好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能化弱电集成施工组织设计方案(最全) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

4.1.2.3施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好校线、线路复查、调试等工作。 4.2电缆敷设

4.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 4.2..2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时 应提前清除。

4.2..3根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接 方式或采用专用接插件。

4.2..4电源电缆与信号电缆应分开敷设。

4.2..5敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 4.2..6远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 4.2..7有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋 入地下。

4.2..8穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管 口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 4.2.9两固定点之间距离不得超过1.5m。

4.2.10应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 4.2.11缆端作好标志和编号。 4.3系统调试

5.电视监控系统施工方案

5.1一般要求

第 45 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

5.1.1施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工 程的检测与验收。

5.1.2电视监控系统工程竣工时,施工单位提交下列图纸资料: 5.1.2.1工程竣工图。 5.1.2.2设计更改文件。 5.2电缆敷设

5.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 5.2.2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时 应提前清除。

5.2.3根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接 方式或采用专用接插件。

5.2.4电源电缆与信号电缆应分开敷设。

5.2.5敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 5.2.6远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 5.2.7有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入 地下。

5.2.8电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入 管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。

5.2.9管线两固定点之间距离不得超过1.5m。

5.2.10电缆应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 5.2.11在电缆端作好标志和编号。 5.3前端设备的安装

第 46 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

5.3.1一般要求

5.3.1.1按安装图纸进行安装。 5.3.1.2安装前应对所装设备通电检查。

5.3.1.3安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 5.3.2支架、云台的安装

5.3.2.1检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象,确认无误后,根据设计要 求锁定云台转动的起点和终点。

5.3.2.2支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固 定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。

5.3.3编码器的安装

编码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。 5.3.4摄像机的安装

5.3.4.1安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。 5.3.4.2摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为 宜,尾线须加保护措施。

5.3.4.3摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。

5.3.4.4室外摄像机若明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。 5.3.4.5在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机镜头盖。 5.3.4.6安装固定摄像机时,可参考以上要求。 5.4供电与接地

5.4.1测量所有接地极电阻,必须达到设计要求。达不到要求时,可在接地极回填土 中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接地装置。

第 47 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

5.4.2系统的防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同 时进行。

5.5监控系统的调试 5.5.1一般要求

5.5.1.1电视监控系统调试应在系统施工结束后进行。

5.5.1.2电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工 程的检测与验收资料等。

5.5.1.3调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员 担任。

5.5.1.4具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 5.5.1.5检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 5.5.2调试前的准备工作

5.5.2.1电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电 压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每 一回路通电。

5.5.2.2线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线 芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M;用500V兆欧表对电源电缆进行测量, 其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M。

5.5.2.3接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和 各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。

5.5.3摄像机的调试

5.5.3.1闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监

第 48 页 共 79 页

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案

视器屏幕上便会显示图像。

5.5.3.2调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。 5.5.3.3改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。

5.5.3.4遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机 工作正常。

5.5.4云台的调试

5.5.4.1遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪音应小于50dB)、 无抖动现象、电机不发热,则视为正常。

5.5.4.2在云台大幅度转动时,如遇以下情况应及时处理。 a.摄像机、云台的尾线被拉紧。

b.转动过程中有阻挡物。如:解码器、对讲器、探测器等是否阻挡了摄像机转动。 c.重点监视部位有逆光摄像情况。 5.5.5系统调试

5.5.5.1系统调试在单机设备调试完后进行。 5.5.5.2按设计图纸对每台摄像机编号。

5.5.5.3用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 5.5.5.4检查系统的联动性能。 5.5.5.5检查系统的录像质量。

5.5.5.6在现场情况允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高 图像质量。

5.5.5.7在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常, 则调试结束。

第 49 页 共 79 页

智能化弱电集成施工组织设计方案(最全) 

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案4.1.2.3施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好校线、线路复查、调试等工作。4.2电缆敷设4.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。4.2..2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4d3ql7phhy1xkfw974m0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享