东莞市麻涌镇中心大道下穿新沙疏港铁路立交工程 顶管工程监理实施细则 d50的5~10倍。

(2)井管:滤水管孔隙率钢管应不小于10%,无砂水泥管应不小于15%,检查方法为检查出厂合格证。目视管井井壁无破损,管井直径允许偏差为-20mm。检查方法为尺量。

3、需要控制的进场机械设备

反循环钻机、套管钻机、空气压缩机、潜水泵

检查方法为检查机械设备出厂合格证,试运转机械设备,确保机械设备状况良好。 5、确定做复试及见证取样的材料品种、数量及其合格标准。

滤料含泥量应不大于3%,滤料级配应符合设计要求。检查方法为抽样送检。 6、不合格品的处理

检验检查原材料、机械设备不合格的,要求将不合格原材料、机械设备清除出场,重新进场合格原材料并重新报验。

7、井位施放时要求施工单位必须详细调查核实场区地下管线分布情况,当确认地下无各种管线后方可施工。

8、井身结构误差要求,井径误差±20mm;井深应满足设计要求。

9、填料要求,含水层段砾料应具有一定的磨圆度,砾料含泥量(含石粉)≤3%,粒径2~4mm;要避免填料速度过快或不均造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象,洗井后滤料下沉应及时补充滤料,要求实际填料量不小于95%理论计算量。

10、洗井要求,洗井要求达到“水清砂净”; 下管、填料完成后应立即进行洗井,成井-洗井间隔时间不能超过7小时;采用隔离塞分段洗井,如果泥浆中含泥砂量较大,可先进行捞渣,再进行洗井;当常规洗井效果不好时,可加洗井剂浸泡后再洗井。

11、水泵泵管采用聚乙管,管井与水泵出水口直径相吻合。下泵前泵管与水泵连接牢固,采用钢丝绳或铅丝绑牢水泵,用钢丝绳或双铅丝吊放水泵至井底,提起2.0m后用井字架固定与井口,水泵安装过程中严禁直接拖放泵管。

12、抽水要求,试抽水:抽水设备安装好后,应进行抽水试验,检查是否有漏气现象,并做好抽水压力,水位,抽水量记录。检查单井水泵工作压力,抽水量,水位记录,核查抽水量及水位下降值是否与设计相等。抽水含砂量控制:为防止因抽地下水带出地层细颗粒物质造成地面沉降,抽出的水含砂量必须保证:粗砂含量<1/5万;中砂含量<1/2万;细砂含量<1/1万;

深圳市中弘策工程顾问有限公司 全国监理甲级优秀单位

5

东莞市麻涌镇中心大道下穿新沙疏港铁路立交工程 顶管工程监理实施细则

首次(洗井后抽水前)含砂量检测合格后,在抽水期间间隔时间不超过3个月定期进行含砂量检测,异常情况下应根据情况加密检测次数。

13、承包方要安排专人值班抽水,保证降水连续进行,同时做好水位观测记录,及时分析降水效果,调整抽水井的布局和水泵工作压力,确保达到基坑降水的预期目的,降水期地下水观测及建筑物、构筑物监测。当地下水位急剧变化应及时分析原因(如水泵损坏、地下含水构筑物突然破裂漏水或区域地下水位上升等)。

深圳市中弘策工程顾问有限公司 全国监理甲级优秀单位

6

东莞市麻涌镇中心大道下穿新沙疏港铁路立交工程 顶管工程监理实施细则

第四节 止水帷幕施工

在工作坑四周支护桩外侧和抗移桩东侧采用双排直径0.6m、桩长由地面向下23m的水泥搅拌桩作为止水帷幕(相互咬合20cm)进行封闭。 1、施工顺序

施工现场平整及准备→定位→预拌下沉→制备水泥浆→喷浆搅拌提升→重复上下搅拌(两次)→清洗→移位。 2、施工准备

清理场地如发现地下管线文物和危险物等及时保护现场并立即向业主和驻地监理工程师报告,并按业主和监理工程师的指示进行处理。

施工前进行场地平整。施工区域遇低洼地时抽水和清淤,回填粘性土(或置换土)并分层夯实,承载力满足喷浆搅拌机平移、行走稳定的要求。

施工前对施工机械进行检查、保养并测试机械运转情况,保证施工顺利进行。 七、止水帷幕:

