好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV变电站电气一次部分课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文档

课程设计任务书

设计题目: 110kV变电站电气

一次部分设计

前言

变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

实用文档

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。

目 录

第1章 原始资料及其分析 ··············· 4

1原始资料 ··················· 4 2原始资料分析 ·················· 6 第2章 负荷分析 ·················· 6 第3章 变压器的选择

················ 8 第4章 电气主接线 ················· 11 第5章 短路电流的计算 ················ 14

1短路电流计算的目的和条件 ············· 14 2短路电流的计算步骤和计算结果 ············ 15 第6章 配电装置及电气设备的配置与选择 ········· 18

1 导体和电气设备选择的一般条件 ············ 18 2 设备的选择 ·················· 19 结束语 ······················ 25

实用文档

致谢 ······················· 26 参考文献 ····················· 27 附录一:一次接线图

第一章 原始资料及其分析

1.原始资料

待建变电站是该地区农网改造的重要部分,预计使用3台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的发展空间。

1.1电压等级

变电站的电压等级分别为110kV,35kV,10kV。 110kV : 2回

35kV : 5回 (其中一回备用) 10kV : 12回 (其中四回备用)

1.2变电站位置示意图:

实用文档

图1 变电站位置示意图

待建变电站 B C A 1.3待建变电站负荷数据(表1)

表1 待建成变电站各电压等级负荷数据

电压等级 用户名称 最大负荷(MW) 回路数 供电方式 距离(km) 负荷性质 铝厂 35kV 钢厂 A变电站 B变电站 电压等级 15 10 15 20

用户名称 最大负荷(MW) 回路数 供电方式 距离(km) 负荷性质 陶瓷厂 电机厂 化肥厂 仪表厂 木材厂 10kV 配电变压器A 配电变压器B 其它 备用 0.56 0.5 0.63 0.42 0.8 0.78 0.9 0.7

1 1 1 1 架空 架空 架空 架空 39 25 35 40 Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ 1 1 2 1 1 1 1 2 2 电缆 电缆 电缆 电缆 架空 架空 架空 电缆 4 5 4 3 14 15 16 4 Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅲ 实用文档

注:

(1)35kV ,10kV负荷功率因数均取cos¢=0.85 (2)负荷同期率: kt=0.9

(3)年最大负荷利用小时数均为Tmax=3500小时/年 (4)网损率为 k\

(5)站用负荷为50kW cos¢=0.87

(6)35kV侧预计新增远期负荷20MW,10kV侧预计新增远期符合6MW

1.4地形 地质

站址选择在地势平坦地区,四周皆为农田,地质构造洁为稳定区,站址标高在50年一遇的洪水位以上,地震烈度为6度以下。

1.5水文 气象

年最低气温为-2度,最高气温为40度,月最高平均气温为37度,年平均气温为22度。

1.6环境

站区附近无污染源

2. 原始资料分析

要设计的变电站由原始资料可知有110kV,35kV,10kV三个电压等级。由于该变电站是在农网改造的大环境下设计的,所以一定要考虑到农村的实际情况。农忙期和农限期需电量差距较大,而且考虑到城镇地区的经济发展速度很快,所以变压器的选择考虑大容量的,尽量满足未来几年的发展需要。为了彻底解决农网落后的情况,待建变电站的设计尽可能的超前,采用目前的高新技术和设备。待建变电站选择在地势平坦区为以后的扩建提供了方便。初期投入两台变压器,当一台故障或检修时,另一台主变压器的容量应能满足该站总负荷的60%,并且在规定时间内应满足一、二级负荷的需要。

第二章 负荷分析

110kV变电站电气一次部分课程设计

实用文档课程设计任务书设计题目:110kV变电站电气一次部分设计前言变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
46mfz0dgxx5nd0e7n2yj9vfqx3d4pq015zu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享