好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

相序、极性错误对PMC装置测量的影响

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

相序、极性错误对PMC装置测量的影响

正常情况是ACB

由于现场施工接线,电压、电流的相序,极性经常有接错的,造成PMC装置的测量不准。如何判断电压,电流的相序或极性错误呢?最主要是通过检查PMC装置测量的单相有功,单相无功和单相功率因数等数据来进行综合判断。

若电压、电流接线正确,PMC装置测量的3个单相有功、无功、功率因数应该大小,正负一致。

实验输入正常时电压,电流角度为:

电压:A 30° B -90° C 150°

电流:A 0° B -120° C 120°

装置的参数及测试仪加入的数据: PT变比为10000/100,CT变比为100/5,加入57.74V的电压,2A电流。

正常情况下:

功率因数:PF=cosφ(电流与电压之间的夹角,正常情况下为30°)=0.866

有功电度:P=UIcosφ=5.77*40*0.86=198.4

无功电度:Q=UIsinφ=5.77*40*0.5=115.4

在下列错误的情况下,各单相有功,无功,功率因数的正负:

附:本次实验使用的装置为本公司的三相数字式多功能测控电表PMC-530A,实验时的接线可能跟现场实际应用不同,实验数据仅供现场人员参考。

? 电流相序为ABC时,电压相序错误: 有功功率(kw) 电压相序 A ABC ACB BAC BCA CAB CBA 有功功率(kw) 电压相序 A ABC BAC BCA CAB CBA 有功功率(kw) 电压相序 A ABC B C A B C A B C -201.8 3.8 199.5 111.7 -231.1 117.6 -0.86 -0.01 0.86 无功功率(kvar) 功率因数 B C A B C A B C 198.4 -201.5 3.1 3.4 1.9 2.7 118.6 113.5 -230.9 0.86 -0.86 -0.01 -231.1 -231.1 -231.1 -0.01 -0.01 -0.01 无功功率(kvar) 功率因数 B C A B C A B C 198.2 198.0 199.5 118.6 119.2 117.5 0.86 0.86 0.86 198.3 3.44 3.64 -201.7 118.6 -231.1 113.5 0.86 -0.01 -0.86 无功功率(kvar) 功率因数 -202.0 199.6 -231.2 112.0 117.3 -0.01 -0.86 0.86 -202.0 -202.0 -202.0 112.3 112.4 113.6 -0.86 -0.86 -0.86 3.72 3.37 2.0 -231.1 -231.1 -231.1 -0.01 -0.01 -0.01 112.7 118.7 -231.4 -0.86 0.86 -0.01 -201.9 198.0 1.89 ★ 电流相序为ACB时,电压相序错误:

-201.8 1.9 3.5 198.4 112.7 -231.1 118.2 -0.87 -0.01 -0.86 199.5 -201.4 -231.0 117.2 112.7 -0.01 0.86 -0.87 -201.8 -201.3 -201.2 112.5 113.7 112.9 -0.87 -0.87 -0.87 ★ 电流相序为BAC时,电压相序错误:

ACB BAC BCA CAB CBA -201.8 -201.8 -201.8 111.9 112.4 114.1 -0.86 -0.87 -0.87 201.8 201.8 199.5 118.7 119.0 117.2 0.86 0.86 0.86 3.5 201.8 -201.6 -231.1 118.6 113.4 -0.01 0.86 -0.86 119.0 112.5 -231.2 0.86 -0.87 -0.01 -231.1 -231.1 -231.2 -0.01 -0.01 -0.01 197.9 -201.8 1.9 3.5 3.6 1.9 ★ 电流相序为BCA时,电压相序错误:

有功功率(kw) 电压相序 A ABC ACB BAC BCA CAB CBA 有功功率(kw) 电压相序 A ABC ACB BAC BCA CBA B C A B C A B C -201.7 -201.7 -201.7 112.4 112.4 112.8 -0.87 -0.87 -0.87 -201.7 201.7 3.1 198.3 2.2 3.3 3.3 3.3 112.5 117.5 -230.9 -0.87 0.87 -0.01 无功功率(kvar) 功率因数 2.2 2.0 B 4.3 C 3.4 A B C A B C -231.1 -231.1 -231.1 -0.01 -0.01 -0.01 无功功率(kvar) 功率因数 -201.9 198.4 -231.1 112.3 118.2 -0.01 -0.87 0.86 113.4 118.5 231.1 -0.87 0.86 -0.01 117.3 118.4 118.8 0.86 0.86 0.86 -201.1 198.1 2.9 199.5 198.1 198 -201.5 -201.5 -201.5 113.7 112.4 112.5 -0.87 -0.87 -0.87 199.5 3.7 -201.7 117.3 -230.9 112.4 0.86 -0.01 -0.87 ★ 电流相序为CAB时,电压相序错误:

-201.5 118.4 -231.4 113.1 0.86 -0.01 -0.86 3.3 -231.1 -231.1 -231.1 -0.01 -0.01 -0.01 -201.3 198.2 -231.0 113.7 118.2 -0.01 -0.87 0.86

相序、极性错误对PMC装置测量的影响