根据该项目的要求,并考虑机房未来的发展,将机房室内装修、电气工程、综合布线等有机的结合起来,通过采用优质材料和先进的工艺确保机房环境指标的实现,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地。

五、装修工程

机房总体规划

机房按B级标准进行设计施工,主要有以下内容:机房环境条件(温湿度、灰尘、有害气体、电磁干扰的控制、照明及应急照明等)、供配电系统(计算机专用电源、辅助市电电源等)、计算机机房专用空调、机房浪涌过电压防护、接地、七氟丙烷气体灭火系统。

机房装修总面积:60M2,区域分割见平面图,所有装修材料都应满足消防要求,选择不生尘不吸尘的耐火阻燃材料(燃烧性能A级)。 吊顶 机房吊顶

机房距活动地板面2.5M高,安装广州简美斯铝合金微孔吸音吊顶板(燃烧性能A级),规格为600×600mm,吊顶板表面经静电粉末喷涂、经久耐用,历久如新。微孔天花板背面粘贴不助燃无纺布,防火效果显著,吸音性能良好。吊顶板表面平整、不易变型、不起尘、美观质轻、防震防潮、结构简单。

铝合金微孔吊顶配备特定龙骨及配件,可与600×600mm高效电子格栅灯、600×600mm新回风出风口系统协调一致,易于拆装,为吊顶上管线检修带来极大的方便;

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

吊顶吊铺前,在吊顶上楼层(墙)面作防尘洁净化刷漆处理,吊顶吊铺要求板面起拱度准确,表面平整、接缝接口严密、板缝顺直、阴阳角收边方正。 墙体及隔断

按机房平面图图示:主机房与工作间采用不锈钢包框钢化玻璃隔断方式安装。钢化玻璃玻璃窗采用12 mm厚钢化玻璃、亚光8K、0.8mm厚的不锈钢包边框进行安装。使用钢化玻璃隔断保证了机房的消防、隔音及对主机房设备实时监控的要求,又具有很好的装饰效果,给办公人员创造良好的工作环境,使机房显得宽敞明亮,格调高雅。

△ 机房四周墙脚安装100mm亚光不锈钢踢脚板。 △ 机房墙面采用高级防尘乳胶漆面饰。

门、窗

按机房平面图图示:M1、 M2为防火防盗双开门 ,M3为钢玻璃双开门,门的安装要达到启闭灵活、轻巧自如。 地面

机房地面铺设江苏常州辰星活动地板有限公司“科星牌”抗静电全钢活动地板,抗静电活动地板应满足计算机机房的性能要求(系统电阻、机械性能、基本尺寸偏差、承载能力等),活动地板安装之前,活动地板下水泥地面上作防尘净化处理,先清洗地面上的尘土,待地面干躁后,上履0.23mm屏蔽铝板作防尘屏蔽层,然后在距地面0.20M高铺设“科星牌”抗静电全钢活动地板,。

“科星牌” 抗静电全钢活动地板强度高、不变形,表面坚固耐磨,是国内名牌地板,该地板由国家及厦门市技术监督局产品质量检验所检验,评定为合格产品(检测号:2001E-W057),核准在计算机机房中使用。

活动地板铺设要求支撑牢靠,接缝严密,间缝顺直、整体平整度好。

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

防尘处理

为满足计算机机房防尘要求,除主材选用不起尘材料外,抗静电全钢活动地板下、吊顶内空间及墙面均作防尘刷漆处理,机房人员入口处设置缓冲区及更衣换鞋柜,更衣后进入机房以减少尘埃污染,使机房区域与其它部位有效地分隔为两个不同指标的空间环境。 防火处理

主材采用非燃性或难燃性材料外,其它材料尽可能选取用难燃性材料,所有隐蔽的木质材料均刷三遍防火漆作防火处理,机房内及出口处设置应急照明指示灯,便于人员在紧急状态时疏散。机房内电缆桥架及风管均选用钢板材料制作。 防水防鼠

为了机房的安全运行,应注重机房的防水和防鼠,除了机房的窗户需双层窗密封外,另在机房门口做一道水泥挡水线,预防外水流入。

鼠害直接威胁着计算机的安全,所有的机房通往外界的穿墙洞口采用防火油泥严密封堵,有效防止老鼠侵入。 色彩设计

机房的色彩不仅是为环境的美化,也是改善氛围满足工作人员的生理和心理平衡的需要。机房色彩应趋向庄重,机房顶板为(驼灰色)地板(玉灰色),墙面(乳白色)均为明亮、宁静的色彩。机房区辅以不锈钢踢脚线,使机房线条清晰、明快、简洁、大方。

不仅如此,人们对色彩的感觉在很大程度上与照度有关,因此,为烘托机房的整体效果,主要机房区选用嵌入式色温5600K高效电子格栅灯照明。总之,合理地选择色彩,给经常在机房内工作的人员创造清新、悦目的工作环境是保证人员身心健康和提高工作效率的条件之一。

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

六、空调、新回风系统设计

机房专用空调

在机房中设置三菱重工海尔机房专用空调,该空调具有以下特点: 1、自动故障自检,采用代码型式自动显示故障部位。 2、动智能远程QMS控制系统。

3、能化全自动运转,空调机可根据室温及设定温度自动选择最佳运转方式。

4、全自动开、关机设定及停电补偿,突然停电后再来电时,可保持原来的运行状态自动运行。

机房新、回风系统

计算机房为一个相对封闭的区域,通常没有外界新鲜空气的流通。为保证机房内工作人员及计算机设备有足够的新鲜空气,给工作人员及计算机设备创造良好的工作环境,必须安装新风机给机房补充新鲜空气。新风机内装有亚高效过滤器,可将室内外空气隔绝,防止回流倒灌及保证机房洁净度的要求。同时为保证机房内的正压,机房的总排风量为新风量的50%。回风口的规格为600×600mm。

七.电气工程

计算机机房的建设必须建立一个高质量、高安全可靠的供、配电系统。在这个系统中不仅要解决计算机设备的供电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的附属设备的供配电问题,如空调、照明、监控等。 供电系统

在机房中设置专用配电柜,电源电缆从大楼低压配电室经电缆桥架单独接入

我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档

实用型文档

计算机机房配电柜。本工程低压配电为380/220V、三相五线制TN-S系统。 配电柜

机房设置计算机专用配置柜一座,用作机房的市电及UPS系统的供电控制与分路。配电柜作为机房供、配电系统的核心,是保证机房设备安全、可靠运行的前提。本设计配电柜具有以下特点:

A、选用国际知名品牌梅兰日兰断路器、电压表、指示灯、转换开关

等为进口或合资产品;

B、柜中设零、地汇流排,其中,UPS配电部份增设计算机专用零、地汇流排;

C、在配电柜内安装德国菲尼克斯电源防雷器;

D、机房计算机设备用电引自机房

配电柜UPS电源;

E、机房照明电源引自机房配电柜市电电源;

F、机房空调,净化新风机电源由机房配电柜市电电源提供; G、机房辅助用电墙壁插座电源由配电柜市电电源提供; H、事故照明、安全指示照明由配电柜市电电源提供. 设备配电

A、计算机、网络设备配电

计算机、网络设备配电通过地板下的松下五孔单相电源插座由UPS不间断电源直接供电,该插座具有防火、防尘、抗撞、阻燃、耐高温性能,插孔为国际通用插孔。

B、照明及辅助设备供电