好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

锅炉房施工方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工方法

一、设备及管道安装工程施工方案

1、施工顺序

施工准备→设备清点和检验→设备基础验收→设备安装就位→软水设备安装→循环水泵安装→设备配管→仪表、阀门安装→管道水压试验→管道二次刷漆→管道保温→试运行→单项工程竣工验收。 2、施工前的准备

1)组织施工人员认真熟悉图纸,并检查设备各种资料是否齐全,其中包括设备图纸(安装图和主要受压部件图);受压元件的强度计算,质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明);明显的金属铭牌。 2)会同甲方、监理进行现场的各种锅炉基础和设备基础的验收工作,做好记录。 3)认真清点设备的部件,按规范要求进行外观检查,并做好设备清点记录。 4)测量放线 按照设计图纸放出各种设备基础的具体位置,自检无误后,请建设单位和监理单位验收,并将各方认证手续妥善保存。

5)设备基础浇注 设备基础采用商品砼浇筑,基础表面按光面浇注. 3、设备找平: 设备纵向找平

用水平尺(水平尺长度不小于600mm)放在锅炉底部,检查设备的纵向水平度,检查点最少为两处。

当设备纵向不平时,可用千斤顶将过低的一端顶起,在设备的支架下垫以适当厚度的钢板,使设备的水平度达到要求。垫铁的问距一般为500~1000mm。 设备横向找平:

用水平尺(长度不小于600mm)放在设备底部,检查设备的横向水平度,检查点最少为前后两处。

当设备横向不平时,用千斤顶将设备一侧支架同时顶起,在支架下垫以适当厚度的钢板,垫铁的间距一般为500~1000mm。 4、水泵安装

(1)将循环系统按设计要求就位后,找平找正,预埋膨胀螺栓作为设备的地脚螺栓孔,膨胀螺栓必须达到受拉强度后,上紧地脚螺栓。

(2)水泵试运转无异常现象。管道连接完后,先关闭出口阀门,然后启动电机,

当泵达到正常运转速度时,逐步打开出口阀门,使其保持工作压力,检查水泵出口压力及转向。 5、支、吊架制作安装:

(1)支、吊架的选用参照国家标准图集《装配式支、吊架选用安装95R402》,由现场技术人员选用。

(2) 墙壁上的支架与预埋铁焊接,支架、吊架上的预留孔一律用台钻打孔,严禁使用气焊开孔。支、吊架安装前应除锈刷漆,安装后应整齐划一,坡度正确。 (3)安装支、吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。管道安装时应及时固定和调整支、吊架。

6、管道安装、焊接

(1)安装前应检查钢管的质量,应符合下列要求: 1.1各类管道的钢号、直径和壁厚应符合设计规定。 1.2钢管应无显著腐蚀,无裂纹、重皮和压延不良现象。

1.3钢管,不得有扭曲、损伤,不得有焊缝根部未焊透的现象;其焊缝外观质量应符合有关规定.

1.4管壁厚在3.5毫米以内者,表面凹陷不得超过0.5毫米;壁厚在4毫米以上者,不得超过1毫米。

1.5 钢管应有制造厂的合格证明书,注明按国家标准检验的项目和结果。 1.6管道对口前必须先修口,使管道端面、坡口角度、钝边、圆度等,均符合对口接头尺寸要求。管道端面应与管中心线垂直,允许偏差不大于1毫米。 1.7 电焊壁厚大于4毫米,气焊壁厚大于3毫米的管道,其端头应切坡口;坡口用气割和手提式砂轮机进行。

1.8管道对口操作工序流程:检查管道对口接头尺寸-清扫管膛-配管-确定管道纵向焊缝位置-第一次管道找直-找对口间隙尺寸-对口错口找平-第二次管道拉

线找直-点焊。

1.9 配管时,如管壁厚度不同,应选择相同壁厚的连接在一起;不同管壁厚的管道对口的管壁厚度相差,不得超过3毫米。

1.10对口时,两管纵向焊缝应错开,错开的环向距离不得小于100毫米;管道安装时,纵向焊缝应放在管道受力弯矩最小,并易于检修位置,一般放在管道上半圆中心垂直线向左或向右45°处。

1.11不同管径的管道连接时,如管径差不超过小管径的15%时,或大管端部不适于压小时,可用渐缩管连接,渐缩管的长度不应小于管径差的两倍。

1.12管道及附件对口接头的尺寸应符合下表要求;对口间隙超过表内数值时,不得在对口的两边加热延长,更不得在间隙内夹焊焊条、钢丝等。

钢管对口接头尺寸

1.13 对口时,应用400毫米长的平尺,在接口周围顺序找平。

错口的允许偏差

1.14在直管段上需加短节时,大于150毫米的管道,其短管长度不得小于150毫米;小于150毫米的管道,其长度不得小于管道外径。

1.15管道安装的质量要求,在直线关段相邻两个固定支架之间的管段,中心偏差每10米不得超过5毫米,全段累计不得超过30毫米,高程偏差不得超过±10毫米。立管垂直度偏差每米不得超过2毫米,全高不得超过10毫米。 1.16 严格按设计管道标高进行施工,在管道的最高点安装排气阀。

7、阀门及附件安装:

(1)管道上阀门应有明显标志标明阀门和档板的名称、编号、开关方向和流动方向。阀门种类规格、型号必须符合规范和设计要求。

(2)阀门安装前,按制造厂家标定的压力逐个做水压试验,合格后方可安装。安装时,手柄方向应根据现场情况进行安装,使其便于运行和操作。

(3)法兰连接时螺栓方向一致,螺栓应对角均匀用力拧紧,避免用力不均造成漏水。 8、仪表安装

(1)温度计、压力表安装前应与图纸核对其规格、量程是否符合设计要求。 压力表、温度计精度不低于2.5级,表盘刻度为工作压力的1.5-3倍(施工中尽量选用2倍),压力表、温度计表盘直径不少于150mm。出厂时间超过半年的压力表应经计量部门重新校验,合格后方可进行安装。

(2)压力表须设存水弯,压力表与存水弯之间装三通旋塞压力表应垂直安装,垫片制作要规矩,垫片表面应涂机油石墨、丝扣部分涂铅油,连接要严密。安装完后在表盘划出明显标志,标出最高工作压力。

(3)同列管道上的附件(如压力表、温度计等)应在同一高度、同一位置上,做到整齐美观。

9、管道冲洗 所有管道安装完毕后,将管道与设备连接处拆除。在管道的最高点处连接自来水管道,自来水管直径不小于母管的1/3,水流速≮2m/s。打开管道上所有的阀门,打开进水阀门,在管道最底点处放水,排水至附近的排水沟内,用水泵抽到室外雨污水井内。目测流出水质,直到流出水清澈透明,无杂质为合格。

10、水压试验

压力试验前应具备如下条件方可开始试压:

(1)试验范围内的管道安装工程除涂漆绝缘外,按设计图全部完成,安装质量符合有关规定。

(2)焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝缘。管道上的膨胀已设置了临时约束装置。

(3)试验用压力表已经检验,并在周检期内精度符合等级,压力表不得少于两块。

锅炉房施工方法