F 四、简答题(共25分,每小题5分)

1.(1)研究对象不同。预算定额以分部分项工程为研究对象,施工定额以施工过程为研究对象,前者在后者基础上编制,在研究对象上进行了科

学的综合扩大。(2)编制水平不同。预算定额按社会平均水平编制,施工定额按平均先进水平编制。

(3)编制程序不同。预算定额是在施工定额的基础上编制而成的。(4)所起作用不同。施工定额为非计价定额,是施工企业内部作为管理使用的一种工具。而预算定额是一种计价定额,是确定建筑安装工程价格的依据。

2. (1)封面。(2)填表须知。(3)总说明。(4)分部分项工程量清单。(5)措施项目清单。(6)其他项目清单。(7)零星工作项目表。

3.先计算出分项工程的工料单价,再用工料单价乘以工程量清单给出的工程量,得到分部分项工程的直接费,再在直接费的基础上计算管理费、

利润。再加措施项目费、其他项目费及规费,再用分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费的合计,乘以税率得到税金,最后汇总得到单位工程费。

4.施工预算的编制方法主要有以下三种:

(1)实物法: 根据施工图纸、施工定额、结合施工方案所确定的施工技术措施,算出工程量后,套用施工定额,分析人工、材料消耗量。 (2)实物金额法: 用实物法计算出人工、材料消耗量,分别乘以所在地区的工日单价和材料单价,求出人工费、材料费的编制过程就是实

物金额法。

(3)单位估价法:根据施工图和施工定额计算工程量后,套用施工定额基价,逐项算出直接工程费后再汇总成单位工程、分部工程、分层及分段的直接工程费。

5.(1)制定科学的工时定额(2)实行标准的操作方法(3)采用先进的工具和设备(4)执行有差别的计件工资制 五.计算题(共35分,第一题10分,第二题25分) 1、解:柱高: H=1.8-0.7+5.1-0.4=5.8m

柱混凝土工程量: V1=0.4×0.4×5.8×4=3.71m3 板混凝土工程量: V2=?×52×0.1+

0.3×(0.4×0.4+1×1+1.4×1.4)×4=8.47m3 6柱抹灰工程量: 柱身S1=0.4×4×5.8×4=37.12m2

柱帽S2=(0.4+1)×

122×0.3?0.3×4=1.19m2 2 合计S=37.12+1.19=38.31m2 2、解:问题1: 表1 分部分项工程量清单 序号 项目编码 项目名称 挖独立基础土方 1 010101003001 二类土,垫层底面积2.2 ×2.2m,深1.7m,弃土运距200rn 独立基础 2 010401002001 C20现场搅拌素混凝土垫层C10,厚0.1m 矩形柱 3 010402001001 C20现场搅拌混凝土,截面0.4m×0.4m, 柱高3.15m 4 0101030001001 基础回填土 m3 66.57 82.28-2.2×2.2×0.1×10-8.63 -0.4×0.4×(1.8- 0.3-0.1)×10 m3 5.04 0.4×0.4×3.15×10 m3 8.63 2×2×0.15×10+[ 2×2 +(2+0.5)×(2+0.5)+0.5×0.5]×0.15/6×10 m3 82.28 2.2×2.2×1.7×10 计量单位 工程数量 计算过程 问题2: 1.人工挖独立柱基土方:

[(2.2+0.3×2)2×0.1+(2+03×2+1.7×0.42)2×1.7+1/3×0.422×1.73]×10=197.43m3 2.余土外运: 197.43-100=97.43m3

3.直接费:197.43×12.288+97.43×6.9629=3104.42元

问题3: 土方综合单价:3104.42×(1+2%)(1+7%+1%)÷82.28=41.56元/m3

《建筑工程计量与计价》综合练习四

一.填空题(共20分,每空格1分)

1.时间定额是指在一定的技术装备和劳动组织条件下,规定完成合格的 所需 的数量标准。 2.各分部工程之间工程量的计算顺序有 、 、 三种方法。

3.人工消耗量指标包括基本用工和其他用工;其他用工包括 、 、 。 4.当柱的支模高度(即室外地坪至楼板底或楼板面至上层楼板底之间的高度)超过 时应计算 。

5.水泥砂浆和水磨石踢脚板按 计算,洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。块料踢脚板应按 计算。 6.我国现行建筑安装工程造价由 、 、 和 四部分组成。