好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层钢结构施工测量工法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、 标高按50米一整尺垂直向上量取;

2、 施工高度达50米,平面轴线控制点向上迁移至该相应的楼层(迁

移尺寸不能超过50米且每次传递的控制点必须逼和)

留设施工洞时,位置必须准确。在首层顶板上就把各控制轴线引测到较远 的马路上,然后每隔6层用激光经纬仪加弯管目镜串中法向楼层投测相应轴线 作为闭合,保证高层竖向轴线正确。内控法与外控法共同操作,相互校核,保 证层层有校核。

当建筑物施工到一定高度时,外控制和远方轴线标志不太好利用,此时必

须以内控制为主要依据。测量员必须注意,外控制、轴线标志和内控制之间的 关系必须保持一致。

(3)标高传递: 首先校测±标高点,然后将±抄测到建筑物外墙四周并引测到电梯

井,用 墨斗弹出,闭合差在± 3mm 以内。

用 50m 钢卷尺直接从±点沿电梯井和核心筒结构底板预留洞铅直拉出各 层距结构板面 1000mm 的统一高程点,当两点高程传递到同一施工面时,用水 准仪对传递高程点进行闭合校测,取其三个高程点传递的平均值为准,作为各 层结构高程的控制依据,在工作面上大面积进行抄平。

控制钢柱位置 (1) 南北两侧钢柱定位

(A) 用全站仪把o点坐标定出来,在o点放置一台DJD2AK的电子经纬仪, 作为塔楼钢柱的主控点。定出A、B、C控制线,根据图纸尺寸把各轴线与c轴的 交点定出来,同样把轴线与a轴的交点定出来。

(B) DJD2A级电子经纬仪架设在o点,用来控制轴线上钢柱垂直于另一轴 方向的位置。莱卡全站仪(TCA2003架设在轴线与a、c轴线的交点上,用来控 制钢柱的轴线径向位置。

(2) 东西两侧钢柱定位

(A) 用全站仪把o点坐标定出来,在o点放置一台DJD2A级的电子经纬仪, 作为两轴线上钢柱的主控点。把各轴线上的各个坐标点同样用全站仪定出来。

(B) 用两台DJD2A级电子经纬仪架设在任意一根柱子的两个轴线上,用正 交法即可把钢柱位置精确定位出来。

钢柱安装测量

(1) 构件进场复测:

(A) 在安装测量前,对柱、梁、支撑等主要构建尺寸与中线位置进行复核,构 件的外形与几何尺寸的偏差符合“建筑钢结构质量验收规范”的规定

钢柱上标注基线示意图

(B) 根据流水分区的划分以及钢柱吊装顺序,在需要吊装的钢柱上面根据钢 柱原有的冲眼标出轴线或中心线,并用红色三角或反射贴片作出标记,以便校 测用。见下图。在吊装前,必须对钢柱的长度,及截面几何尺寸作检查,以作 为吊装测量控制标高的依据。

(2)定位复测:在基础混凝土面层上第一节钢柱安装前,要对钢柱地脚螺 栓部位的柱十字定位轴线控制点组成的柱格网进行检查、调整。其误差小于 1mm。安装时柱底面的十字轴线对准地脚螺栓部位的柱十字定位轴线。其误差 小于.。

(3) 钢柱垂直度校正:

(A) 将检定过的两台DJD2A级电子经纬分别置于相互垂直的轴线控制网上, 精确对中,整平。后视前方墨线(控制轴线),然后纵向转动望远镜,照准钢柱 头上操作人员的标志,并读数,与设计控制值相对比后,判断方向并指挥吊装 人员,对钢柱进行校正。直至在两个方向上均校正在正确垂直位置后,将四个 方向的搅风绳拉紧,然后通知吊装人员进行焊接。

(B) 由于焊接时,考虑到焊接使得钢骨收缩,而使得柱子偏移,所以必须随 时监测并同时校正垂直度。

(4) 钢柱顶位移校核

在下一节钢柱吊装前,必须对前一节钢柱顶的偏移进行复测。复测方法用 楼板上已经投测的轴线及轴线控制线,量出控制线与钢柱中心的尺寸,根据实 测数据整理成测量报告,上报各有关部门,并进行数据分析。以备在下一节钢 柱吊装时进行平面调整,以免误差积累而影响总的垂直度。

(5) 钢柱、钢梁安装后复测

(A) 当钢柱初校完后,需安装钢梁。梁柱之间用高强螺栓连接,在连接安 装过程中,将会影响钢柱的垂直度,因此必须安装校检。

(B) 螺栓初拧之后,需要终拧。终拧同样将会对钢柱垂直度有所影响,为 了保证钢柱安装精度的要求,需作进一步的校测。校测后的测量数据作为节点 焊接参考依据。

(C) 终拧之后,下道工艺是焊接之后的焊缝将会收缩。焊接之后,必须再 一次校测,校测后记录下来的测量数据, 主要为下一层钢柱安装提供调整依据。

(6) 其它测定记录

在进行柱、梁、支撑等构建安装时,应以柱为准,调整梁和支撑,以确保 建筑物整体的铅直度。在焊接时必须观测与记录以下项目:

柱与梁焊缝收缩引起柱身铅直度的测定; 柱的日照温差变形的测定值;

塔吊锚固在结构上,对结构铅直度的测定; 柱身受风力影响的测定。

o

I

钢柱临时固定及垂直度校正

钢柱垂直度整体校正示意图基准标高点垂直引测示意图

高层钢结构施工测量工法

1、标高按50米一整尺垂直向上量取;2、施工高度达50米,平面轴线控制点向上迁移至该相应的楼层(迁移尺寸不能超过50米且每次传递的控制点必须逼和);留设施工洞时,位置必须准确。在首层顶板上就把各控制轴线引测到较远的马路上,然后每隔6层用激光经纬仪加弯管目镜串中法向楼层投测相应轴线作为闭合,保证高层竖向轴
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4i5k04dq0u06i7k4fff923x6i11fyp00rrc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享