1、编制说明及编制依据 1.1、编制说明

为了保证成都普洛斯物流园工程施工顺利地进行,实现安全用电,防止触电事故发生,遵照建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的有关规定,并按照本工程《施工组织总设计》中确定的主要原则,特编制本临时用电施工方案。本工地配电半径150m左右,配电方式采用放射式配电方式,系统接地形式采用TN-S系统。对本工地临时用电设备、照明设施的用电系统进行统一布置,以利于现场临时用电管理。 1.2、编制依据

本文件主要依据以下规程规范及相关资料来编制的: 1)、施工合同

2)、成都普洛斯物流园工程总平面图。

3)、建设单位提供的临时用电电源位置等现场情况。 4)、成都普洛斯物流园工程施工总平面布置图。

5)、现场主要临时用电设备的配置数量及用电负荷情况。 6)、《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》 7)、《建筑电气技术》99版 8)、《建筑施工安全技术规范》 9)、《电气装置安装及验收规范》

10)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 11),《建筑施工用电》GB46--2005

第2页 共11页

中建三局第三建设工程有限责任公司(西南) 普洛斯(成都)高新区工业物流园项目 临时用电施工方案 2、主要现场勘测情况

2.1、工程概况

成都普洛斯物流园工程由3个库房和一个办公楼和公路组成。我司承担成都普洛斯物流园的全部工程。

2.2、主要现场勘测情况

⑴、建设单位提供的现场临时用电电源情况:在施工现场东面设置了一台容量为315KVA,变比为10/0.4KV的变压器。

⑵、容量为315KVA的变压器是建设单位供我项目部使用。 3、施工部署

3.1、施工用电组织机构图

项目经理 项目技术负责人 项目生产副经理 施工员 项目动力负责人 技术员 各工长

3.2、确定电源进线、配电房、用电设备位置及走向

3.1由于变压器位于东面,在我项目部施工现场必须设一配电房,具体位置见平面布置图。 3.2配电方式采用放射式配电方式,现场共设置9个固定安装的配电箱(二级箱)。

第3页 共11页

中建三局第三建设工程有限责任公司(西南) 普洛斯(成都)高新区工业物流园项目 临时用电施工方案 3.3各用电区的开关箱,分别由各分配电箱供电。各分配电箱及开关箱内均设置漏电保护开关,形成三级配电,二级保护,装设在开关箱的供电设备的各出线漏电开关动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S,分配电箱的漏电保护开关的动作电流不大于100mA动作时间不大于0.1S。

3.4该工程低压供电系统采用TN-S接地保护系统。直接由现场变配电室引出,送至一级配电箱,再由一级配电箱引至各二级配电箱。各用电设备位置及用电走向详见用电平面布置图。

3.5现场线路采用铜芯橡皮电缆线,敷设方式为埋地法,电缆规格主要有VLV3×95+2×50 mm、YC3×16+2×10mm2、YC3×10+2×4mm2。

2

3.3、施工现场用电设施一览表

序名称 号 一、施工现场区部分 1 电焊机 2 钢筋弯曲机 3 钢筋拉伸机 4 钢筋切断机 5 木工圆盘锯 6 插入式振动器 7 碘钨灯 型号 单位 台 台 台 台 台 台 架 数量 3 2 1 2 2 6 10 单位功率合计功率(Kw) (Kw) 21KVA 3 7.5 3 5.5 1.1 1 63kVA 6 7.5 6 11 6.6 10 备注 BX1-330 WJ-40 GT/4-14 QJ-40 MJ106 ZX-50 钢筋机械 木工机械 注:表内未列其它零星用电设备因功率不大或不在施工高峰期使用,对供电系统正常运转影响可忽略不计,故未进行分项计算。

4、用电量计算(所用系数、角度值均参考《建筑电气技术》99版)

4.1、钢筋机械 查表Kx=0.7,COSΨ=0.7,tgΨ=1.02

Pe1=4×3+7.5×1=19.5KW

Pjs1=Kx×Pe1=0.7×19.5=13.65KW Qjs1=Pjs1*tgΨ=13.65×1.02=13.92KVar

4.2、木工机械 查表Kx=0.7, COSΨ=0.7,tgΨ=0.88

Pe2=2*5.5+1*3=14KW

Pjs2=Kx×Pe2=0.7×14=9.8KW Qjs2=Pjs2*tgΨ=9.8×0.88=8.62Kvar

4.3、振捣器 查表Kx=0.7,COSΨ=0.7,tgΨ=1.02

Pe3=1.1×6=6.6KW

Pjs3=Kx×Pe3=0.7×6.6=4.62KW

第4页 共11页

中建三局第三建设工程有限责任公司(西南) 普洛斯(成都)高新区工业物流园项目 临时用电施工方案 Qjs3=Pjs3*tgΨ=4.62×1.02=4.71Kvar

4.4、电焊机组(交流) 查表Kx=0.45,COSΨ=0.45,tgΨ=1.98

电焊机暂载率Jc=40%,按规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(kW),其设备容量为:

Pe4=√Jc1/Jc1〃Pn =0.707*63=44.55KW Pjs4=K4×Pe4=0.45×44.55=20.05KW Qjs4=Pjs4*tgΨ=20.05×1.98=39.7KVar 4.5、照明

4.8.2、碘钨灯

K碘=1 Pe碘=1×10 =10KW Pjs碘= K碘×Pe碘=10KW 4.8.3、Pjs5=10+9.8=19.8KW

4.8.4、由于照明灯具有不集中使用、容量增减不稳定性及移动频繁的特殊性、故本计算中不考虑三相的均衡分布。

4.6、办公区(每间按2KW考虑)

K6=0.7 Pe6=2*8=16KW Pjs6= K9×Pe6=0.7×16=11.2KW 4.7、生活区(每间按0.5KW考虑)

K7=0.7 Pe7=0.5*25=12.5KW Pjs7= K9×Pe7=0.7×12.5=8.75KW 4.8、总用电量计算

总的有功功率 : 干线同期系数取0.75 Pjs=Kx*(Pjs1+…+PjS7) =0.75×87.87 =65.9KW

Qjs=Kx*(Qjs1+…+Qjs4)

=0.75×66.95 =50.2KVar

总计算负荷Sjs=√Pjs+Qjs =82.84KVA