金融街首期工程砼施工方案

一. 编制依据

1. 《建筑工程质量管理条例》;

2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 4. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 5. 《混凝土结构工程施工工艺标准》DB64/T273-2003。 6. 公司《质量管理手册》和多年混凝土施工经验 二. 工程概况

本工程为高层框筒结构,塔楼为26层,高度99.9 米;裙楼为四层框架结构,高度20.6米。

砼强度等级:一 ~六层框架柱和核心筒剪力墙为C50,梯柱或其它坚向构件为C30,梁和板为C30;七~十二层框架柱和核心剪力墙为C45,梯柱或其它坚向构件为C30,梁和板为C30;十三~十八层框架柱和核心剪力墙为C40,梯柱或其它坚向构件为C30,梁和板为C30;十九~二十三层框架柱和核心剪力墙为C35,梯柱或其它坚向构件为C30,梁和板为C30;二十四~顶部全部构件为C30。

本工程主体结构部分全部采用商品混凝土,七层以下采用汽车泵送,七层以上采用地泵输送。

三. 主体结构砼浇筑

1. 本工程±0,00以下已由建设单位施工完成,我公司承建±0,00以上分部工程。

2. 混凝土施工的主要技术要求:结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置符合下列规定:

(1)、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不少于一次;

(2)、每工作拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;

(3)、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次;

(4)、每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; (5)、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 图示:

每100盘且不超过100m留置数量 3 每工作班,不足100盘 混凝土强度等级 同配合比试件 标准养护试件 连续浇筑超过1000m每200 3,每一楼层 留置方法 根工量重性定置 数 据程和要确留组取样不少于一次 至少留置 一 组 符合设计要求及规范规 定 检验评定 浇筑地点,随即抽取 结构实体检验 统计方法评定≥10组 非统计方法评定≥3组

3. 现浇混凝土结构允许偏差尺寸: 项目 轴线位置 垂直度 标高 每层 全高 每层 全高 截面尺寸 表面平整(2m长度) ≤5m >5m 允许偏差(mm) 5 8 10 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5(抹灰) +5,-2(不抹灰) 8(抹灰),4(不抹灰) 预埋件 10 预埋设施中心线位置 预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置 15 井筒长、宽对定位中心线 +25,-0 电梯井 井筒全高垂直度 H/1000且≤30 4. 浇筑砼顺序:本工程每一层砼梁、板、柱同时浇筑,连续施工。浇筑顺序:塔一楼和塔二楼浇筑顺序一样,从东南角开始浇筑——向西南角推进——按从南向北的顺序逐步推进——至西北角结束。

四. 砼浇筑的技术和质量要求 1. 砼浇筑前的准备工作

(1) 对施工人员进行技术交底和安全操作交底:详细交代清楚流水作业划分,浇筑顺序,作业进度计划,浇筑工程量,施工中的技术要求和质量缺陷,质量通病预防,控制措施,安全施工管理要求及注意事项。

(2) 办理好模板、钢筋报验手续,填报砼浇筑申请表。经监理

审批后方可浇筑。

(3) 检查所用机械设备是否完好,模板清理杂物,浇水湿润。 2. 施工工艺

(1) 工艺流程:砼搅拌→砼运输→砼浇筑→砼振捣→砼平整→砼养护→拆模。

3. 混凝土泵送:混凝土输送管的固定,不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上。水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定,以便排除堵管、装拆和清洗管道;垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处,在墙及柱上每节管不得少于1个固定点,在每层楼板预留孔处均应固定;垂直管下端的弯管,不应作为上部管道的支撑点,宜设钢支撑承受垂直管重量;管道接头卡箍处不得漏浆。混凝土搅拌运输车给混凝土泵喂料前应中、高速旋转拌筒20-30s,使混凝土拌合物均匀,当拌筒停稳后,方可反转卸料;当遇特殊情况中断喂料作业时,应使拌筒保持慢速拌合混凝土;混凝土泵的进料斗上,应安置网筛并设专人监视喂料,以防粒径过大,骨料或杂物进入混凝土泵造成堵塞。混凝土泵启动后,应先泵送适量水(约10L)以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管德内壁等直接与混凝土接触部位。泵送的速度应先慢,后加速。

4. 砼浇筑:砼浇筑过程中,应根据设计要求和配合比通知单上的规定,随机抽查坍落度,并做好记录。如实测坍落度与规定偏差较大时,应随时调整水灰比。

砼浇筑时的坍落度及允许偏差

结构构件 入模方式 塔吊 梁、板 泵送 30m以下 30~60m 60~100m 100m以上 配筋较密的梁 塔吊 坍落度(mm) 30~50 120~140 140~160 160~180 180~200 70~90 梁、板砼应同时浇筑,先将梁的砼浇筑至板底位置时再与板同时浇筑。当和板连成整体高度大于1m的梁,应单独浇筑,如果梁板砼强度等级不同时,应分开浇筑,并注意配合比的调整。

楼梯砼自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置再与踏步砼一起浇筑,连续不断向上推进。

墙、柱砼浇筑时,应分层浇筑,分层振捣,确保砼密实度。 在浇筑砼过程中,木工、钢筋工必须安排专人看模、修整钢筋,防止漏浆、跑模、涨模、钢筋位移,梁、板偏移等质量通病的发生。

砼运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过砼的初凝时间,同一施工段的砼必须连续浇筑,并在底层砼初凝之前将上一层砼浇筑完毕。如底层砼已达到或超过初凝时间,再浇筑上层砼时,必须按施工缝的处理方法对接岔进行处理后再浇筑上层砼。

5. 砼振捣:作业时,要使振动棒自然沉入砼,不得用力猛插,振动棒要垂直插入,并插到尚未初凝的下层砼中50~100mm,以使上下层砼相互结合。

振动棒各插点间距应均匀,插点之间间距不应超过振动棒有效作