好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室模板施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

墙梁梁与墙垂直梁与墙同向

(1)梁与墙垂直

剪力墙钢筋绑扎时,在剪力墙钢筋上预先定出梁头位置,然后放置与剪力墙同厚度的短木条,高度与梁高尺寸相同,作梁头预留洞用,待剪力墙拆模后,凿出木条。

支设梁模板时应在洞口四周粘贴海绵条,所粘贴海绵条注意不能贴进梁截面以内,应紧贴梁边线。梁侧模要紧紧顶住海绵条,同时侧模后还要平贴一块10mm厚竹胶合板,并在竹胶板与梁侧模的背楞间打紧木楔子,防止梁头跑位、漏浆,如下图所示: 木楔子梁侧模 梁底模 (2)梁与墙同向 支设梁模板时必须在洞口四周粘贴海绵条,梁侧模要顶紧海绵条,同时洞口两边要平贴一块竹胶板,并在竹胶板与梁侧模的背楞之间打紧木楔子,以防漏浆。 2. 楼梯模板

楼梯间剪力墙,采用全钢大模板施工,楼梯段底板、休息平台模板采用竹胶板施工,楼梯

已浇筑完的墙体梁底模背楞踏步采用定型钢模板施工。先施工楼梯间剪力墙,并事先预埋楼梯踏步钢筋,待剪力墙拆模后,再施工楼梯。 3. 其他构件模板

异形构件在结构施工时,普通模板往往都不适用,采用木条,板材拼凑支设出的模板,成型后的混凝土质量差,后期采用砂浆修补也不能达到设计效果,为此在施工中凡是异形构件等不适用普通模板部位,如阳台板、飘窗模板等均制作特殊定型模板,使结构施工一次成活,避免修、凿、剔、补,详见图模板-006。 六、模板的拆除

1. 承重模板应在砼强度达到下表所规定强度时拆模:

项 次 板 梁 承重结构 结构跨度L ( m ) L≤2 2<L ≤8 L≤8 L>8 按设计强度取率% 50 75 75 100 表中所指砼强度根据同条件养护试块确定。

2.已拆除模板及其支架的结构,应在砼强度达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。 七、模板验算

设梁截面尺寸1000×550mm,长4100 mm矩形梁,梁离地面高3900mm,模板底楞支撑间距1000 mm。 (一)底模验算: 1.抗弯强度验算

底模自重 (8.33+5)/2 ×0.4×0.11×1.2=0.352 KN/M 砼自重 24×0.2×0.55×1.2=3.168 KN/M 钢筋自重 1.5×0.2×0.55×1.2=0.2 KN/M 振捣砼荷载 2.0×0.4×1.2=0.96 KN/M 合计:q1=4.68 KN/M

① 乘以折减系数0.9,则q=4.212 KN/M抗弯承载力验算

底模下底楞支撑间距1000 mm,是一个等跨多跨连续梁,考虑背楞及竹胶合板长度有限,故按四等跨计算,则

M=Km·Ql2=-0.121×4.212×12=-0.51×106 N·MM

б=M/W=0.51×106/(bh2/6)=1.26N/mm2

2. 抗剪强度验算

V= KV×ql=-0.620×4.212×1=2.61 KN

剪应力τ=3V/2bh=3×2.61×103/(2×200×110)=0.178 N/mm2

满足抗剪强度要求。 3.挠度验算

荷载不包括振捣砼荷载,则 q1=3.72 KN/M,

q= q1×0.9=3.348 KN/M,

ω=KW·Ql4/100EI=0.967×12×3.348×10004/(100×103×200×1103) =0.18mm<【ω】=L/400=2.5 mm,故挠度也满足要求。 (二)侧模验算 1.荷载计算

假设T=200C,β1=1.2,β2=1,V=2 m/h,则侧压力:

F1=0.22γCτ0β1β2V0.5=0.22×24×(200/200+15)×1.2×1×1.414 =51.19 KN/M 2

F2=γCH=24×0.6=14.4 KN/M 2,取小值 F2=14.4 KN/M2 乘以分项系数:

