第二章 ZF系列风机盘管机组
一、产品概述
风机盘管是我国空调领域末端设备中量多面广的应用产品,外供冷(热)水,对房间直接送风,具有供冷、供热或分别供冷和供热功能,风量在2500m/h以下,静压在100Pa以下。供冷时空气的焓降一般为15.9kj/kg,60℃热水下,其供热量一般为供冷量的1.5倍。
风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下: ①、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。
②、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。
③、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。 由于受房间结构、装修特点以及风管布置的影响,同一风量、冷量下风机盘管有多种结构形式。
卧式暗装风机盘管:一般安装在天花吊顶内部,只需要留有出风、回风及检修口,机组隐藏在天花内部,可以根据室内的装修情况合理分布,在高档装修的宾馆、别墅及办公场所得到广泛使用,使用量最大。新增四管制机型(三排管供冷一排管供热)可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖,满足不同客户需求。
立式暗装风机盘管:由于一些房间受层高的限制,无法安装吊顶,采用立式机组,可以安装在房间的一些角落里,如窗台下。卧式暗装和立式暗装机组为了和室内装修配合,一般会连接风管,以便将处理过的空气从机组送到房间的其他角落,所以往往需要一定的静压。
卧式明装(座吊两用)、吸顶式等风机盘管机壳全部或部分外露,直接送风,为了减少对室内装修的影响,其面板或机体采用模具成型的塑料零件,外观精致,安装时尽量靠近墙面以便连接水管和电气。 1、产品特点
采用塑料风机
3
◆ 重量轻,在相同电机带动下,风量增大;
◆ 模具制造,叶片角度和蜗壳的型腔的一致性好,达到静音的效果; ◆ 流道和风叶角度通过CFD软件优化,效率高; ◆ 蜗壳分成上、下两个部分,拆卸方便。
应用CFD流体软件设计: ◆ 机组流道结构最佳;
◆ 机组内部空气分布均匀;流动噪音低; ◆ 内部涡流少,效率高。
1)立式、卧式暗装风机盘管特点:
◆ 标准系列,小焓差设计,适合舒适性要求高,调节精度高的场合。 ◆ 款式新颖,结构先进。 ◆ 整机高度小,节约建筑空间。
◆ 供冷(热)量大,噪音小,三速电机调节风量,满足不同使用要求。 ◆ 选材优质,严格的工艺控制确保整机的质量和使用寿命。 ◆ 接水盘模压成型,保温材料整体压贴,无凝结水之忧。 ◆ 改进排气、放水阀位置,保证换热充分和防止冬季管道冻裂。 2)卧式明装、吸顶式风机盘管特点:
◆ 款式新颖:机组外露面板高雅大方,可以作为室内装饰物。 ◆ 轻便设计:机组大量采用非金属材料,机身轻而薄,美观悦目。 ◆ 低噪音:采用动力学原理设计风叶,确保风量,降低运转噪声。
◆ 长久型过滤网:长久型过滤清洁网可将清洁周期延长20倍,无需频繁清洗过滤网。 ◆ 微电脑控制:机组可以根据室内温度自动调节风速,满足不同使用要求。 ◆ 整机高度小,节约建筑空间
◆ 供冷(热)量大,噪音小,三速电机调节风量,满足不同使用要求 ◆ 选材优质、严格的工艺控制确保整机的质量和使用寿命 ◆ 接水盘模压成型,保温材料整体压粘,无凝结水之忧
3)吸顶式风机盘管自带微电脑控制系统,遥控器具有如下功能: ◆ 定时开关机显示 ◆ 风扇速度显示
◆ 运行模式显示(自动、制冷、除湿、送风、制热) ◆ 设定温度显示
2、产品命名规则
FP - 51 1 序号 1 2 3 4 5 6 7 代号描述 机组代号 名义风量 结构形式 安装形式 机组静压 盘管排数 设计序号 FP-风机盘管 数字×10m/h L-表示立式;W-表示卧式;XD-表示吸顶式 M-表示明装;A-表示暗装 缺省-标准型;H-表示高静压 F-表示4排管;T-表示3+1排管 设计序号,按A、B、C……排列(B系列机组的盘管排数为3排) 3W 3 A 4 H 5 F 6 / B 7 可选项 2 对上表的补充:当型号中有盘管排数表示时(即有第6项),机组静压为缺省,但代表机组静压30Pa。 说明:面向机组送风口,进出水管在机组左侧为左式;反之为右式。订购时请在订单中注明进、出水接管方向
注:吸顶式风机盘管无明装、暗装之分;吸顶式、卧式明装式风机盘管无左、右进水之分。
二、产品性能与规格
1、产品外形图
卧式暗装风机盘管
立式暗装风机盘管
吸顶式风机盘管
卧式明装风机盘管