在工作坑四周支护桩外侧和抗移桩东侧采用双排直径0.6m、桩长由地面向下23m的水泥搅拌桩作为止水帷幕(相互咬合20cm)进行封闭。 1、施工顺序

施工现场平整及准备→定位→预拌下沉→制备水泥浆→喷浆搅拌提升→重复上下搅拌(两次)→清洗→移位。

2、帷幕水泥装施工监理要点

水泥搅拌桩施工过程需实行旁站监理,重点检查原材料质量、水泥用量、桩长、

深圳市中弘策工程顾问有限公司 全国监理甲级优秀单位

7

东莞市麻涌镇中心大道下穿新沙疏港铁路立交工程 顶管工程监理实施细则 搅拌头转数和提升速度、复搅次数和复搅深度、停浆处理方法等,并做好旁站监理记录。 3、检验标准

水泥搅拌桩工程质量检验标准应符合“表4”的规定。 水泥搅拌桩施工质量检验标准(表4) 项目 序号 1 主控项目 检查项目 水泥及外加剂的质量 水泥用量 桩体强度 地基承载力 机头提升速度 桩底标高 桩顶标高 桩位偏差 桩径 垂直度 搭接 允许偏差或允许值 单位 数值 设计要求 检验方法 查产品合格证后抽样送检 查看流量计 触探法等 按规定方法 量机头上升距离及时间 测机头深度 水准仪(最上部500mm不计入) 用钢尺量 用钢尺量,D为桩径 经纬仪 用钢尺量 检验数量 外观检查参数见产品标准,复验见“材料检验” 每工作台班不少于3次 不少于总桩数的2% 见“专项检测” 每工作台班不少于3次 抽查20%且不少于3个 同上 同上 同上 同上 同上 2 3 4 1 2 参数要求 设计要求 设计要求 m/min mm mm mm % mm ≤0.5 ±200 +100 -50 <50 <0.04D ≤1.5 >200 一般项目 3 4 5 6 7 3、工程资料 (1)水泥、砂、外加剂产品合格证、出场检验报告、复验报告。 (2)施工记录。

(3)水泥搅拌桩分项工程检验批质量验收记录。

八、线路防护: 1、抗移桩

抗移桩与既有铁路平行,共计11根,直径1.25m,桩长16m,桩中心间距4m,桩中心距离既有铁路中心10.3m。 2、防护桩

防护桩共计40根,直径1.25m,桩长16m,中心间距1.5m,与既有铁路中心线方

深圳市中弘策工程顾问有限公司 全国监理甲级优秀单位

8

东莞市麻涌镇中心大道下穿新沙疏港铁路立交工程 顶管工程监理实施细则 向夹角成20°,就位后距离箱体0.5m,防止顶进过程中出现侧塌,且方便就位后补齐施工。

1、 防护桩施工工艺流程 1)、钻孔桩施工工艺流程图

测量精确控制(桩位中点) 测量放线经监理复核后 场地平台清理 钢护筒埋设

钻孔平台搭设 钻机就位 泥浆池及泥浆准备 钻进 成孔检测经监理、建设、设计、勘察验收合格后 清孔 钢筋后场下料、初步加工 班组、队、项目部终检合格后 下放钢筋笼 报监理验收合格后 二次清孔 导管及集料斗准备 砼到一定(规范)龄期后 报监理验收合格后 水下混凝土浇注 护筒拔出 深圳市中弘策工程顾问有限公司 全国监理甲级优秀单位