好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤炭工业部煤矿井下供电设计技术规定修订版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第三章 井下电力负荷计算

需用系数,平均功率因数,年用电小时数表

表3.0.2

平均功率因数 序 名称 号 KX COSФ 需用系数 (注) 小时数 年用电 1 综采工作面 0.7 300×2×5 2 一般机采工作面 0.6-0.7 300×2×5 炮采工作面(缓倾斜煤3 层) 0.4~0.5 0.6 炮采工作面(急倾斜煤4 层) 0.5~0.6 0.7 5 非掘进机的掘进工作面 0.3~0.4 0.6 6 掘进机的掘进工作面 0.6~0.7

7 架线电机车整流 根据计算 0.8~0.9 根据计算 8 蓄电池电机车充电 0.8 0.8~0.85 9 运输机 0.6~0.7 0.7 井底车场(不包含主排水10 泵) 注:当有功率因数补偿时,按计算的功率因数。

ΣРe

S=KX …………………………………(3。0。3-1)

COSф

式中 S——工作面的电力负荷视在功率(千伏安)

ΣРe ——工作面用电设备额定功率之和(千瓦)

COSф——工作面的电力负荷的平均功率因数,参见表3.0.2

KX ————

Pd

KX =0.4+0.6 ………………

ΣРe Pd

KX =0.286+0.714 ……………… ΣРe

式中:Pd——最大一台电动机功率(千瓦)

井下各级变电所重合系数 表3.0.4

序号 变电所名称 负荷情况 重合系数 供一个工作面 1.0 1 采区变电所 供二个工作面 0.95 供三个工作面 0.9 井下全部负荷2 井下主变电所 (注) 0.85~0.95 一、在计算井下总负荷时,不予计入。

二、在计算采区电源电缆截面时:

1、当备用工作面仅为本采区备用时,不予计入。

2、当为本采区及其它采区备用时,应予计入。

三、在计算采区变电所变压器容量时:

1、当一台变压器供本采区全部回采工作面,而备用工作面仅为本采区备用时,不予计入。

3、备用工作面为全矿井各采区共同备用时,应予计入。

煤炭工业部煤矿井下供电设计技术规定修订版