《川气东送普光天然气净化厂详细工程设计电气工程总结》
(中国石化工程建设公司电气副总-王树国...
《川气东送普光天然气净化厂详细工程设计电气工程总结》(中国石化工程建设公司电气副总-王树国)川气东送普光天然气净化厂 详细工程设计 电气工程总结 王树国
(详情见附件)
一.项目背景
1.项目背景:
本项目为国家重点工程,净化厂年处理高含硫天然气为120亿方,
规模为亚洲最大,世界第二,建设地点在四川达州。 2.工程执行时间:
2006.03~2007.01 可行性研究 2007.02~2007.12 基础工程设计
2008.01~2008.12 详细工程设计
2010年4月整个工程已全部投产,进入商业运行。 二.项目工程概况
项目名称 中国石化股份有限公司中原油田分公司普光气田天然气净化厂
地理位置 中国四川省宣汉县普光镇
生产规模 2x300x104m3/d天然气净化第一联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第二联合装置 2x300x104m3/d 天然气净化第三联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第四联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第五联合装置 2x300x104m3/d天然气净化第六联合装置
2x300x104m3/d 天然气净化第七联合装置(预留) 2x300x104m3/d 天然气净化第八联合装置(预留) 35/6kV变电所(一),35/6kV变电所(二), 动力站及全厂系统、公用工程等配套单元。
工艺线路及专利技术来源 BV公司提供普光天然气净化厂工艺包
占地面积 1525676平方米
变电所占地面积 35/6kV变电所(一):72m×21m(二层);
35/6kV变电所(二):72m×21m(二层); 6kV变电所 10座(二层),占地面积约为:5900m2 6/0.4kV变电所 8座(二层),占地面积约为:1750m2 设计时间 2006年5月-2009年12月
上级变电所35kV母线最大运行方式下归算正序阻抗标幺值 0.115
上级变电所35kV母线最小运行方式下归算正序阻抗标幺值 0.193
三.工程用电负荷情况
普光天然气净化厂全厂总用电负荷:正常工况时,总负荷为64810kW;开工工况时总负荷为88835kW(按3个联合装置及循环水厂为开工负荷,其余为正常负荷计)。各变电所用电负荷统计结果见下表。
四.设计原则:
(1)净化厂共设220kV/35kV总变电站一座,35kV/6.3kV区域变电所二座,高低压变电所十八座。区域变平面布置图及供电系统图如附图所示。
35kV、10kV、6kV、380V系统均采用双电源供电,各电压等级系统均为单母线分段,正常为分段运行方式,每段母线均设置备用电源自动投入装置。变电所内设置微机保护及监
《川气东送普光天然气净化厂详细工程设计电气工程总结》(中国石化工程建设公司电气副总-王树国