E.消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍 正确答案: ABCD【解析】 消防水泵验收应符合下列要求: 1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动; 2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止 回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上 的控制阀应锁定在常开位罝,并应有明显标记; 3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用; 4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器 、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应 符合设计要求; 5打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应 启动正常;关掉主电源。主、备电源应能正常切換;备用泵启动和相互切換 正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常; 6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的 1.4倍; 7消防水泵启动控制应置于自动启动档; 8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设 计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:直观检查和采用仪表检测。

92 .关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有()。 A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.00m B.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于1.10m C.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于1.30m D.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.40m E.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小于1.20m

正确答案: BC【解析】 参《综合能力》教材P74,多层公共建筑疏散楼梯净宽度不小于1.10m,高层 病房楼疏散楼梯净宽度不小于1.30m,汽车库疏散楼梯的最小净宽度不小于 1.10m,高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.20m,人防工程中商场的 疏散楼梯最小净宽度不小于1.40m,故A、D、E错误,B、C正确。

93 .某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min?km),室内管网部分漏水量为0.2L/S,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有()。 A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s B.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s C.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s D.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s

正确答案: AC【解析】 室外管网漏损量:2.4x2÷60=0.08L/s,管网总泄露量:0.2+0.08=0.28L/s。 稳压泵设计流量不小于室外漏损量,且不小于1L/s。

94 .下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。 A.铝合金轮毂抛光厂房采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区 B.电石仓库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0m D.烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

E.通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门 正确答案: CE【解析】 选项A,铅合金轮毂抛光厂房为乙类,乙类厂房应采用耐火极限不低于4.00h 的防火墙划分防火分区,故A错误; 选项B,电石仓库为甲类,甲类仓库应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙划 分防火分区,故B错误; 选项C,参《建规》6.1.3,防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间的水 平距离不限,故 C正确: 选项D,烟草

成品库为丙类,丙类库房应耐火极限不低于4.00h的防火墙划分 防火分区,故D错误; 选项E,参《建规》6.2.7,通风、空气调节机房和变电室开向建筑内的门应 采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火 门,E正确

95 .根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444,下列灭火器中,报废的有()。

A.筒体表面有凹坑的灭火器

B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器 C.出厂满10年的二氧化碳灭火器 D.无间歇喷射机构的手提式灭火器 E.筒体为平底的灭火器 正确答案: ADE

96 .在进行建筑消防安全评估时,关于疏散时间的说法,正确的有()。 A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间

B.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间 C.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间 D.疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系 E.疏散开始时间不包括火灾探测时间 正确答案: ABCD

97 .根据国家现行消防技术标准,对投入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容在()。

A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查 B.消防水泵启动运转

C.对水源控制阀报警组进行外观检查 D.利用末端试水装置对水流指示器试验 E.检查电磁阀并做启动试验

正确答案: ABDE【解析】 选项A、B、D、E为月度检查维护项目,C为每天检查项目。 98 .根据现行国家标准《建筑消防设施维护管理》GB25201对火灾自动报警系统报警控制器的检测内容主要包括()。

A.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能 B.火灾报警、故障报警、火警优先功能

C.联动控制器是控制模块的手动、自动联动控制功能 D.自检、消音、复位功能 E.打印机打印功能

正确答案: ABDE【解析】 火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能,火灾报警、故障报警、火警优先 功能,自检、消音、复位功能和打印机打印功能均是火灾自动报警系统报警 控制器的检测内容。

99 .下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有()。 A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门

B.服装厂房设置的封闭楼梯间,各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启

C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门,采用常开的乙级防火门并有自行关闭和信号反馈功能 D.室外地坪标高-0.15m,室内地坪标高-10.00的地下2层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯间 E.高层宾馆中连续字形内走廊的2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m 正确答案: ACDE【解析】 选项A,参《防火知识详解》P172:“疏散走道通向前室以及前室通向搂梯间 的门应采用乙级防火门”,首层外门采用玻璃门没有问题,故A正确; 选项

B,参《防火知识详解》P172:“高展建筑、人员密集的公共建筑、人员 密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门 ,并且应向疏散方向开启”,除首层外向楼梯间方向开启,即向疏散方向开 启,但首层若向楼梯间方向开启,则不是向疏散方向开启,故B错误; 选项C,参《防火知识详解》P100;多层办公楼不需设消防屯梯,射闭楼樺间 可以作为日常通行用,故可设常开防火门,故C正确: 选项D.室内外高差为9.85m,麥《防火知识详解》P169:故D正确; 选项E,参《防火知识详解》P147,设自喷可增加25%,則30X1.25=37.5m,由 于题干2个防烟楼梯间的入口中心钱之间的距离为60m,則每个房间到最近安 全出口的距离≤30m,在37.5m范围内,故E正确。

100 .对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。

A.消防电梯前室的建筑面积为6.0m2,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10m2 B.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火卷帘

C.设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区有1台 D.消防电梯能够依靠每个楼层

E.消防电梯从首层到顶层的运行时间为59s

正确答案: AB【解析】 参《防火知识详解》P194, 选项A,应该是“使用面积”,故A错误; 选项B,不应设置卷帘,故B错误。