纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门:富源县体育活动中心 纠正措施-01 (潜在)不符合事实: 体育馆: 1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批; 2、板面局部未进行二次刮腻子; 3、通风管道安装预留洞口未及时修补; 记录人:李现乖 2017年 5月 27日 (潜在)不符合原因分析: 1、瓷砖粘贴未及时批灰缝; > 2、区域狭小移动式脚手架无法进入; 分析人:李现乖 2017年 5 月 27 日 纠正/预防措施及实施计划: 1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净; 2、对刮腻子漏刮部位检查统计,及时修补; 3、预留洞口应及时修补,为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白; 制定人: 年 月 日 ;纠正/预防措施实施记录: 1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净; 2、漏刮腻子还未修补; 3、预留洞口已修补,待下一道工序; 实施负责人: 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录: ¥ 验证人: 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门: 纠正措施-02 (潜在)不符合事实: 1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实; 2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净; 记录人:李现乖 2017 年6月3日 (潜在)不符合原因分析: 】 1、砼浇筑振捣后,未对面层压实、找平,导致砼面不平整、光滑且有松散砼; 2、未安排人员清理垃圾; 分析人:李现乖 2017 年6月3日 纠正/预防措施及实施计划: 1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净,才可下一道工序。 2、足球场回填土压实以前清理垃圾,防止压实度达不到设计要求,造成返工处理。 制定人: 年 月 日 纠正/预防措施实施记录: > 1、松散砼已打凿; 2、足球场垃圾已清理干净; 实施负责人: 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人: 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表
。
编制部门: 纠正措施-03(潜在)不符合事实: 体育馆环型大平台防水: 1、基层有灰尘、灰浆及异物; 2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀; 3、未采取保养措施; 记录人:李现乖 2017年 6 月 6 日 (潜在)不符合原因分析: 1、基层未用清水清扫干净; 2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施; < 分析人:李现乖 2017年 6 月 6 日 纠正/预防措施及实施计划: 1、基层打扫干净,用清水冲洗; 2、开裂及空鼓的返工处理,涂刷前基层应保持湿润,无明显积水; 3、采取有效保养措施; 制定人: 年 月 日 纠正/预防措施实施记录: 1、基层用清水清扫三道; 2、涂刷前基层保持湿润,无明显积水; ~ 3、已采取保养措施; 实施负责人: 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人: 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门: 纠正措施-04 (潜在)不符合事实: 1、预埋管沟回填土未分层压实; ! 2、管沟开挖后,未及时埋管,下雨积水严重; 记录人:李现乖 2017年 6 月13日 (潜在)不符合原因分析: 1、连续降雨无法压实; 2、盲目开挖预埋管沟,不能及时跟进埋管; 分析人:李现乖 2017年 6 月 13 日 纠正/预防措施及实施计划: 1、雨污水管沟回填土应分层压实; 2、管沟开挖后及时埋管,防止下雨积水浸泡; 《 制定人: 年 月 日 纠正/预防措施实施记录: 1、回填土未分层压实; 2、下雨积水严重未能及时埋管; 实施负责人: 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录: ) 验证人: 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门: 纠正措施-05 (潜在)不符合事实:(体育场栏杆安装) 1、半成品未采取防锈措施; 2、未及时打磨并有局部漏打磨现象; 3、焊接部位局部未满焊; 记录人: 2017年7月 11日
纠正措施、预防措施实施记录表