福建创新建设科技有限公司
智能化专业施工图设计要求制图规范(内部)
智能化工程项目设计基本包括以下各系统的组成:
? 楼宇自控系统; ? 入侵报警系统;
? 通用布线系统、多媒体查询系统; ? 视频监控系统; ? 电力载波抄表系统; ? 电子显示传输系统;
? 常规无线巡更调度/巡更和无线对讲系统; ? 背景音乐、消防广播、紧广播系统; ? 机房装修;
? 供配电、防雷接地系统 ? 智能化管、线、槽 ? 停车场管理系统 ? 交通设施系统
? ………………………(视项目要求情况而定)
注:建筑类型不同系统组成也不同,可参照公司GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》--附录--各类建筑智能化系统配置选项表
智能化工程项目以上各系统的施工图设计基本组成部分(施工图设计公司内部的基本要求):
(一) 施工图纸设计第一部分组成: 1、 图纸总体说明
? 图纸目录 ? 设计说明
? 图例表/设备材料表
(二)施工图纸设计第二部分组成: 1、各子系统设计图纸
(1)楼宇自控系统;
? 系统图:楼宇自控系统图、
? 原理图:集水坑/排水泵/空调机组/送风机/排风机/公共照明系统监控
原理图、中央空调冷冻系统监控原理图
? 平面图:楼控平面图(与其他弱电系统设计在同一个平面图内) (2)入侵报警系统; ? 系统图:入侵报警系统图
? 平面图:入侵报警平面图(与其他弱电系统设计在同一个平面图内) (3)物业通用布线系统、多媒体查询系统; ? 系统图:物业综合布线/多媒体查询系统图
? 平面图:物业综合布线/多媒体查询平面图(与其他弱电系统设计
在同一个平面图内)
? 大样图:机柜配置及信息点标识图 (4)视频监控系统;
? 系统图:视频监控系统图
? 平面图:视频监控平面图(与其他弱电系统设计在同一个平面图内) ? 大样图:控制室电视墙详图、控制室控制台详图 (5)电力载波抄表系统; ? 系统图:电力载波抄表系统图
? 平面图:电力载波抄表平面图(与其他弱电系统设计在同一个平面
图内)
(6)电子显示传输系统; ? 系统图:电子显示传输系统图
? 平面图:电力载波抄表平面图(与其他弱电系统设计在同一个平面
图内)
(7)常规无线巡更调度/巡更和无线对讲系统;
? 平面图:常规无线巡更调度/巡更和无线对讲平面图(与其他弱电
系统设计在同一个平面图内)
(8)背景音乐、消防广播、紧广播系统;
? 系统图:背景音乐、消防广播、紧急广播系统图
? 平面图:背景音乐、消防广播、紧急广播平面图(与其他弱电系统
设计在同一个平面图内) (9)机房装修;
? 平面图:弱电控制室平面布置/天棚/地面/照明平面图
? 控制室电缆线槽/插座/弱电管线平面图 ? 控制室安全/静电接地/等电位连接/支架平面图
(10)供配电、防雷接地系统 ? 系统图:弱电防雷及接地系统图 (11)停车场管理系统 ? 系统图:停车场管理系统图 (12)弱电大样图
? 大样图:弱电井布置示意图
智能化图纸设计要求
施工图设计要求
施工图设计根据已批准的初步设计进行编制,以图纸内容为主,弱电专业施工图设计深度至少应满足如下要求:
(1)能够明确有哪些弱电子系统,各系统要实现哪些功能,以系统图体现;(2)能明确各子系统关键设备的技术指标和技术类型,以设备材料表和系统图体现;
(3)能明确各子系统的点位数量、布置和弱电井、控制室位置,以平面图体现;
(4)能明确公共区域线槽规格路由,预留孔洞,暗埋管路,以平面图体现;
(5)能够可以进行工程招标,不局限于某特殊产品或系统, 使投标单位的商务报价具有可比性(产品单一的除外)。
施工图设计深度
《建设工程设计文件编制深度的规定》中规定了各专业施工图设计深度要求:
【2019年整理】《设计部制图规范》