BIM工程综合管线设计原则 及排布方法和服务流程
编制:_______________________ 审核:_______________________ 校对:_______________________
BIM工程综合管线设计原则及排布方法和服务流程 目 录
一、技术特点 .................................................. 2 二、管线工程综合设计原则 ...................................... 3 三、综合管线的排布方法 ........................................ 4 四、案例应用 .................................................. 4 五、如何全面考虑BIM综合管线服务 .............................. 8 六、全面的管综服务注意问题 .................................... 8 1、你的管综有考虑保温么? ................................... 8 2、你的管综有考虑支吊架么? ................................. 8 3、你的管综有得到施工单位的认可么? ......................... 8 4、你的管综有反馈信息么? ................................... 8 5、你的管综,管件是和实际的生产一样么? ..................... 8 七、管线综合考虑的要素 ........................................ 8 八、BIM外包综合管线实施流程................................... 9
第 2 页 共 10 页
BIM工程综合管线设计原则及排布方法和服务流程 一、技术特点
BIM技术,即将施工的建筑和机电设备管线进行三维建模,并采用BIM技术中具有可视化模型及碰撞检测功能,对现有信息模型进行碰撞检查,可直观地发现管线综合中的问题,及时调整,从而减少了施工中不必要的返工,提高了消防工程安装的一次成功率,从而达到工程对标高及施工质量的高要求。
二、管线工程综合设计原则
1)大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。
2)临时管线避让长久管线。
3)有压让无压是指有压管道和无压管道。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让。
4)金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。 5)电气避热避水在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。
6)消防水管避让冷冻水管(同管径)。因为冷冻水管有保温,则有利于工艺和造价。
7)低压管避让高压管。因为高压管造价高。
8)强弱电分设由于弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其
第 3 页 共 10 页
BIM工程综合管线设计原则及排布方法和服务流程