F=14.4 ×1.2=17.28 KN/M2 振捣砼时产生的荷载:4 KN/M2 乘以分项系数: 4×1.4=5.6 KN/M2

以上两项荷载合计:17.28+5.6=22.88 KN/M2 根据力档间距为700 mm的条件,则线荷载为: 22.88×0.7=16 KN/M

乘以分折减系数则q=16×0.9=14.4 KN/M

2.抗弯强度验算

其中Km、KW和KV与前述相同,设侧模板厚为110/3mm,则 M=Km·Ql2=-0.121×14.4×7002=853×103 N·MM б=M/W=5.43N/mm2

V=0.620qL=0.620×14.4×700=6.25 KN

剪应力τ=3V/2bh=3×6.25×3×103/(2×700×110)

=0.35 N/mm2

4.挠度验算

取侧压力F=17.28 KN/M2

化为线荷载17.28×0.7=12.1 KN/M 乘以折减系数

q=0.9×12.1=10.89 KN/M

ω=KW·Ql4/100EI=0.967×12×9×10.89×7004/(100×103×700×1103) =1.04 mm<【ω】=L/400=1.75 mm,故挠度也满足要求。 (三)平台模板支撑验算

钢管支撑(立柱)一般按立柱的稳定性控制,可按两端铰接受压构件来简化计算,钢管采用碗扣式钢管脚手架对接,横杆步距为1800mm,立柱允许荷载值为N = 27.2 KN ,钢管φ48×3.5截面面积为A=489mm2。 立柱稳定按公式:

N φA

σ= 验算。

27.2×103

σ=N /ФA= = 69.2 N/mm2 < f=215 N/mm2

0.804×489

满足要求。

八、竹胶板的垂直运输

用25螺纹钢筋焊接模板吊装笼, 笼长2600mm, 宽1500mm, 高500mm。每次拆模后,根据划分的施工段,分别集中相同施工段内梁、板模移放在作业面上, 利用塔吊吊装。板模及梁模在均匀涂刷脱模剂后方可投入使用。钢筋笼如图所示:

九、环境保护措施 本工程地理位置非常重要,周边均是居民区,因此施工过程中环境保护十分重要,为了不影响场区的环境,故采取以下措施:

1.现场做到场地平整,道路畅通。

2.夜间灯光集中照射,避免干扰周边居民休息。

3.无长流水、长明灯,建筑垃圾封闭管理,做到日积日清,集中堆放,专人管理,统一清运。

4.防止施工噪声污染,尽量减少施工噪声,将木工加工场放置在楼层内。控制作业时间,22时至次日6时不得进行作业,以避免影响居民的休息,不得干扰企业机关的正常工作。

5. 脱模剂应放在指定位置妥善保管,脱模剂均匀涂刷,防止脱模剂对作业场地及环境造成污染。

6. 防止施工车辆运输中随地散落,设专人打扫,落实施工现场“门前三包”。 干燥的季节要撒水降尘。

7. 现场材料多、垃圾多、场地小,人流车辆频繁,材料要及时卸货,按规定堆放,凡能夜间运输的材料,应尽量放在夜间运输,天亮打扫干净。

8. 严禁烟火,木工加工场应设置消防设施。 十.成本降低措施

1. 计算支撑体系的承载能力,合理布置主次龙骨,降低竹胶板厚度,大大节约了成本。 2. 施工前进行梁板模的深化设计,进行板模排板及边角料合理分配,严格控制竹胶板的进场

数量和质量,从施工准备上作到了成本预控。

3. 采用碗扣式钢管脚手架支撑体系,大大加快施工的周转速度,降低了料具的租赁费用。 4. 通过施工过程的合理监控,杜绝竹胶板的人为破损,竹胶板及木方周转次数达到十五次。

5. 利用拆除下来的木方、竹胶板进行二次加工,制作飘窗及阳台栏板,节省了料具的租赁费

用。

严格过程控制,使梁板模砼成型后达到清水效果,降低修补及抹灰的费用。

地下室模板施工方案

墙梁梁与墙垂直梁与墙同向(1)梁与墙垂直剪力墙钢筋绑扎时,在剪力墙钢筋上预先定出梁头位置,然后放置与剪力墙同厚度的短木条,高度与梁高尺寸相同,作梁头预留洞用,待剪力墙拆模后,凿出木条。支设梁模板时应在洞口四周粘贴海绵条,所粘贴海绵条注意不能贴进梁截面以内,应紧贴梁边线。梁侧模要紧紧顶住海绵条,同时侧模后还要平贴一块10mm厚竹胶合板,并在竹胶板
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4e3kl6kpfr3gyk618jsm0fvam2gyzr007gq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享