相关标准规定的计算机房接地要求

标准名称和编号 GB50174-93电子计算机机房设计规范 适用范围 1、陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于2140M的电子计算机房 2、不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房 1、各类地面计算站 2、不建站的地面计算机房、改建的计算机房、非地面计算机房 直流工作地 按计算机系统具体要求确定 接地电阻要求 交流工安全保作接地 护接地 不应大不应大于4Ω 于4Ω 雷电保护接地 按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行 说明 1、4种接地宜共用一组接地装置。其接地电阻按其中最小值确定 2、若防雷保护接地单独设置接地装置时,其余各种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按防雷要求采取防止反击措施 GB2887-2000电计算机场地通用规范 QX3-2000气象信息系统雷电电磁脉冲防护规范 气象信息系统的防雷设计、施工。 阻值、不宜大不应大接法及于4Ω 于4Ω 诸地之间的关系依不同计算机系统的要求而定 (未做明确规定) 不应大处在有防雷设施的建筑于10Ω 群中可不设防雷保护接地 4Ω 宜采用建筑物的基础钢筋地网作为共用接地系统,如建筑物没有基础钢筋地网,宜在建筑场四周埋设垂直接地体和水平环型接地体。 国标GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

根据实地勘察及机房设备的实际需求,即采用大楼基础接地体作为机房接地装置,接地电阻以接入设备中要求的最小值确定,若大楼基础接地体达不到设计要求或设备有特殊要求则需增设新的人工接地体使总接地电阻达到设备最小值的要朮。

环形等电位接地母排及静电地板散流网

为了防止雷击、静电、电位差及外界磁场等对机房设备的影响,需设罡均压等电位母排。本方案用40×4mm铜排做为均压等电位母排,同时采用20×0.5mm黄铜带以600mm见方打成网格状以均衡电位差并作为静电地板的散流网,环形母排以35mm2多股接地铜线与接地极相连,机房内所有设备外壳、不带电金属部份均与接地母排做等电位连接。 电源及信号过电压防护部份

机房浪涌过电压防护措施的原则为:1、将绝大部份雷电流直接引入地下泄散(外部保护);2、阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波危害设备(内部保护及过电压保护);3、限制被保护设备上浪涌过电压幅度。这三道防护互相配合,各行其责,缺一不可。 电源过电压防护

电源防护采用分级保护,将大电流,过电压通过不同等级的避雷器,将保护电压控制在各级设备所能承受范围内。本设计方案采用三级保护。 分级保护原理图:

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档 电源输入£¨L/N£?≥15 m≥15 mPE40KA(8/20)60KA(10/350)10KA(8/20)一级避雷模块总配电箱二级避雷器机房配电终端避雷器终端

6KV2KV保护电压1.5KV--1.8V1.0KV--1.5V

电源防护

参照GB50057-1994,2000年局部修订条文的第六章防雷击电磁脉冲,第四节对电涌保护器和其他的要求 ,第6.4.7条:在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处,在从室外引来的线路上安装的SPD,应选用符合I级分类试验的产品。应按第6章第6.3.4条的规定确定通过SPD的10/350μs雷电流幅值。按照(条文说明),三相配电应选择每相标称放电电流大于等于≥12.5KA,10/350μs的过电压保护器(SPD);单相配电应选择每相标称放电电流大于等于≥60KA,8/20μs的过电压保护器(SPD)。

为防直击雷沿线路进入室内造成设备损坏,泻放主要的雷电量,并考虑电网电压波动的影响,本设计方案一级避雷器选用耐压为260V-440V最大放电电流为60KA以上(8/20μs)的德国菲尼克斯FLT-35避雷模块做过电压保护。

为了进一步降低残压,保证设备和线路安全,必须根据标准,加装二级电涌保护器。

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

二级防雷器将进一步吸收剩余的雷电能量,以及开关电器造成的过电压,将残压降到小于1.3KV以下。本设计方案选用二级防雷器最大放电电流为40KA以上(8/20μs)的德国菲尼克斯VAL-MS230避雷模块做过电压保护。

为了进一步降低风险考虑机房内重要设备前端加装终端三级防雷器做前端精细保护,防雷器选用5~10KA(8/20μs)的产品。 信号过电压防护

信号避雷器根据相应的保护对象选用合适的信号避雷器。

八、FM-200半固定柜式无管网自动气体灭火系统

FM-200半固定柜式无管网自动气体灭火系统是计算机机房专用灭火系统,其工作时施放七氟丙烷灭火剂使机房内的氧气消耗始火源自动熄灭,同时避免喷淋系统造成的设备浸水使设备及数据无法恢复的事故发生。

FM-200火灾自动报警系统

依据GB50116-98《火灾报警系统设计规范》进行设计,气体灭火控制器采用一台报警控制器,声光报警装置安装高度2.5m,手动按钮安装在防护区门外,离地高度1.3~1.5m,报警门灯安装在防护区门外正上方0.2m处。感温探测器、感烟探测器安装于机房房顶。气体灭火控制器安装在缓冲区墙上,高度为1.3~1.5m,气体灭火控制器能将火灾报警信号、喷放动作信号及故障报警信号反馈至消防控制中心。所有布线均采用在金属桥架内敷设。

FM-200半固定柜式无管网气体灭火系统

设计方案选用FM-200半固定柜式无管网气体灭火装置。本灭火装置具有自动、手动及机械应急操作三种方式。当气体灭火控制器接收到防护

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

区内两独立报警信号时,控制器输出24伏直流电,使灭火剂储气瓶动作,七氟丙烷灭火剂经短管、螺旋喷咀施放到防护区内,防护区内喷气门灯点亮,避免人员误入,同时控制器接收压力讯号器反馈信号,控制器面板喷放指示灯亮;手动控制状态下,当防护区发生火警时,控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由值班人员确认火警,按下防护区外的手动启动按钮,即可启动该装置,喷放七氟丙烷灭火剂;当手动、自动都失灵时,可进入防护区内实现机械应急操作启动,打开柜门,拔出贮瓶上的手动保险销,拍击手动按钮,即可启动该装置。防护区内设计灭火方式为全淹没灭火。

九、施工计划

1.施工准备

a、计划文件和施工图纸齐全,并已会审和批准;

b、施工人员熟悉图纸及有关资料,如工程特点,工作技术要求,施工质量标准等;

c、施工所需设备、仪器、器材、材料、辅料、工具等准备就绪,可满足施工要求。 2、设备安装

线路敷设到位后,进行设备及器材的安装工作。 3、系统调试

设备安装完毕后,先进行单个设备及器材的通电调试,然后再对整个系统的功能调试及系统编程设定。 4、现场培训

系统安装及调试过程中应随时向系统相关操作人员逐一介绍系统各设备的性能及特点,并在施工结束后进行现场系统培训。

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

5、施工时间安排(略) 6、施工组织安排 项目负责人 1人, 安装工程技术人员 3人, 质量巡视检查监督员 1人(兼);

由项目负责人负责对在场施工人员的调度安排、协调与施工单位配合问题,负责整体工程技术问题,并联络甲方施工协调配合;质量巡检监督员的职能主要是把好施工各环节的质量关,及时发现问题,及时予以解决,并协助做好工程分阶段(随工)验收工作。 7、售后服务

公司对所提供的设备提供1年的保修服务,1年后转为终身有偿服务。