火容器及其周围容器和可燃物品,控制着火范围,可在确保其不 爆炸的前提下,让其自行燃烧,直至烧尽熄灭。如情况紧急可投入大
夏河河水中
3224如果因瓶阀关不严,火焰沿瓶阀处向外喷射,即可用水 扑救火势,也可用干粉、二氧化碳灭火,但仍需用水冷却烧烫的气瓶, 防止爆炸。扑救气体火灾切忌盲目灭火。
322.5.如果乙炔库内乙炔气瓶着火, 应立即用水冷却事故瓶或 周围受其烘烤的气瓶,使其降温,避免爆炸,有条件的话,把事故气 瓶转移到安全地点,以免发生连环爆炸。
3226现场指挥应密切注意各种危险征兆,遇有火势熄灭后较 长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、
尖
叫、晃动等爆裂征兆时,指挥员必须适时做出准确判断,及时下达撤 退命令,现场人员应迅速撤退至安全地带。
322.7. 气瓶听见异响等爆炸征兆后,现场人员立即卧倒;气瓶 爆炸后,等待救援的同时,如果有火情,要用消火栓和灭火器灭火; 若无火情,要用消火栓冷却其他气瓶或可燃物,防止发生二次火灾。 若人员受伤:轻伤,简单的止血、消炎、包扎;重伤,消毒止血后, 立即送往医院;休克,呼吸、心跳停止,立即施行心肺复苏术。
3.2.3. 吸入中毒处置措施
3.2.3.1. 乙炔气瓶泄漏后,如果空气中乙炔的浓度大于 30浓上, 会导致人员中毒。急性毒性主要是因为高浓度时置换了空气中的氧, 引起单纯性窒息作用,缺氧是主要致死原因。
3232 患者移离现场至空气新鲜处,吸氧、保温、静卧,避免 过多体力活动和情绪激动。
323.3.
保持呼吸道通畅,出现呼吸抑制时给予中枢兴奋药,必 要
时建立人工气道以进行机械辅助呼吸。
3234 护肝,维持水电解质平衡,及时发现和处理其他并发症 等支持治疗。
3.2.4. 气割时发生回火或爆带处置措施
3.2.4.1. 气带漏气。首先熄灭割枪火焰,迅速关闭减压阀,并关
紧气瓶角阀。更换新气带,并上紧卡箍,仔细检查气带无漏漏气后方 可作业。
3242
气割回火。发生回火时,应及时采取措施,将乙炔气带 折
拢并捏紧,同时紧急关闭气源,一般先关闭乙炔阀,再关闭氧气阀, 使回火在割炬内迅速熄灭,稍待片刻,再开启氧气阀,以吹掉割炬内 残余的燃气何微粒,然后再点火使用。回火现象严重时,割枪或气带 被爆带烧毁,乙炔带在压力的作用下摆动不停,烧伤作业人员。
3243
气带爆带。作业人员违章操作,将气瓶压力调整过高, 导
致乙炔带或氧气带爆裂,将作业人员烧伤。也有可能引起气带、气 瓶着火。立即中断使用,关闭焊、割工具的阀门和气瓶瓶阀,按火灾 处置措施进行紧急处置。
3.3 ?信息报告
3.3.1. 班长和生产值班调度要根据事故的性质和蔓延趋势, 召集现场处置工作小组成员,所有成员在
迅速
5分钟内达到事故现场,做
出应急处理措施;如事故难以效控制,迅速向部门各级负责人汇报, 向应急值班室报警,并对可能受事故波及区域的人员发出警报通知。 具体见附件10《氧气乙炔火灾爆炸事故现场处置工作小组联系表》。
3.3.2. 发生氧气乙炔火灾爆炸事故, 岗位工作人员应立即向班长 和生产调度汇报,同时向应急值班室报警。值班人员接到事故汇报后, 及时向单位负责人和分管领导汇报,并做好应急值班记录。
3.3.3. 现场出现事故征兆时,在事故地点及附近的人员首先排除 事故隐患,利用电话、对讲机或派出人员等方法,迅速将情况和危害 程度向班长和生产值班调度汇报。
3.3.4. 事故报告内容包括:事故发生的时间、地点、事故现场情 况;事故已经造成或者可能造成的伤亡人数 (包括下落不明的人数); 已经采取的措施。公司24小时应急值班室:7231498,报警内线8000。
3.3.5. 应急值班室要有对外部联系电话,包括医疗救护队、上级 有
关部门和其他有关部门的电话联系方式。可采用电话、手机、传真
氧气乙炔库火灾爆炸事故现场处置方案