剪力墙模板水平筋间距止水钢板剪力墙钢筋固定止水钢板用钢筋Φ12600,同钢板和墙体钢筋焊接50厚木板—固定木板用钢筋Φ12600,同墙体钢筋焊接1—1后浇带处理 由于梁、板后浇带两侧的梁板在此带浇筑前为悬挑结构,并将承受上部施工荷载,主次梁模板及支撑不能拆除,直至最后一层浇筑完毕后,达到规定的100%强度时,方可拆除;为防止后浇带浇筑前楼层内施工时其他荷载对此部位悬挑结构造成损坏,在模板拆除后应在后浇带两侧分别搭设双排脚手架且垫木方予以支撑。
地下室底板后浇带施工缝处用木模封堵,在木板上留出钢筋孔洞,不吻合处用1:2水泥砂浆抹实,以防混凝土漏浆。
见下图:
地下室底板上部钢筋拼接模板拼接模板企口与钢筋的之间的空隙用砂浆抹严底板钢筋 28+2=30mm拼接模板加工图砼垫层地下室底板后浇带砼侧壁模板底板上部钢筋间距
1001200通长50地下室砼底板C10细石砼挡水带5050mm木方盖板28mm后浇带盖板-6.300(-4.800)钢筋保护层厚度
后浇带砼浇筑完毕应及时在其上铺满木板,以保护后浇带及钢筋被损坏。地上部分的后浇带两侧应砌筑一皮60mm宽红砖,并在外侧抹灰,防止楼层内施工用水流入地下室。
浇筑砼时,后浇带侧面采用密目钢丝网进行封堵,这样即可以防止漏浆,又可以利用钢丝与砼膨胀系数一致这一特性而在以后浇筑后浇带砼时不必将钢丝清理出来。密目钢丝网的宽度应比砼墙、板、梁等结构截面宽200mm以上,以保证钢丝网能与钢筋绑扎固定牢靠,防止振捣时挤开钢丝网。 四、梁、板模板
1.梁模支设及支撑体系
梁模板采用组合小钢模施工,φ48普通钢管搭设满堂架支撑。支设模板时先按梁的轴线位置搭设两排脚手架,并安放上可调头,调整可调头,使之达到准确标高。在上可调头上放置主龙骨(主龙骨采用φ48普通钢管)并固定,在主龙骨上面垂直于主龙骨的方向放置次龙骨(次龙骨采用φ48普通钢管),再铺放组合小钢模。
工艺流程:
搭设脚手架 → 安放上可调头 → 放置主龙骨 → 放置次龙骨 → 铺设组合小钢模 → 模板的校正及加固。
梁模板支设如下图所示:
梁模板的配板,沿梁的长度方向横排,端缝相互错开。梁模板与楼板模板交接,可采用阴角模或木材拼镶。如下图所示:
123143(a)(b)梁模板与楼板模板交接(b)木材拼镶。(a)阴角模连接;1—楼板模板;2—阴角模板;3—梁模板;4—木材 当梁跨度大于4米时,按要求对梁模板进行起拱,起拱高度为梁跨度的2/1000。梁模板起拱方法如下图所示:
梁底模木楔子对打梁模板起拱图 2.板模铺设及支撑体系
平台模板采用两根φ48普通钢管对接支撑。支设模板时先搭设钢管脚手架,并安放上可调头,调整可调头,使之达到准确标高。在上可调头上分别放置主次龙骨(主次龙骨均采用φ48普通钢管),相邻次龙骨间距为300㎜,在次龙骨上面铺设组合小钢模。铺设小钢模时要求
拼缝紧密,相邻小钢模用U型卡卡紧,对于不足小钢模规格尺寸的部位,采用5.5㎝厚木方拼接。
五、模板验收
模板验收由质量员组织,所有验收均按照国家现行有关标准进行。 1.梁模板验收
梁板验收时,检查梁模板的拼缝质量、截面尺寸、标高、模板加固、支撑情况等项,当全部验收合格后,进行下道工序施工。
2.板模板验收
板模板验收时,检查板面标高、拼缝质量、表面平整度、模板支撑等项。检查板面标高,通过地下室剪力墙上建筑50线检查。
3.剪力墙模板验收
剪力墙模板验收时,检查模板垂直度、拼缝质量、表面平整度、截面尺寸、模板加固、支撑情况等项。 六、模板拆除
1.剪力墙内墙模板和柱模板在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,方可拆除;外墙模板在混凝土浇筑7天后方可拆除。
2.承重模板(如板、梁)跨度大于8米时,在砼强度达到设计强度的100%时,方可拆除;跨度小于8米时,在砼强度达到设计强度的75%时,方可拆除。
3.悬臂构件模板在砼强度达到设计强度的100%时,方可拆除。 七、模板验算 (一)剪力墙模板验算 地下室墙模板受力计算
计算参数:
设墙高4.0米 墙宽550mm
木枋:50×90@305(木枋中对中间距) 横楞: Φ48* 3.5mm 模板:1830*915*18
对拉螺杆:Φ12高强螺杆 @460(水平)*610(竖向) 对拉螺栓:M12
混凝土:自重γc =25kN/m3 强度C40 设坍落度:16—18cm
设砼浇筑速度:3m/h 设混凝土入模温度:30℃ 设砼初凝时间:4.44小时
1、荷载设计值计算:
混凝土侧压力 混凝土侧压力标准值 F1=0.22γc t0β1β2V1/2
=0.22×25×4.44×1.2×1.15×31/2=58.36kN/㎡ 墙底部F2=γcH =25×4.3=107.5kN/㎡ 取二者中的较小值,即 F1=58.36kN/㎡ 混凝土侧压力设计值:
F=F1×分项系数=58.36×1.2=70.032kN/㎡ 倾倒混凝土产生的水平荷载:取4kN/㎡ 荷载设计值为:1.3×4=5.2kN/㎡
因为墙厚大于100为大体积结构,所以荷载组合:Fˊ=新浇注混凝土对模板侧面产生的压力+倾倒混凝土时产生的荷载=70.032+5.2=75.232kN/㎡ 2、模板受力验算:
由于木枋的支撑作用,可以将分隔出的模板按三等跨连续梁计算(取550㎜宽计算)。见图示取平均间距275:
截面参数:
I=bh3/12=550×18×18×18/12=267300mm4 W=bh2/6=550×18×18/6=29700mm3 荷载集度:
q1=Fˊ×0.55=75.232×0.55=41.378N/mm (用于计算承载力)
q2=F×0.55=70.032×0.55=38.518N/mm (用于计算挠度)
木枋槽钢
地下室模板施工方案