2、产品性能参数表
1)卧式暗装风机盘管机组-标准型
型号 项目 风 量 卧式 暗装 FP-34WA FP-51WA FP-68WA FP-85WA FP-102WA 340 248 213 1850 3050 0.10 12 35 38 FP-136WA FP-170WA FP-204WA 高速 3中速 m/h 低速 性 供冷量 W 供热量 W 水流量 L/s 水阻力 kPa 能 噪 标准型 dB(A) 音 高静压型 机外静压 Pa 型式 盘 管 工作压力 型式 电 数量 个 机 电源 标准型 W 输入 功率 高静压型 W 2推荐电源线 mm×根 防触电等级 型式 风 机 数量 个 进水 接管 出水 冷凝水 重量 kg 带过滤网 配回风箱型号 不带过滤网 37 42 1 12.5 HF21 HF01 510 680 850 1020 1360 1700 2040 394 495 638 788 1095 1275 1575 263 330 425 525 730 850 1050 2800 3600 4500 5500 7350 9200 11000 4400 5500 7000 8900 11000 14000 17000 0.14 0.17 0.21 0.27 0.36 0.45 0.50 21 16 23 36 38 38 40 38 40 42 44 46 48 50 40 42 44 46 47 49 52 标准型为12Pa(不带风口和过滤网); 高静压型为30Pa 铜管、高效百叶窗翅片 ≤1.5MPa B级绝缘 电容器启动 三速电机 1 2 220V~ 50Hz 45 62 70 96 120 145 185 55 68 80 102 140 174 195 0.5×3 I 前向多翼低噪声离心风机 2 3 4 ZG3/4\内螺纹) ZG3/4\内螺纹) G3/4\外螺纹) 14.5 16 17 18.5 27.5 30.5 32 HF22 HF23 HF24 HF24 HF26 HF26 HF26 HF02 HF04 HF05 HF05 HF08 HF08 HF08 说明:
① 机组以GB/T19232-2003为标准进行设计、制造、检验,机组供冷、供热量在风机高速档和名义工况 下测得:
名义供冷工况:干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃ 名义供热工况:干球温度21℃,进水温度60℃ ② 机组风量是在不接风口、过滤器及12Pa静压下测得;
③ 机组实际参数以铭牌为准,请注意规格参数会因产品改良而有所变化,以利于把最佳的设计带给客户;
④ 如有特殊要求,请另行联系。
2)立式暗装风机盘管机组-标准型
型号 项目 风 量 立式 暗装 FP-34LA FP-51LA FP-68LA FP-85LA FP-102LA FP-136LA FP-170LA FP-204LA 340 248 213 1850 3050 0.10 12 35 38 510 680 850 1020 1360 1700 394 495 638 788 1095 1275 263 330 425 525 730 850 2800 3600 4500 5500 7350 9200 4400 5500 7000 8900 11000 14000 0.14 0.17 0.21 0.27 0.36 0.45 21 16 23 36 38 38 38 40 42 44 46 48 40 42 44 46 47 49 标准型为12Pa(不带风口和过滤网); 高静压型为30Pa 铜管、高效百叶窗翅片 ≤1.5MPa B级绝缘 电容器启动 三速电机 1 2 220V~ 50Hz 45 62 70 96 120 145 55 68 80 102 140 158 0.5×3 I 前向多翼低噪声离心风机 2 3 4 ZG3/4\内螺纹) ZG3/4\内螺纹) G3/4\外螺纹) 19 21 22 24 33 37 2040 1575 1050 11000 17000 0.50 40 50 52 高速 3中速 m/h 性 低速 供冷量 W 供热量 W 水流量 L/s 水阻力 kPa 噪 标准型 能 dB(A) 音 高静压型 机外静压 Pa 型式 盘 管 工作压力 型式 电 数量 个 机 电源 标准型 W 输入 功率 高静压型 W 2推荐电源线 mm×根 防触电等级 型式 风 机 数量 个 进水 接管 出水 冷凝水 重量 kg 37 42 185 195 1 16 41 说明:
格力ZF系列风机盘管机组样本