桥梁混凝土浇筑施工安全技术交底
1、使用起重机吊运混凝土,装混凝土的容器结构应完好、坚固。
2、采用泵送混凝土应搅拌均匀,严格控制坍落度。当出现输送管道堵塞时,应在泵
机卸载情况下拆管排除堵塞。排除的混凝土应及时清理,保持环境整洁。
3、使用手推车运送混凝土,必须装设车槽前挡板,装料应低于车槽至少10cm;卸
料时应设牢固挡掩,并严禁撒把。
4、浇筑混凝土前,应检查模板、支架的稳定状况,且钢筋经验收合格,并形成文件
后方可浇筑混凝土;浇筑混凝土应按施工设计规定的程序进行,不得擅自变更。 5、使用混凝土泵车时,现场应提供平整、坚实、位置适宜的场地停放泵车,现场有电力架空线时,应设专人监护,保持泵车及其布料杆在作业中的各位置均符合下表(表1-1)
的要求,作业人员不得站位于布料杆下方。
起重机与电力架空线路的最小距离(表1-1)
电力架空线路电压(kV) 垂直方向 距离(m) 水平方向 1.0 1.5
6、人工现场倒运混凝土时,一次倒运高度不得超过2m;平台倒料口设活动栏杆时,道路人员不得站在倒料口处;作业平台上应设钢板放置混凝土;作业平台下方严禁有人;倒料完成
后,必须立即将活动栏杆复位;混凝土入模应服从振捣人员的指令。
7、浇筑现场必须设专人支搭作业平台,搭设与拆除脚手架应符合安全技术交底具体要求;作业平台的脚手板必须铺满、铺稳;上下作业平台必须设安全梯、斜道等攀登设施;作业平台临边必须设防护栏杆;使用前应经检查、验收,确认合格并形成文件,使用中应随时检查,
确认安全。
9、现场电气接线与拆卸必须由的昂负责,应符合施工用电安全具体要求,混凝土浇筑过程
中,应设电工值班。
10、使用起重机吊运混凝土,现场作业应符合下列要求:
2.0 4.0 6.0 1 1.5 1~15 3.0 20~40 4.0 60~110 5.0 220 6.0 (1)大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含)以上等恶劣天气,不得进行露天吊装。 (2)作业场地应平整、坚实,地面承载力不能满足起重机作业要求时,必须对地基进行加
固处理,并经验收确认合格。
(3)现场及其附近有电力架空线路时应设专人监护,确认起重机与电力架空线路的最小距
离必须符合安全要求。
(4)吊装作业必须设信号工指挥,指挥人员必须检查吊索具、环境等状况,确认安全。 (5)现场配合吊运支座的全体作业人员应站位于安全地方,待吊钩和支座离就位点距离
50cm时方可靠近作业,严禁位于起重机臂下。
(6)吊运时,吊臂、吊钩运行范围,严禁人员入内;吊装中严禁超载;吊装时应先试吊,确认正常后方可正常吊装;吊运作业前应划定作业区,设护栏和安全标志,严禁非作业人员
入内。
(7)作业前施工技术人员应了解现场环境、电力和通讯等架空线路、附近建(构)筑物等状况,选择适宜的起重机,并确定对吊装影响范围的架空线、建(构)筑物采取的挪移或保
护措施。
(8)吊装中遇地基沉陷、机体倾斜、吊具损坏或吊装困难等,必须立即停止作业,待处理
并确认安全后方可继续作业。
11、使用插入式振动器进入模板仓内振捣时,应对缆线加强保护,放置磨损漏电;
仓内照明必须使用12V电压。
12、使用龙门架或井架运送混凝土应符合下列要求:
(1)新制作的家体垂直偏差不得超过架体高度的1.5‰;多次使用的家体不得超过3‰,且不得超过200mm;井架截面捏,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰;
导轨接头不得大于1.5mm;吊篮导靴与导轨的间隙应为5mm~10mm。
(2)附墙架的设置应符合产品技术文件要求,其间隔不宜大于9m;附墙架和架体与构筑物之间,均应采用刚性件连接,形成稳定结构,不得连接在脚手架上,严禁使用铅丝绑
扎。
(3)架体应远离现场电力架空线路;需靠近时,应符合施工用电安全技术交底的具体
要求。
(4)基础应能可靠地承受作业在其上的全部荷载;架体基础结构应经设计确定;架体
地基应高于附近地面,确保不积水。
(5)安装与拆除前,应根据设备情况和现场状况编制施工方案,制定安全技术措施;
作业前,现场应设作业前,并设专人值守。
(6)架体各节点的连接螺栓必须符合孔径要求,严禁扩孔和开孔、漏装或以铅丝代替,螺
栓必须紧固。
(7)提升架宜由有资质的企业生产,具有质量合格证和相关的技术文件。
(8)地锚结构应根据土质和受力情况,经计算确定;一般宜采用水平式地锚;土质坚
硬,地锚受力小于15KN式,可选用桩式地锚。
(9)安装与拆除架体应采用起重机,宜在白天进行,夜间作业必须设充足的照明;作
业时必须设信号工指挥,并应符合起重机安全技术交底具体要求。
(10)卷扬机设置应符合下列要求:
1)钢丝绳在卷筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直,否则应设置
辅助导向滑轮,并用地锚、钢丝绳连接牢固。
2)卷扬机必须与地锚连接牢固,严禁与树木、电杆、建(构)筑物连接。 3)宜选用可逆式卷扬机;提升高度超过了30m时,不得选用摩擦式卷扬机。 4)钢丝绳运行时应架起,不得托地和被水浸泡;穿越道路时,应挖沟槽并设保护措施;严
禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。
5)卷扬机应安装在平整、坚实的地基上,宜远离作业区,视线应良好;由于条件限制,需安装在作业区时,卷扬机操作棚的顶部应设防护棚,其结构强度应能承受10kPa的均布净荷
载。
(11)提升机架体地面进料口的顶部必须设防护棚,其宽度应大于架体外缘;棚体结构应能
承受10kPa的均布净荷载。
(12)提升机的总电源必须设短路保护和漏电保护装置;电动机的主回路上应同时装设短路、失压、过电流保护装置;电气设备的绝缘电阻值(含对地电阻值)必须大于0.5MΩ,运行
中必须大于1000Ω/V。
(13)架体及其提升机安装完成后,必须经检查、试运行、验收合格,并形成文件后方可交
付使用。
(14)使用提升机应符合下列要求:
1)晕死混凝土的质量必须符合提升机的使用要求,严禁超载;严禁人员攀登、穿越提升机
架体和吊篮上下。
桥梁混凝土浇筑施工安全技术交底