工序质量评定表 之九

质评表3

单位工程名称: ××市××路排水工程 部位名称:污水管 工序名称:平基钢筋安装 桩号位置:X109-X110 主要工程数量 DB600,管长30m 序号 外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 1 2 3 CJJ3-90 5.5.10 CJJ3-90 5.5.11 配置的钢筋级别、钢种、根数、直径等符合设计要求 钢筋安装允许偏差符合下列规定 规定值或 允许偏差 (mm) ±20 ±20 ±10 赵灵(签字) 符合CJJ3-90标准的相关要求 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 2 -6 -5 2 6 3 1 4 -1 2 15 5 12 7 监 理 意 见 序号 量测项目 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 应检 点数 4 5 5 合格 合格点数 率(%) 4 4 4 100 80 80 86.7 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 受力钢筋间距 箍筋间距 保护层厚度 -25 -17 -7 -6 交 方 班 组 接 方 班 组 赵灵(签字) 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级 施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 5 月 1 日

工序质量评定表 之十

质评表3

单位工程名称: ××市××路排水工程 部位名称:污水管 工序名称:平基 桩号位置:X120-X119 主要工程数量 DN500 , 管长30m ,宽1380㎜ , 厚140㎜ 序号 外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 1 2 3 CJJ3-90 3.2.1 平基允许偏差符合下列规定 规定值或 允许偏差 (mm) 符合规定 10,0 0,-15 不小于设计规定 接 方 班 组 符合CJJ3-90标准的相关要求 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 见 2 砼 3 试 4 验 5 单 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 序号 量测项目 混凝土抗压强度 中线每侧宽度 高程 厚度 应检 点数 6 3 3 合格 合格点数 率(%) 5 3 3 100 83.3 100 100 95.8 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 695 690 710 700 715 705 -2 -12 -4 监 理 意 见 145 142 140 交 方 班 组 赵灵(签字) 赵灵(签字) 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级 施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 11 月 3 日

工序质量评定表 之十一 质评表3

单位工程名称: ××市××路排水工程 部位名称:污水管 工序名称:安管 桩号位置:X91-X90 主要工程数量 DN800,管长33m 序号 外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 1 2 3 CJJ3-90 3.3.1 CJJ3-90 3.3.2 CJJ3-90 管道垫稳,管底坡度无倒流水,缝宽均匀,管内无杂物 安管允许偏差符合下列规定 规定值或 允许偏差 (mm) 15 ±10 3 赵灵(签字) 符合CJJ3-90标准的相关要求 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 10 8 2 2 6 -6 1 3 2 4 5 监 理 意 见 序号 量测项目 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 应检 点数 2 2 3 合格 合格点数 率(%) 2 2 3 100 100 100 100 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中线位移 管内底高程 相邻管内底错口 交 方 班 组 接 方 班 组 赵灵(签字) 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级 施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 6 月 18 日

工序质量评定表 之十二 质评表3

单位工程名称: ××市××路排水工程 部位名称:污水管 工序名称:管座 桩号位置:X107-X109 主要工程数量 DN600, 管长30m 序号 外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 1 2 3 CJJ3-90 3.2.1 允许偏差符合下列规定 规定值或 允许偏差 (mm) 符合规定 +10,-5 ±20 1% 赵灵(签字) 符合CJJ3-90标准的相关要求 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 见 9 12 0.5% 2 混凝土 12 15 0 3 试 5 6 4 验 6 7 5 单 8 -3 监 理 意 见 序号 量测项目 6 -2 -15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 应检 点数 合格 合格点数 率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 混凝土抗压强度 肩宽 肩高 蜂窝麻面面积 1组 6 6 2 1组 5 6 2 100 83.3 100 100 95.8 合格 交 方 班 组 接 方 班 组 赵灵(签字) 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级 施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 5 月 3 日

工序质量评定表 之十三

质评表3

单位工程名称: ××市××路××桥梁工程 部位名称:上部结构16m简支梁空心中板 工序名称:混凝土构件 桩号位置:L16-14# 主要工程数量 16m简支梁空心板长主度15960㎜,宽度1290㎜,高度800㎜,混凝土方量7.5m3 序号 外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 1 2 3 CJJ2-90 8.0.1 CJJ2-90 8.0.2 CJJ2-90 8.0.5 混凝土的原材料、配合比符合规定,强度符合设计要求 混凝土空心板表面无蜂窝、露筋等现象 允许偏差符合下表 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 1 见 0 -4 -5 0 8 2 混凝土 -1 +3 -3 -2 9 0 5 3 抗 -8 -6 +5 4 压 0 +7 +1 5 强 -2 -4 -3 监 理 意 见 符合CJJ2-90标准的相关要求 序号 量测项目 混凝土抗压强度 宽 断面 尺寸 高 壁厚 长度 侧向弯曲 麻面 平整度 规定值或 允许偏差 (mm) 符合规定 0 -10 +10 -5 ±5 0 -10 6 度 7 试 8 验 9 报 10 告 11 12 13 14 15 应检 点数 5 5 5 4 2 2 2 合格 合格点数 率(%) 5 4 5 3 2 2 2 100 100 80 100 75 100 100 100 94.4 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 交 方 班 组 -5 -11 L/1000且不大于10 每侧≤1% 0.4% 8 接 方 班 组 3 赵灵(签字) 赵灵(签字) 签 字:钱望 平均合格率(%) 评定等级 施工项目技术负责人:程如新(签字) 施工员:张青(签字) 质检员:王五(签字) ×× 年 9 月 22 日

市政工程资料表格填写范例样本