不平衡 7 8 9 起吊重物提升或下降过快不稳 起吊附件时误碰已装好或未拆除的附件 套管起吊时翻倒 重物摆动损伤设备或人员 损伤设备 起吊重物提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击; 由专人指挥,确定好行进方向; 损坏设备,砸伤人员 套管头绑好封绳。

3附件的拆除和安装 序号 危险因素 可能导致的事故 措 施 1 安装高压、中性点套管及其升高座时异物落入变压器内部 工作成员身上不要带任何异物——手机、打火机、香烟、钥匙等,手套、工作服,绝缘鞋要干威胁变压器安全运行 净,工作服纽扣剪掉系上白布带,工作前由班长统一检查,此时严禁其它人员上变压器观望。 油泄漏,污染环境 工作前确认碟阀的状态,对关闭不严的碟阀应进行更换。 拧螺丝时用力均匀,力量不要太大,将密封垫压缩三分之一即可。 密封件要放平到位,位置合适,连接时将密封垫压缩三分之一即可。 安装前仔细检查其密封性,对受潮者要干燥处理。 行走注意安全 2 拆除安装散热片时,碟阀关闭不严 安装瓦斯继电器、压力释放阀时,用力不均或过大 安装附件时,接口处密封件安装不合格 所安装附件内部已经受潮 现场场地零乱不平 3 崩裂铸件设备 4 充油后漏油,返工 5 6

变压器本体受潮 人员摔倒受伤 4电气焊作业 序号 1 2 3 4 5

5 高压试验

危险因素 现场有易燃物品 电气焊可能引发小火 无证操作 枪口对住工作人员 气焊火苗灼伤氧气乙炔管 可能导致的事故 引起火灾 火势扩大 引发意外伤害 灼伤人员 措 施 动火前应清理现场的易燃物品 配备灭火器 工作前应办理动火证 由专人监护,告知工作人员与之保持距离 引起火灾,烧伤人员 避免灼伤氧气乙炔管 序号 1 危险因素 试验时,接线错误 高压试验时,现场有闲杂人员或被试设备有人工作 试验时,有人靠近 可能导致的事故 烧损设备 措 施 接线后由专责监护人再次检查,并确认正确,并得到加压指令后方可加压 现场加防护带隔离,试验前疏散闲杂人员,隔离工作人员 由专责监护人呼唱“请勿靠近,高压危险”同时监护试品被试品 2 3 人员触电 人员触电 6 其它安全事项

1、停电区域:茅1#主变。断开茅01、茅011、茅51,推上茅019地刀闸;在茅1#主变与茅51之间靠主变侧挂地线一组,带电区域做好布保,严禁车辆和人员越过。具体安全措施以现场工作票为准。

2、开工前需请有关部门清理主变运输通道。

3、开工前工作负责人组织工作班成员进行安全喊话,明确工作内容及范围,认真讲解并识别危险源,做好KY工作。并指定每道工序的工序负责人,该工序负责人要有责任心和一定的职业素养,能确保该工序顺利的完成。

4、工作间断时,工作人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,继续工作时,工作负责人要再次向工作班成员强调工作内容及工作范围;次日复工时,工作负责人要重新检查安全措施是否符合工作票的要求,并组织好工作班成员进行安全喊话,明确工作内容及范围。 5、工作人员劳保用品必须穿戴齐整(工区出发前),登高作业时必须系好安全带,使用梯子工作时必须有人扶持,不得上下抛掷物体。

6、拆除后的包装箱,放在指定位置,带有钉子的一端应将钉子取下或砸平,防止轧伤人员,现场杂物清理干净。

7、作业前应对使用的电动工具、机具、设备进行电气检查,安全装置齐全有效,并有防雨措施,临时电源线按变电站人员指定处接取,电源线顺着摆放。 8、材料、设备、仪器、工具应统一摆放,保证现场整洁有序。

9、严禁在非工作区游逛,防止发生触电事故,工作期间严禁喝酒、打闹,严禁在现场吸烟。 10、加强环镜保护,减少粉尘、噪声、废气等污染,保持现场卫生,施工过程中产生的废料要及时清理,做到工完场清。

7 定置管理

现场工器具、设备及车辆摆放应按照运行工区划定的区域位置整齐摆放

六、质量保证措施

1、严格按照施工图纸进行施工,如遇设计不符,应与技术装备科联系,现场解决。 2、执行现场技术员的质量、工艺要求,并接受其技术指导。

3、严把施工材料进场验收关,主要材料及设备进场后,经检验合格后,方可使用。 4、严格执行工区技术专责编写的《变压器安装工艺质量标准》、《变电站二次回路现场安装工艺规范》。 5、本次施工应特别注意以下几点: 1)保护调试严禁漏项。

2)设备及其附属设备安装牢靠,完好无缺。

3) 高压引线、低压母排安装牢靠、接触良好,接地良好。 4) 套管表面清洁,外观整洁,无脱漆、破损处。 5) 试验数据真实可靠,合格后方可交接。