现浇结构混凝土外观缺陷检查记录修补案

广德县文工程名称 化中心 缺陷情况: 拆模后检查发现该部位存在砼麻面、蜂窝现象,经凿开后,将杂物清洗干净,测得长80CM、宽40CM,深度为3CM。原因归纳为振捣不实。 处理的技术措施: 根据《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204--2011(2011版))、《混凝土质量控制标准》(GB50164--2011)。对该部位的砼缺陷问题做以下处理,具体补救措施为:在该部位提前24小时用水润湿,表面用界面剂进行处理,再用高标号砂浆抹平、压实。 上述的各项工作组成由技术经验较丰富、工作责任心强的工人和管理人员成立专门修补小组进行,并随时接受监理单位和建设单位的检查和认可,确保100%达到修补的要求,保证修补的质量。修补后安排专门人员洒水保养三天以上,确保粘结牢固。 修补一后的混凝土应该从外观上做一次全面的检查和验收,检查是否棱角正、表面整洁,并初步判别是否外光实,是否有轻微的缺陷发生等,并做好书面记录。 ---------- 弘盛广德文化中心项目部

工程A区地下室柱 2/N轴北面 部位 日期 2015-3-23 z

. . .

施 工 员 质 检 员 技 术 负 责 人 监理单位意见: 建设单位意见:

2~N轴北面

z

. . .

现浇混凝土结构外观检查记录修补案

工程名称 广德县文化中心 工程A区地下室柱 4/E轴西南角 部位 日期 2015--3--23 z

. . .

缺陷情况: 拆模后检查发现该部位存在砼麻面、轻微洞现象,经凿开后,测得长60CM、宽18CM,深度为5CM。原因归纳为振捣不实、漏浆。 处理的技术措施: 根据《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204--2011(2011版))、《混凝土质量控制标准》(GB50164--2011)。对该部位的砼缺陷问题做以下处理,具体补救措施为:在该部位提前24小时用水冲水干净,然后支设模板,湿润后用比原来标号高一个强度等级的细混凝土振捣密实。 ---------- 弘盛广德文化中心项目部 z

. . .

施 工 员 质 检 员 技 术 负 责 人 监理单位意见: 建设单位意见:

4~E轴西南角

z

现浇结构混凝土外观质量缺陷处理记录报审表

...现浇结构混凝土外观缺陷检查记录修补案广德县文工程名称化中心缺陷情况:拆模后检查发现该部位存在砼麻面、蜂窝现象,经凿开后,将杂物清洗干净,测得长80CM、宽40CM,深度为3CM