好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南山大道站施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南 山 大 道 站 施 工 方 案

组名:锋芒

组员:欧国靖、伊浩、吴伟强、

孙浪情

刘鑫、王子龙、和田

力、杨明强

一、工程概况

1、工程地区介绍

本站位于南山大道与桃园路交叉口。所在地区东部为台地,地势东高西低,略有起伏;西部为海积平原,地势平坦;本场地地面高程3.8~14.0m,已修建成道路和建筑物。车站东北方向为新桃园酒店;西北方向为成型的住宅区;西南方向为南山医院及妇幼保健站;东南侧为南山老干活动中心。车站所在地形为东高西低,高差较大,新桃园大厦、南山老干活动中心所在位置比路面高出较多。

场地存在电力、电信、雨水、上水、污水、燃气、路灯等地下管线管道,地下管线管道的走向大多平行桃园路和南山大道,部分横穿道路。本站建筑物场地类别Ⅱ类。

2、工程地质

本场地范围内上覆第四系全新统人工堆积层(Q4ml)、海积层(Q4m)、花岗岩残积层(Qel),下伏燕山期花岗岩,主要地层概括如下:

(1)第四系全新系统人工堆积素填土,海积粘土、中砂、粗砂、砾砂,下为花岗岩残积砾质粘性土、沙质粘性土、粘性土。

(2)燕山期花岗岩:中粗粒结构,块状构造,主要成分为石英、长石、云母,按风化程度可分为全风化岩、强风化岩、中等风化岩微风化岩。

3、主体结构

车站主体结构采用明挖法,车站有效站台中心里程为DK22+692.750,有效站台中心轨面高程-10.650,车站长度182.60m。车站起点里程DK22+603.350,终点里程DK22+785.950。标准断面为单柱双跨双层矩形框架结构,扩大段为三柱四跨双层矩形框架结构。车站顶部覆土厚3.4m~4.7m。

4、围护结构

南山大道站为明挖顺筑法施工车站,局部因南山大道方向交通疏解及管线改迁要求,跨基坑设置临时路面系统,盖挖顺筑。车站围护结构采用钻孔灌注桩+旋喷桩止水帷幕+内支撑方案,支撑系统采用钢管内支撑,基坑深16.5~17.5m,标准宽度为19.1m,扩大段33.0m。

二、围护结构设计

1、钻孔灌注桩

(1)钻孔灌注桩设计

钻孔灌注桩直径1200mm,间距1350mm。经计算,车站主体钻孔桩嵌入深度一般地段约为6m,盾构并段嵌入深度8.0m,车站东段扩大段约7m。风道钻孔桩嵌入深度为4m。在施工中如发现地质情况有出入时,需及时报业主及监理工程师,并经设计单位同意后调整桩长。

(2)钻孔灌注桩施工

钻孔桩施工放线应根据围护桩平面布置图定位轴线、控制点坐标及施工图相关尺寸进行,并应考虑桩位允许偏差50mm、垂直度允许偏差1/300(不允许向基坑内倾斜)、排桩最大水平位移20mm等外放。钻孔桩终孔后,经监理工程师检验后安装钢筋笼、灌注桩身混凝土。

(3)钻孔灌注桩施工步骤

1)测量放样2?)埋设护筒

①护筒采用钢护筒,用5mm厚钢板制成,确保在护筒埋设稍有偏差时,保证钻头能正确就位,并能顺利提钻。

②旱地里护筒长度为1.2m,位于现状河道内的护筒长为2m(并外套钢护筒),因为上部土质较差,大部分为杂填土。原则上保证护筒进入原状土50cm,并高出地面30cm左右,以确保不小于1m的水头压力,防止塌孔。如2m不够长,加长护筒。由于地质资料第一层土为粉质粘土,第二层均为淤泥质粉质粘土层,下为粉土夹粉质粘土,因此护筒埋深不宜穿透粉质粘土层,而使护筒外露段长一些有利。? ③护筒就位用十字交叉法定位。

④护筒就位后,周围用粘土分层均匀填满夯实,确保泥浆不外漏,确保护筒位置正确牢固。? ⑤如果底部土质很差。为防止护筒下沉,采取相应的加固措施,把护筒固定。? ⑥护筒埋好后,测定好护筒顶标高,做好资料,请监理复核认可后,钻机就位。? ⑦护筒埋好后,在桩机范围内整浇混凝土地坪,挖好泥浆排放沟。确保泥浆不外溢。? 3)泥浆循环 在各桥位附近各设置一个四根桩泥浆容量的泥浆池(泥浆比重1:3),用于泥浆循环,并及时组织泥浆车进行外运。? 4)钻孔? ①开钻前,配制好比重为1.3-1.4的泥浆进入泥浆池及孔内。

②调平好钻孔工作平台,保证钻孔平台水平并确保牢固,在钻孔过程中不发生倾斜位移。 ③调整好钻机,保证钻杆竖直,使钻架吊点、钻机的转盘中心和桩位中心三点在一垂直线上。

④在钻孔过程中,随时检查平台的水平度,发现倾斜,及时调整,确保成孔垂直度。

⑤在粘土钻孔过程中,及时检查泥浆比重,控制在1.2~1.3之间。粘度控制在16~22秒,发现不符,及时调整。? ⑥钻孔作业分班连续进行,不中断。 ⑦升降钻具时,保证操作平稳,钻头提升时,防止发生碰撞护筒、孔壁及钩挂护筒底现象发生。

⑧在钻孔中因故停钻时,一是确保有规定水位及相应比重的泥浆,防止塌孔,二是钻头上提2m左右,以防钻渣沉淀而埋住钻头,造成质量事故。? ⑨钻孔中采用轻压慢钻,使孔底不全部承受钻具重力,以避免或减少倾孔、弯孔和扩孔现象。

⑩在粉砂土控制进尺速度,加大泥浆比重至1.3~1.4,粘度22~24秒。

?在粘土中控制中等转速,大泵量稀释泥浆,防止泥浆比重过大,影响成孔质量。 ?当钻孔达到设计深度,及时停机。对孔径、孔深、孔斜率进行检查,自测合格后,报监理复测,同意后,开始清孔。? 5)清孔

达到设计深度后,开始清孔,用换浆清孔法。当泥浆比重为1.15~1.18时,再放钢筋笼。? 6)下钢筋笼

①钢筋笼现场分节制作,长度根据定尺钢筋长度及钢筋笼长度确定。保证接头按50%错开。同一根钢筋两个接头错开100cm以上。? ②钢筋笼制好后,报监理验收合格方可使用。?制作原则是:主筋顺直,距离均匀,箍筋间距均匀,点焊牢固,保护层垫块均匀合理放置,垫块采用圆垫块。

③钢筋笼连接采用单面搭接焊,长度为10d,持证上岗,保证焊缝饱满,长度满足规范要求。

④吊放钢筋笼,确保骨架垂直缓慢下放,控制好钢筋笼顶标高,用两根钢筋固定在正确的标高位置上,保证钢筋骨架不下沉不上浮。? 7)放导管 ①导管在使用前检验好水密性试验,不合格的接头不准使用。保证导管在填充水下混凝土中不漏水,不漏浆,确保桩的质量。

②根据孔深配制好相应的导管节数,保证安装时一次性到位。? ③下放导管时,位置保证正确,卡口旋紧。

④导管底与孔底保证有30cm左右的空隙,防止导管进入沉淀中,混凝土无法涌出管外。

南山大道站施工方案

南山大道站施工方案组名:锋芒组员:欧国靖、伊浩、吴伟强、孙浪情刘鑫、王子龙、和田力、杨明强一、工程概况